Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.09.2013 в 14:05:07

#4024716

DED@ПВО написал : достаточно только подъезда.

Со всем тем, что идет через эт. щит. Лифты и т.д. Чего Вы добиваетесь не пойму – порядка. Тогда какого? Огласите весь список.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.09.2013 в 14:11:22

#4024725

Bladiclab написал : Лифты и т.д.

У лифтов свое оборудование и отдельные линии питания и они транзитные снизу доверху(чаще в лифтовой шахте), и по этажам идет только кнопочное управление в лифтовой шахте. Порядок всегда один - соответствие ПТБЭЭП, все остальное - авось!!!

0
Аватар пользователя
Дикий Тапок

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Владивосток

Сообщений: 17

13.09.2013 в 14:12:08

#4024728

А нет лифтов. Есть только общее освещение. DED@ПВО, я не спорю, что посторонним нечего делать в щите, но лучше там перетряхну всё я и это всё пломбанут, чем местные электрики. На третьем этаже они недавно щиток перебирали... В общем у людей нежданно негаданно ноль фазу выдал.) Так что, на мой взгляд, если голова шарит а руки из плеч, вызов электрика и либо он всё делает, что говоришь(но там гонору), либо сам, в его присутствии делаешь ЕГО работу. Нормально делай-нормально будет.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.09.2013 в 14:14:18

#4024734

DED@ПВО написал : У лифтов свое оборудование и отдельные линии питания и они транзитные снизу доверху(чаще в лифтовой шахте), и по этажам идет только кнопочное управление в лифтовой шахте.

Все понятно с кем столкнулся. Вопросов к Вам больше нет.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.09.2013 в 14:28:11

#4024757

Bladiclab написал : Все понятно с кем столкнулся. Вопросов к Вам больше нет.

Компоновка лифтовых шахт разная бывает, не знали что ли?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.09.2013 в 14:29:55

#4024761

Дикий Тапок написал : DED@ПВО, я не спорю, что посторонним нечего делать в щите, но лучше там перетряхну всё я и это всё пломбанут, чем местные электрики. На третьем этаже они недавно щиток перебирали... В общем у людей нежданно негаданно ноль фазу выдал.) Так что, на мой взгляд, если голова шарит а руки из плеч, вызов электрика и либо он всё делает, что говоришь(но там гонору), либо сам, в его присутствии делаешь ЕГО работу. Нормально делай-нормально будет.

Если есть группа допуска, и получено разрешение на проведение работ под контролем штатного электрика - пожалуйста, Конечно так качественней будет.

0
Аватар пользователя
Дикий Тапок

Местный

Регистрация: 12.09.2013

Владивосток

Сообщений: 17

13.09.2013 в 14:44:34

#4024793

гГ а нетути.)) Я ваще биолог, по образованию.))

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

13.09.2013 в 15:52:33

#4024910

Dale написал : Работа под напряжением - неотъемленая часть работы электрика

Смотря что за помещение! Вот например счетчик эл.энергии в этажном щите под напряжением менять нельзя а в деревянной избе можно! (по правилам безопасности)

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

13.09.2013 в 16:00:29

#4024922

Khlebnikov написал : Смотря что за помещение! Вот например счетчик эл.энергии в этажном щите под напряжением менять нельзя а в деревянной избе можно! (по правилам безопасности)

Что за бред? Ссылку на "правила безопасности" давайте.

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

13.09.2013 в 16:12:52

#4024935

Dale написал : Что за бред? Ссылку на "правила безопасности" давайте.

8.9. Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках.

8.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III, может проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу допускается проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке.

Помещения с повышенной опасностью: сырые, в которых при нормальных условиях влажность временно может повышаться до насыщения, как, например, при резких изменениях температуры или при выделении большого коли*чества пара; сухие, по неотапливаемые, чердачные помещения, неотапливаемые лестничные клетки и помещения отапливаемые, по с кратковременным присутствием влаги; помещения с токопроводящей пылью (угольные мельницы, волочильные цехи и дру*гие им подобные); жаркие, т. е. помещения с температурой свыше 30° С; помещения с токопроводящими полами (земляные, бетонные, деревянные в сыром состоянии).

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

13.09.2013 в 16:51:24

#4024989

Ссылку на правила. А не цитаты самопальных инструкций. Я подобных текстов десятки написал.

И почему вы решили, что раз бетонный пол - значит помещение повышенной опасности? Речь идет о помещениях с сырыми полами, а сухая, бетонная полщадка на этаже, покрытая плиткой - таковым помещением не является. И кроме того - резиновые коврики и перчатки отменили?

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

13.09.2013 в 17:13:05

#4025037

Dale написал : А не цитаты самопальных инструкций.

Похоже вы с МЕЖОТРАСЛЕВЫМИ ПРАВИЛАМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) не знакомы !

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

13.09.2013 в 17:22:51

#4025055

Dale написал : И почему вы решили, что раз бетонный пол - значит помещение повышенной опасности?

ПУЭ 7 :1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3); 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2); 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Можно и в ОСОБО ОПАСНОЕ записать!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.02.2014 в 10:11:02

#4375358

Вот ещё иллюстрация. Обратите внимание на то, что лист металла прогорел. Это к разговорам о локализующей способности металлорукава. А капли расплава наделали делов.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.02.2014 в 10:13:56

#4375360

Да, готичненько!

Так это!.. металлорукав он не локализует, это мы знаем. А для труб - там толщина стенки с каких-то сечений нормируется аж.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу