Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.03.2013 в 21:36:02

То же не верно ...

Бывает ... :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

11.03.2013 в 21:38:55

Бориска66 написал : То же не верно ...

Ну не верно так не верно.:)

Кстати, я так понимаю Тесто 570 вакуум ниже 500 микрон не берет?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.03.2013 в 21:48:02

antyar написал : Ну не верно так не верно.:)

Кстати, я так понимаю Тесто 570 вакуум ниже 500 микрон не берет?

Не туда думаешь, физику примени, там все проще ...

570 все берет и замечательно, главное сенсор вакуума под опрессовку не подставить, вылетает на раз ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

11.03.2013 в 22:03:04

Бориска66 написал : 570 все берет и замечательно, главное сенсор вакуума под опрессовку не подставить, вылетает на раз ...

Что-то я не могу найти, где у него вакуумметр, чтобы он нормально мог его(вакуум) измерить, он там как реализован? NTC-зонд, кстати, совсем тормоз или норм?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.03.2013 в 22:25:20

К 570 вообще вопросов никаких, правда один прибор после залива водой сейчас в ремонте, но по замерам очень достойная техника, а в паре с ноутом - чудеса творит ...

Вакуумметр в отличие от 550 там отдельная функция, активируется через меню 0...999 мбар ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

11.03.2013 в 22:28:45

Testo в принципе радует. Начиная от качества изготовления, заканчивая функционалом. Единственное, иногда не радует ценой:)

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.03.2013 в 22:30:35

antyar написал : Testo в принципе радует. Начиная от качества изготовления, заканчивая функционалом. Единственное, иногда не радует ценой:)

Еще ни одна хорошая техника никого не "радовала" своей стоимостью ...:D

Кстати как совет если будешь брать 570-й (если реально понимаешь зачем он тебе нужен иначе выкинутые деньги, применение у него очень специфичное и кроме как на проме нигде особо не нужен), бери его с тремя зондами ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

12.03.2013 в 10:11:45

And-Haier написал : может и фотографии у Вас есть с дырами у 40 моделей?))

Есть фотки, 40 не делал, но пяток найдется. Еще раз - короткая трубка от компрессора без петли (и жесткая к тому же), и очень тонкая трубка (фольга) от конденсора, трещины могут быть как от вибрации компрессора, так и от не аккуратной разгрузки. Впрочем ждать от сплита до 10 тысяч рублей в розницу каких то чудес вряд ли стоит ))

Olezan написал : Если бы лопнула "трубка в месте пайки к теплообменнику конденсера"

А там тоже разные трещины попадались - были и такие что весь фреон за пару минут уйдет ( и все в масле), были блоки в которых даже остаточное давление сохранялось - трещинки микроскопические. Я в общем то не настаиваю что именно там утечка, но это место обязательно бы проверил, тем более это сделать не сложно - всего лишь открыть крышку сверху. Если запаивать - придется разбирать корпус практически весь.

0
And-Haier
And-Haier
Новичок

Регистрация: 11.03.2013

Москва

Сообщений: 36

14.03.2013 в 11:14:59

Olezan написал : Добрый день! В мае 2012 установил сплит Haier HSU-09HMB03/R2 (R410A). Установщики из Техносилы кое-как справились с задачей. Чуть не сорвали резьбу на внешнем блоке, когда прикручивали трубку (потом вроде проверили на утечку это место, сказали "утечки нет"). Короче, прошлое лето сплит отработал нормально. Замерял тем-ру входящего/выходящего воздуха на внутреннем блоке в мае и в июне - одинаково (разница 14-14,5 градусов). Всю зиму сплит не включался. Сейчас попробовал, включил. Не холодит, не греет. Внешний и внутренний блоки работают, чистые, не забитые. Компрессор (по звуку) работает. Попробовал рукой трассу: на "холод" - трасса холодная (одна трубочка), внутренний блок комнатной температуры; на "тепло" - трасса теплая (одна трубочка), внутренний блок комнатной температуры. Может кто подскажет, что это может быть? Может самому можно что-то поправить или примерно понять, что не работает?
Гарантия на установку еще пару месяцев есть, однако, обращаться к ним не хотелось бы, т.к. видел какие "специалисты" приехали... Из трёх человек только один хоть что-то соображал...

Добрый день, судя по описанию из вашей системы ушел газ. Еще не до конца, но практически уже работает на парах фреона. В нашей инструкции по установке сказано, что монтаж должны осуществлять специально обученные люди, имеющие соответствующую подготовку и сертификат, подтверждающий их квалификацию. Если вы покупаете оборудование в известной вам фирме, которая профессионально занимается установкой такого оборудования, то вам нет необходимости проверять наличие сертификата у людей, так как фирма несет за них ответственность и это предполагает гарантийные обязательства в случае некачественного монтажа. Если вы нанимаете монтажников самостоятельно, экономя при этом на монтаже, то все последствия их некачественной работы вы оплачиваете самостоятельно. Вы можете сейчас пригласить специалистов из профессиональной компании, но их услуги теперь для вас будут не бесплатны. Перед этим вы можете провести независимую экспертизу на предмет не качественного монтажа и затем по суду вернуть деньги, которые вы оплатите проф. компании за перезаправку, поиск и ремонт места утечки фреона. К сожалению, первоначально люди ориентируются только на низкую цену, а затем понимают, что кондиционер типа сплит - это не совсем как бытовой холодильник (включил в розетку и все пошло), а что-то, что требует профессионального подхода при монтаже. Но это, как правило, бывает уже тогда, когда начались проблемы, а фирма однодневка, установившая вам хороший кондиционер "ну очень дешево" уже в природе не существует.

0
Olezan
Olezan
Новичок

Регистрация: 08.03.2013

Ставрополь

Сообщений: 15

14.03.2013 в 22:14:08

And-Haier, спасибо за совет. Буду перезаправлять. Либо по гарантии, либо за отдельную плату.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.03.2013 в 00:45:28

Olezan написал : And-Haier, спасибо за совет. Буду перезаправлять. Либо по гарантии, либо за отдельную плату.

Не просто пере заправлять, а сначала с устранением дефекта, проверкой и только потом заправкой ...