13.09.2013 в 06:55:26
#4024059
Дикий Тапок, а сам отводок, выходящий из ореха, не дымит? какое сечение у него? оставить несколько см, перекусить этот отводок. потом поменять пакетник, и срастить обратно к этому обрубку, например клеммником винтовым или СИЗом. единственное, что придется делать под напругой - зачищать обрубок. потом выловишь электрика и заменишь отвод на новый.
13.09.2013 в 07:43:03
#4024091
Дикий Тапок написал : Мне РЕАЛЬНО стрёмно лезть туда
Верно. Если полезете, то от француза (так их называем чтобы не обидно) не чем не будите отличаться. Нужно срочно принимать меры. 1 – фото без фанатизма подробно 2 – ЖЭК бесплатно должен привести эт. щит в проектное состояние (видно будет после фото)
13.09.2013 в 07:51:31
#4024096
Дикий Тапок написал : Попросил тёщу связаться с ук, рассказывала про джамшута, что нибельмеса по-русски. ковырялся в щитке, но картина та же осталась.
Верно. И некто не будет слушать, так как их точка зрения, что француз лучше разбирается, чем квартиросъемщик. Нужны конкретные факты, подкрепленные проблемными местами фото. И УК примет меры (естественно заявление зарегистрировать).
13.09.2013 в 08:13:44
#4024107
Dale написал : Чего??? С каких это пор измерения стали нарушением ПТБ? Или вы можете предоставить хоть одну инструкцию, запрещающую работы под напряжением? Работа под напряжением - неотъемлемая часть работы электрика.
не передергивайте. Или чисто потроллить?
Dale написал : Важно все делать правильно и принимать соответствующие защитные меры.
ваши слова, да богу в уши...
13.09.2013 в 09:40:38
#4024182
Ixtim написал : не передергивайте. Или чисто потроллить?
Я передергиваю? :eek: Нет милейший, Если уж вы говорите, что работать в щите под напряжением - изначально нарушение ПТБ, то будьте добры агрументировать свои слова. А то вы тут пишете ерунду, а народ читает. А потом придурки, начитавшиеся подобных сообщений, лекции по ночам электромонтерам читают о нарушении техники безопасности. Перечитайте свое сообщение и осмыслите, что написали.:mad: Например, случай описанный Диким тапком - вообще не проблема! И решается под напряжением на раз, с полным демонтажом-монтажом щита без отключения. И что, это нарушение правил безопасности? Каких? Покажите мне этот миф.
13.09.2013 в 10:15:53
#4024222
Dale, да вы матерый тролль! этакий мастер розжига и холивара. Не вижу смысла в повторении прописных основ электробезопасности. Можете угомониться...
Dale написал : а народ читает
Не стОит так убиваться за народ, вы ж так не убъетесь...;)
13.09.2013 в 10:44:33
#4024269
Ваши основы безопасности - в вашем сообщении. Потрудитесь перечитать.
Ixtim написал : не сравнивайте производство/армию и ЖКХ... Уровень и качество эксплуатации электрохозяйства просто несопоставимы. Но всеж соль всех этих фейрверков в том, что профессионалы и любители лезут в щиты под напругой, т.е. изначально нарушая ПТБ:(
И не надо съезжать с темы, написали фигню - имейте смелость признаться. А насчет прописных основ - не вам и не мне их рассказывать. Вы их точно не знаете.
13.09.2013 в 11:04:58
#4024307
Эт. электрощит это намного серьезнее, чем кажется.
Рассмотрим один из вариантов, дом 1992г. 16 этажка с электроплитами. На этаже 2 эт. щита по 3 квартиры. В работе 3 фазы. На вводе до счетчиков пакетник 100А рвет фазы. Рабочие нули с корпуса эт. щита с планки вверху, зануление только для электроплиты оттуда же. АВ 16А розетки, АВ16А освещение.
Через эт. щит № 1 идет: 1 - квартирные стояки с 1 по 16 эт. 2 – сила на лифт грузовой 3 – освещение у эт. щита предбанников 4 – освещение маш. отделений рабочие 5 – освещение маш. отделений аварийное 6 – освещение тех этажа Для того чтобы заменить АВ, счетчик и тд. одной из квартир. Достаточно отключить пакетник. Работы проводятся в электроустановке частично находящийся под напряжением. Остальное не отключаем. Если надо заменить пакетник тушим стояк в ВРУ. Но лифты не отключаем и тех. нужды.
И поэтому просто так ковыряться в эт. щитах опасно. Из вышеперечисленного видно, что не достаточно знать как заменить только свои АВ. Вот этот момент и упускается. Только комплексный подход с предварительным визуальным осмотром позволит грамотно провести восстановительные работы и апгрейд.
13.09.2013 в 11:11:49
#4024321
Bladiclab написал : Эт. электрощит это намного серьезнее, чем кажется. Только комплексный подход с предварительным визуальным осмотром позволит грамотно провести восстановительные работы и апгрейд.
Правильно. Обычная работа, для профессионала.
