Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.03.2013 в 20:56:41

Eugen написал : Никто не будет спорить с тем, что вести 3*2,5? А 16 или 25 А -на этот вопрос наверное стоит искать ответ в мануале мультисплита.

А Вы хотя бы модель блоков скиньте, тогда более предметный разговор пойдет ...

Eugen написал : Кто знает, допустимо ли прокладывать трассы фреоновые в запотолочном пространстве, если сам внутренний блок будет стоять ниже по уровню?

При перепаде высот до 5м, не имеет значения ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

AV52629
AV52629
Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

05.03.2013 в 21:04:22

Eugen написал : Это точно. Никто не будет спорить с тем, что вести 3*2,5? А 16 или 25 А -на этот вопрос наверное стоит искать ответ в мануале мультисплита.

Кто знает, допустимо ли прокладывать трассы фреоновые в запотолочном пространстве, если сам внутренний блок будет стоять ниже по уровню?

мануал мультисплита тут ни причем ибо автомат защищает кабель. фреонопровод в запотолочном пространстве самое распространенное решение при двухэтапной установке мультисплита

0
AV52629
AV52629
Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

05.03.2013 в 21:15:54

Бориска66 написал : Да-а-а ???

А мы то тут думали, что в ПУЭ все детально разложено ... ;)

кто это мы? на этом же форуме тебе легко докажут что медный кабель 3*2.5 надо защищать 16А автоматом.

0
Eugen
Eugen
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

05.03.2013 в 21:21:15

AV52629 написал : автомат защищает кабель

В таком случае, насколько мне известно, кабель 2,5 защищается автоматом на 25 А?

Бориска66 написал : При перепаде высот до 5м, не имеет значения ...

Отлично!

А дренаж там пустить нельзя? Или он должен выходить из нижайшей точки внутреннего блока?

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

05.03.2013 в 21:24:09

Eugen написал : А дренаж там пустить нельзя? Или он должен выходить из нижайшей точки внутреннего блока?

Можно, если ставить канальник или "кассету", в остальных случаях нужна помпа - ну не течет вода вверх самотеком.

0
Eugen
Eugen
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

05.03.2013 в 21:24:47

Бориска66 написал : А Вы хотя бы модель блоков скиньте, тогда более предметный разговор пойдет ...

Я сделаю это сразу, как только буду знать эту модельку :) В процессе выбора...

ЗЫ пробивал поиском тему про "выбор кондиционера" на предмет мультисплита. Там по результатам поиска сообщений всего на 1 страницу по мультисплитам из 70-и...

0
Eugen
Eugen
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

05.03.2013 в 21:27:18

artem 16, т.е. конденсат идет из самой нижней точки блока, так?

А есть ли эти самые помпы, размеры которых позволяют монтировать их в запотолочном пространстве? Хотя тут возникает вопрос о необходимости дальнейшего обслуживания...

0
AV52629
AV52629
Местный

Регистрация: 27.03.2010

Москва

Сообщений: 181

05.03.2013 в 21:51:22

Eugen написал : artem 16, т.е. конденсат идет из самой нижней точки блока, так?

А есть ли эти самые помпы, размеры которых позволяют монтировать их в запотолочном пространстве? Хотя тут возникает вопрос о необходимости дальнейшего обслуживания...

сама помпа под потолок. поплавок под блок. между ними кабель и шланг 6мм примерно 1 метр. нужен лючек в потолке. помпа шумит . поэтому только в крайнем случае.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

05.03.2013 в 22:16:21

Eugen написал : пробивал поиском тему про "выбор кондиционера" на предмет мультисплита. Там по результатам поиска сообщений всего на 1 страницу по мультисплитам из 70-и...

Мультисплит оправдан лишь, если проблема с размещением внешних блоков. Если таких проблем нет, то лучше обычный сплит. К тому же учтите один момент - некоторые "мультики" по сути два сплита, у которых "потроха" наружных блоков, "спрятаны" в одном корпусе.

0
WLM
WLM
Старожил

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

05.03.2013 в 23:00:01

artem 16 написал : Можно, если ставить канальник или "кассету", в остальных случаях нужна помпа - ну не течет вода вверх самотеком.

Канальники далеко не все оборудованы помпой, так что осторожней!

0
WLM
WLM
Старожил

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

05.03.2013 в 23:01:18

Eugen написал : artem 16, т.е. конденсат идет из самой нижней точки блока, так?

А есть ли эти самые помпы, размеры которых позволяют монтировать их в запотолочном пространстве? Хотя тут возникает вопрос о необходимости дальнейшего обслуживания...

В последнее время успешно монтируем помпу за внутренним блоком. Таким образом никаких лючков не требуется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.