rip87 написал : Ржавый болтик в качестве нулевой шины используется?
Он не ржавый, а в смазке, ноль стояка по этажам идёт с разрывами на каждом этаже :(.
rip87 написал : На вводные автоматы все нули шлейфом подключены. Совсем нехорошо.
Безразрывным шлейфом.
rip87 написал : Ещё и две фазы используется.
Было 3, стало 2.
rip87 написал : Новые провода - алюминиевые -мрак...
Согласен, когда принесли бухту АПВ, я чуть не упал. Сказали, что всё как можно дешевле закупается. Государственные ЖЭС - это пипец полный и безконтрольный! Их закрыть нужно и всех в кооперативы с нормальными работниками и председателем.
Кстати, первые 2 вводных ВА перепутаны местами. Талант :). Будет время и желание, переделаю их работу с заменой всех проводов.