13.09.2013 в 12:26:12
#4024498
Дикий Тапок написал : Это новую резинку от трусов, что ли?))гг
На ВРУшку.
Дикий Тапок написал : Вот да, комплектующие свои, я звонил недавно, говорят опять на пакетник сменят, денег нет, плят!
Ну покупай тоже рубильник OT на 80А))) Нет уж, пусть стандартную схему запиливает. Три отвода (или сколько там квартир на этаже) от одной фазы, три вводных АВ, три счетчика. Дальше - не его ума дело.
13.09.2013 в 13:46:57
#4024668
Bladiclab написал : Эт. электрощит это намного серьезнее, чем кажется.
Рассмотрим один из вариантов, дом 1992г. 16 этажка с электроплитами. На этаже 2 эт. щита по 3 квартиры. В работе 3 фазы. На вводе до счетчиков пакетник 100А рвет фазы. Рабочие нули с корпуса эт. щита с планки вверху, зануление только для электроплиты оттуда же. АВ 16А розетки, АВ16А освещение.
Через эт. щит № 1 идет: 1 - квартирные стояки с 1 по 16 эт. 2 – сила на лифт грузовой 3 – освещение у эт. щита предбанников 4 – освещение маш. отделений рабочие 5 – освещение маш. отделений аварийное 6 – освещение тех этажа Для того чтобы заменить АВ, счетчик и тд. одной из квартир. Достаточно отключить пакетник. Работы проводятся в электроустановке частично находящийся под напряжением. Остальное не отключаем. Если надо заменить пакетник тушим стояк в ВРУ. Но лифты не отключаем и тех. нужды.
И поэтому просто так ковыряться в эт. щитах опасно. Из вышеперечисленного видно, что не достаточно знать как заменить только свои АВ. Вот этот момент и упускается. Только комплексный подход с предварительным визуальным осмотром позволит грамотно провести восстановительные работы и апгрейд.
Так, но не совсем.Согласно ПТБЭЭП -89(новое один в один с ним) п.п. Б2.1.22 - допускает проводить работы без снятия напряжения. Согласно п.п. Б2.1.24 работу должны выполнять не менее 2 человек!!! Работы должны выполняться согласно требований п.п. Б2.1.27, но невозможность выполнить первый пункт требований в подъезде(ходят люди, возможны толчки и т.д.), автоматически обязывает произвести полное снятие напряжения в подъезде!!!!! Так что с ПТБЭЭП надо осторожно и не нарушать, тем более в свете п.п. Б2.1.38 !!!! Раньше за нарушения ПТБЭЭП си...льно наказывали..... .
13.09.2013 в 13:52:32
#4024682
Johnny27 написал : На ВРУшку.
Не дадут. Как я понял ДВА разных управления.
andrewkhv написал : Дикий Тапок, а сам отводок, выходящий из ореха, не дымит? какое сечение у него?
Затемнен был слегонца. Вроде 6 по люминию. Там дело в другом, мне не жалко за свои деньги преретряхнуть щит, мне жалко в пустую потраченного времени, так как после меня труханут обратное *****. Было с автоматикой соседей. Убрали вводной автомат, причём не признаются, походу просто сп""дили.
Bladiclab написал : 2 – ЖЭК бесплатно должен привести эт. щит в проектное состояние (видно будет после фото)
Свет-к они бесплатно стырили и лампочки заменили на накал.)))
Bladiclab написал : Верно. И некто не будет слушать, так как их точка зрения, что француз лучше разбирается, чем квартиросъемщик. Нужны конкретные факты, подкрепленные проблемными местами фото. И УК примет меры (естественно заявление зарегистрировать).
Так как у меня пока ремонтный трэш в собственном доме - нету времени самому мотаться. Маму кормят завтраками о плановой чего-то там. Так что, скорее всего, в начале октября выловлю местное начальство и повожу мордой по красоте внутри щита, пусть хоть фхрансуза даёт, пофигу, лишь бы он сделал, чего надо и потом пломбы после меня поставил.
13.09.2013 в 13:54:11
#4024685
DED@ПВО написал : в подъезде(ходят люди, возможны толчки и т.д.), автоматически обязывает произвести полное снятие напряжения в подъезде!!!!!
А кто спорит. Также поддерживаю. Что для замены АВ по отдельной квартире нужно полдома обесточить а то и весь, не смотря на исправный пакетник перед счетчиком. Мало того все работы проводить только через обслуживающею организацию и чихать что там французы.
С этой минуты так понял, Вы только эту точку зрения будите отстаивать.
13.09.2013 в 13:55:49
#4024692
Фото-то есть, но подходящей, как такоой там не видно. Как отрою на буке - скину.
13.09.2013 в 14:01:53
#4024708
Bladiclab написал : С этой минуты так понял, Вы только эту точку зрения будите отстаивать.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Весь дом или всего половину для подъезда необязательно, достаточно только подъезда. Кроме того смотрите ПТБЭЭП п.п.Б2.1.17 - Б2.1.20. Особенно пункт Б2.1.19 - посторонним в подъездном щите делать нечего, тем более без наряда.