07.03.2013 в 11:38:36
Назарыч написал : Вот и мы так купили квартиру а когда залезли после в щиток волосы стали дыбом там еще похлеще чем у автора темы было так я тогда хорошо ремонта не было полностью поменял всю проводку и собрал все аккуратненько в коробку никаких проблем ни с кем не было и разрешения не брал.
Так в квартире я все нормально с нуля сделаю, квартирный щиток новый поставлю. Еще и этажный щиток хотелось бы в состоянии отличном, так вот - отводы от стояка, подключения я могу за свой счет сделать, с ЖЭУ договорюсь. А поменять стояк на новый 5-проводный...
15.03.2013 в 09:33:20
УЗО на свет наверное лучше поставить? 1 УЗО на 40А перед автоматами. Свет от выключателя к люстре пойдет по потолку в слое штукатурки - каким кабелем вести, чтобы минимизировать толщину штукатурки? Кроме ВВГ есть варианты? Можно отдельными проводами без общей изоляции?
15.03.2013 в 10:24:56
raint написал : Можно отдельными проводами без общей изоляции?
ага , из витой пары выдернуть и проложить в слое шпаклевке..
забудьте об этом . берите ВВГ П . он плоский
15.03.2013 в 11:20:40
raint написал : УЗО на свет наверное лучше поставить?
Лично я считаю, если есть возможность, УЗО надо ставить на все.
19.03.2013 в 10:08:43
Немного подправил схему, посмотрите пожалуйста, номиналы автоматов и УЗО. Вводной и УЗО на 40, это нормально?
19.03.2013 в 11:49:01
raint написал : Вводной и УЗО на 40, это нормально?
Ну да, раз вводной на 40А то и все групповые УЗО достаточно ан 40 поставить. Правда у Вас там оно УЗО на 63А - для чего? Почему его тоже не 40А?
ИМХО!
Я бы сгруппировал так: УЗО (розетки комната, что-то от кухни, один свет) УЗО (розетки комната, что-то от ванны, один свет) ... ну и т.д.
Это лично мое мнение, чем больше разнородной нагрузки на 1 УЗО тем комфортнее можно пережить отключение этого УЗО.
19.03.2013 в 13:15:08
Согласен. 63 поменяю на 40. и свет разделить на 2 группы.
21.03.2013 в 08:25:06
Если в дальнейшем сделать охрану на квартиру, надо сечас предусмотреть отдельную линию - неотключаемую нагрузку, автомат на 16А - чтобы подключить блоки охраны. Так?
21.03.2013 в 08:28:51
raint, если кабель будет 3х1.5, можно и С10 обойтись. для питания аквасторожа, охраны или пожарной сигнализации вполне хватит.
22.03.2013 в 09:32:48
Что-то много получается линий. Хочу в 36 модулей влезть. От чего отказаться? Свет отдельно на балкон нужен? и розетки коридора наверное к комнате присоеденить. Или на охрану не делать отдельный автомат и подключить ее к линии холодильника?
22.03.2013 в 09:45:46
raint написал : Что-то много получается линий. Хочу в 36 модулей влезть. От чего отказаться? Свет отдельно на балкон нужен? и розетки коридора наверное к комнате присоеденить.
Можно немного оптимизировать :)
22.03.2013 в 12:55:05
raint написал : Свет отдельно на балкон нужен?
У себя на лоджию прокинул 1 кабель 3*2,5. На розетку, от нее таким же 3*2,5 через выключател подключу свет. ИМХО - показалось очень жирно на лоджию 2 кабеля вести...
raint написал : От чего отказаться?
Лично я бы отказался от обоих УЗО на свет. А 4 автомата света раскидал бы равномерно на 4 оставшихся УЗО. ИМХО, чем больше намешано - тем лучше. Выбьет 1 УЗО, ну и что 1 комнату света потеряете и небольшую часть розеток.
30.05.2013 в 09:09:13
В процессе ремонта появилась мысль сделать теплые полы в ванной и туалете. общая площадь теплых полов в них около 1,5-2 м2. чтобы не вводить доп. автомат, куда их подключить - к автомату теплых полов кухни (4 м2), или автомату водонагреватель ванной (1,5-2 кВт, будет использоваться только во время отключения горячей воды). ну и сделать отдельным кабелем.
22.07.2013 в 09:40:17
Немного упростил схему, убрав несколько УЗО. Номиналы нормально, нигде не накосячил?
22.07.2013 в 10:34:20
Перед счетчиком должен стоять рубильник или АВ. Я бы E202r передвинул в этажный щит перед счетчиком, а вводной АВ на 40А поставил бы в квартиру перед УЗМ.
Да и тот же рубильник вполне можно также заменить АВ.