07.03.2013 в 11:38:36

Назарыч написал : Вот и мы так купили квартиру а когда залезли после в щиток волосы стали дыбом там еще похлеще чем у автора темы было так я тогда хорошо ремонта не было полностью поменял всю проводку и собрал все аккуратненько в коробку никаких проблем ни с кем не было и разрешения не брал.

Так в квартире я все нормально с нуля сделаю, квартирный щиток новый поставлю. Еще и этажный щиток хотелось бы в состоянии отличном, так вот - отводы от стояка, подключения я могу за свой счет сделать, с ЖЭУ договорюсь. А поменять стояк на новый 5-проводный...

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

15.03.2013 в 09:33:20

УЗО на свет наверное лучше поставить? 1 УЗО на 40А перед автоматами. Свет от выключателя к люстре пойдет по потолку в слое штукатурки - каким кабелем вести, чтобы минимизировать толщину штукатурки? Кроме ВВГ есть варианты? Можно отдельными проводами без общей изоляции?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.03.2013 в 10:24:56

raint написал : Можно отдельными проводами без общей изоляции?

ага , из витой пары выдернуть и проложить в слое шпаклевке..

забудьте об этом . берите ВВГ П . он плоский

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.03.2013 в 11:20:40

raint написал : УЗО на свет наверное лучше поставить?

Лично я считаю, если есть возможность, УЗО надо ставить на все.

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

19.03.2013 в 10:08:43

Немного подправил схему, посмотрите пожалуйста, номиналы автоматов и УЗО. Вводной и УЗО на 40, это нормально?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.03.2013 в 11:49:01

raint написал : Вводной и УЗО на 40, это нормально?

Ну да, раз вводной на 40А то и все групповые УЗО достаточно ан 40 поставить. Правда у Вас там оно УЗО на 63А - для чего? Почему его тоже не 40А?

ИМХО!

  • 7 штук УЗО много, я бы 5-ю ограничился
  • весь свет на 1 УЗО считаю не самым лучшем решением. один чих и вся квартира без света, я бы свет разнес под разные УЗО.
  • на холодильник может диф поставить?

Я бы сгруппировал так: УЗО (розетки комната, что-то от кухни, один свет) УЗО (розетки комната, что-то от ванны, один свет) ... ну и т.д.

Это лично мое мнение, чем больше разнородной нагрузки на 1 УЗО тем комфортнее можно пережить отключение этого УЗО.

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

19.03.2013 в 13:15:08

Согласен. 63 поменяю на 40. и свет разделить на 2 группы.

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

21.03.2013 в 08:25:06

Если в дальнейшем сделать охрану на квартиру, надо сечас предусмотреть отдельную линию - неотключаемую нагрузку, автомат на 16А - чтобы подключить блоки охраны. Так?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.03.2013 в 08:28:51

raint, если кабель будет 3х1.5, можно и С10 обойтись. для питания аквасторожа, охраны или пожарной сигнализации вполне хватит.

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

22.03.2013 в 09:32:48

Что-то много получается линий. Хочу в 36 модулей влезть. От чего отказаться? Свет отдельно на балкон нужен? и розетки коридора наверное к комнате присоеденить. Или на охрану не делать отдельный автомат и подключить ее к линии холодильника?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 09:45:46

raint написал : Что-то много получается линий. Хочу в 36 модулей влезть. От чего отказаться? Свет отдельно на балкон нужен? и розетки коридора наверное к комнате присоеденить.

Можно немного оптимизировать :)

  • На холодильник поставить ДА вместо АВ+УЗО
  • Поставить поменьше УЗО (например на кухне хватило-бы и одного)
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.03.2013 в 12:55:05

raint написал : Свет отдельно на балкон нужен?

У себя на лоджию прокинул 1 кабель 3*2,5. На розетку, от нее таким же 3*2,5 через выключател подключу свет. ИМХО - показалось очень жирно на лоджию 2 кабеля вести...

raint написал : От чего отказаться?

Лично я бы отказался от обоих УЗО на свет. А 4 автомата света раскидал бы равномерно на 4 оставшихся УЗО. ИМХО, чем больше намешано - тем лучше. Выбьет 1 УЗО, ну и что 1 комнату света потеряете и небольшую часть розеток.

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

30.05.2013 в 09:09:13

В процессе ремонта появилась мысль сделать теплые полы в ванной и туалете. общая площадь теплых полов в них около 1,5-2 м2. чтобы не вводить доп. автомат, куда их подключить - к автомату теплых полов кухни (4 м2), или автомату водонагреватель ванной (1,5-2 кВт, будет использоваться только во время отключения горячей воды). ну и сделать отдельным кабелем.

0
Аватар пользователя
raint

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Рязань

Сообщений: 33

22.07.2013 в 09:40:17

Немного упростил схему, убрав несколько УЗО. Номиналы нормально, нигде не накосячил?

0
Аватар пользователя
Gamber

Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

22.07.2013 в 10:34:20

Перед счетчиком должен стоять рубильник или АВ. Я бы E202r передвинул в этажный щит перед счетчиком, а вводной АВ на 40А поставил бы в квартиру перед УЗМ.

Да и тот же рубильник вполне можно также заменить АВ.

0