Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

13.03.2013 в 15:30:47

Kamikaze спасибо за терпеливые разъяснения. Буду думать! Был сегодня в энергосбыте, как бы между делом поинтересовался по поводу заземления, на вопросы по поводу систем заземления ТТ и TN-C-S большой дядька посмотрел на меня как на идиота:scare , спросил что это, и стал втирать про ЗУ и как его сделать. Но вроде бы заверил что каждый стоб ВЛ заземлен и вроде бы они ничего не имеют против разделения нулевого проводника перед вводным автоматом, сказав при этом что у меня тогда будет срабатывать УЗО. ВОТ ТАК!:cool: Нашел один сайт, правда непонятно с доставкой, но цены там в разы дешевле, да и выбор больше, может что посоветуете? http://www.vashdom.ru/goodsbr636-ustroistva-zachiti-ot-impulsnih-perenaprazenii-1.htm

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

14.03.2013 в 11:21:14

Переделал схемку, не уверен по подключению УЗИП, нашел каталог АВВ, но там не совсем ясно для ТТ.

БОЛЬШАЯ просьба прокоментировать!

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.03.2013 в 12:13:24

Oleg_kl написал : БОЛЬШАЯ просьба прокоментировать!

Рабочий нолик тоже приходит на УЗИП :)

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

14.03.2013 в 15:15:42

ksiman написал : Рабочий нолик тоже приходит на УЗИП

Просто по картинке несовсем понятно, на одну клему с PE ???

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.03.2013 в 15:33:42

Oleg_kl, При ближайшем рассмотрении оказалось, что это УЗИП - только для фазы. К нему нжен отдельный "напарник" N-PE. :( (Сейчас не могу посмотреть, какой)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

14.03.2013 в 15:57:27

Kamikaze, судя по каталогу это вот этот и это ПИПЕЦ :swoon так как в сумме это получается около 20 000 руб. Не потяну при всем желании, может посоветуете золотую середину между ИЭК и этими АВВ.:help А как этот (Разрядник для защиты коттеджей B+C 1 полюс | арт. 603950 | Legrand)

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.03.2013 в 17:00:35

Oleg_kl написал : А как этот (Разрядник для защиты коттеджей B+C 1 полюс | арт. 603950 | Legrand)

Он для TN-S и TN-C-S :( Да и слабоват...

Нужно что-то типа SPC1.0 DS http://www.hakel.ru/upload/01_UZIP/01_UZIP_POWER/02_UZIP_12/03_SPC10/SPC10_tt.gif

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

14.03.2013 в 22:31:39

ksiman написал : Нужно что-то типа SPC1.0 DS

Что сложновато в нашем регионе найти этот девайс, неужели нет других вариантов?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.03.2013 в 22:45:00

Oleg_kl написал : Что сложновато в нашем регионе найти этот девайс, неужели нет других вариантов?

Конечно есть, надо искать... Например можно тут глянуть http://dehn.com.ru/uzip_sila.pdf Или тут http://www.citel.ru/main/power/152/

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

15.03.2013 в 09:56:59

ksiman написал : Конечно есть, надо искать

Спасибо, буду искать, а так по схеме (пост 57) кроме УЗИП особых нареканий нет???

ksiman написал : http://dehn.com.ru/uzip\_sila.pdf

Что-то не нашел у них УЗИП класса 1+2, а так вроде есть какой то дилер в Краснодаре.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

15.03.2013 в 16:29:04

Господа-мастера-электрики а как такой УЗИП http://www.poligon.info/catalog/index.php?SECTION_ID=5635

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу