05.03.2013 в 20:56:41
Eugen написал : Никто не будет спорить с тем, что вести 3*2,5? А 16 или 25 А -на этот вопрос наверное стоит искать ответ в мануале мультисплита.
А Вы хотя бы модель блоков скиньте, тогда более предметный разговор пойдет ...
Eugen написал : Кто знает, допустимо ли прокладывать трассы фреоновые в запотолочном пространстве, если сам внутренний блок будет стоять ниже по уровню?
При перепаде высот до 5м, не имеет значения ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.03.2013 в 21:04:22
Eugen написал : Это точно. Никто не будет спорить с тем, что вести 3*2,5? А 16 или 25 А -на этот вопрос наверное стоит искать ответ в мануале мультисплита.
Кто знает, допустимо ли прокладывать трассы фреоновые в запотолочном пространстве, если сам внутренний блок будет стоять ниже по уровню?
мануал мультисплита тут ни причем ибо автомат защищает кабель. фреонопровод в запотолочном пространстве самое распространенное решение при двухэтапной установке мультисплита
05.03.2013 в 21:15:54
Бориска66 написал : Да-а-а ???
А мы то тут думали, что в ПУЭ все детально разложено ... ;)
кто это мы? на этом же форуме тебе легко докажут что медный кабель 3*2.5 надо защищать 16А автоматом.
05.03.2013 в 21:21:15
AV52629 написал : автомат защищает кабель
В таком случае, насколько мне известно, кабель 2,5 защищается автоматом на 25 А?
Бориска66 написал : При перепаде высот до 5м, не имеет значения ...
Отлично!
А дренаж там пустить нельзя? Или он должен выходить из нижайшей точки внутреннего блока?
05.03.2013 в 21:24:09
Eugen написал : А дренаж там пустить нельзя? Или он должен выходить из нижайшей точки внутреннего блока?
Можно, если ставить канальник или "кассету", в остальных случаях нужна помпа - ну не течет вода вверх самотеком.
05.03.2013 в 21:24:47
Бориска66 написал : А Вы хотя бы модель блоков скиньте, тогда более предметный разговор пойдет ...
Я сделаю это сразу, как только буду знать эту модельку :) В процессе выбора...
ЗЫ пробивал поиском тему про "выбор кондиционера" на предмет мультисплита. Там по результатам поиска сообщений всего на 1 страницу по мультисплитам из 70-и...
05.03.2013 в 21:27:18
artem 16, т.е. конденсат идет из самой нижней точки блока, так?
А есть ли эти самые помпы, размеры которых позволяют монтировать их в запотолочном пространстве? Хотя тут возникает вопрос о необходимости дальнейшего обслуживания...
05.03.2013 в 21:51:22
Eugen написал : artem 16, т.е. конденсат идет из самой нижней точки блока, так?
А есть ли эти самые помпы, размеры которых позволяют монтировать их в запотолочном пространстве? Хотя тут возникает вопрос о необходимости дальнейшего обслуживания...
сама помпа под потолок. поплавок под блок. между ними кабель и шланг 6мм примерно 1 метр. нужен лючек в потолке. помпа шумит . поэтому только в крайнем случае.
05.03.2013 в 22:16:21
Eugen написал : пробивал поиском тему про "выбор кондиционера" на предмет мультисплита. Там по результатам поиска сообщений всего на 1 страницу по мультисплитам из 70-и...
Мультисплит оправдан лишь, если проблема с размещением внешних блоков. Если таких проблем нет, то лучше обычный сплит. К тому же учтите один момент - некоторые "мультики" по сути два сплита, у которых "потроха" наружных блоков, "спрятаны" в одном корпусе.
05.03.2013 в 23:00:01
artem 16 написал : Можно, если ставить канальник или "кассету", в остальных случаях нужна помпа - ну не течет вода вверх самотеком.
Канальники далеко не все оборудованы помпой, так что осторожней!
05.03.2013 в 23:01:18
Eugen написал : artem 16, т.е. конденсат идет из самой нижней точки блока, так?
А есть ли эти самые помпы, размеры которых позволяют монтировать их в запотолочном пространстве? Хотя тут возникает вопрос о необходимости дальнейшего обслуживания...
В последнее время успешно монтируем помпу за внутренним блоком. Таким образом никаких лючков не требуется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу