11.03.2013 в 19:12:53
Уважаемые специалисты! В техническом циркуляре № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 КВ» сказано:Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по проектированию ВЛ и ВЛИ до 1 кВ. При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
[*]УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
[*]В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
[*]Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
[*]Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
[*]В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
[*]Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
Несмотря на то, что документ относится к проектированию ВЛ и поэтому, вероятно, не может быть руководящим при проектировании систем защиты здания, техническая сторона , описанная в документе, все же представляет интерес. В связи с этим возникают следующие вопросы.
[*]Почему установка абонентских УЗИП носит лишь рекомендательный характер? ПУЭ 7.1.22 требует: «При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений». [*]Почему установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается? А если здание имеет внешнюю молниезащиту – тоже не допускается? А взорвавшиеся телевизоры в доме – это лучше, чем УЗИП, взорвавшийся в металлическом ящике вне здания? Мне кажется, при отсутствии молниезащиты на ВЛ (абсолютное большинство наших линий), крайне важно иметь большой запас по энергопоглощению абонентского УЗИПа и размещать его только в надежно закрываемом металлическом боксе, вероятно, лучше на улице. По моим представлениям правильно установленный правильный УЗИП – это лучше, чем его отсутствие. Даже, если ВЛ никак не защищена. А ваше мнение? [*]Почему для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В? А что будет при аварийном повышении напряжения до 300-380В? УЗИП выйдет из строя? Вышестоящий предохранитель может быть сработает, но, мне кажется, лучше применять УЗИП с номинальным напряжением до 400-450 В.
11.03.2013 в 20:38:04
MichaelSB, Очень правильные вопросы задаете.
MichaelSB написал : Почему установка абонентских УЗИП носит лишь рекомендательный характер?
Вероятно, в данном случае это связано с тем, что абонентские УЗИП - уже не епархия проектировщика ВЛ, которому адресован сей циркуляр.
MichaelSB написал : Почему установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается?
Угу. Крайне неудачный пункт. Если ВЛ не защищена, то при отсутствии абонентских УЗИП импульс перенапряжения не исчезнет сам собой, а "пойдет" в дом. А при ПУМ во внешнюю молниезащиту строения, наличие УЗИП на ВЛ(И) вообще не имеет никакого значения - непосредственно на вводе в строение должны быть УЗИП I (I+II) класса. Если и исходить только из варианта ПУМ в ВЛ, то пункт надо было сформулировать в духе: "При отсутствии УЗИП на ВЛ (ТП), абонентские УЗИП на вводе должны быть не ниже класса I (I+II)". Да даже если поставить УЗИП 2-3-го классов - пусть лучше они "рванут", чем техника в доме (хотя техника может "рвануть" вслед за УЗИП, особенно, если стоят УЗИП 3-го класса, но ей в любом случае достанется меньшая энергия импульса). Тут нужно акцентировать внимание на правильном выборе УЗИП и обеспечении пожарной безопасности их соответствующим размещением, а не запрещать их установку.
MichaelSB написал : Почему для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В? А что будет при аварийном повышении напряжения до 300-380В? УЗИП выйдет из строя?
Угу, с риском пожара. Наиболее рационально применять на вводе УЗИП на 380В, а после реле напряжения - УЗИП на 275-280В.
Циркуляр написал : В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
Уже сама ВЛИ является объектом защиты.
Циркуляр написал : они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
УЗИП на опоре ответвления ко вводу малополезно при ПУМ во внешнюю молниезащиту строения. Правильно размещать УЗИП на вводе в строение.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.03.2013 в 21:44:39
Kamikaze, спасибо большое за ответы! Полностью согласен с Вами.
11.03.2013 в 22:37:21
MichaelSB написал : Почему установка абонентских УЗИП носит лишь рекомендательный характер? ПУЭ 7.1.22 требует: «При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений».
Не все абоненты подпадают под действие 7-ой главы.
MichaelSB написал : Почему установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается?
Наверное это толстый намёк- приведите ВЛ порядок! Непечатные выражения постеснялись вставить в документ, а обязать не могут. Ну и чревато последствиями. Хотя все ТП на ВЛ имеют УЗИП на ВН и НН.
MichaelSB написал : Почему для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В? А что будет при аварийном повышении напряжения до 300-380В?
Между землей и фазой не откуда взяться линейному напряжению.
11.03.2013 в 22:47:58
Kamikadze, помогите пожалуйста понять: какие ОПН-ы к какому классу относятся?
11.03.2013 в 22:58:38
rkon: там буковки в конце наименования B=1, C=2, D=3.
rkon написал : И как согласуется номинальный ток ОПН-а, скажем, в 20кА с током вводного автомата, стоящего перед ОПН-ом? Искать АВ на ток 20кА?
Да практически- никак. ОПН нужно защищать предохранителем.
11.03.2013 в 23:36:09
rkon, ОПС1-B и ОПС1-C - класс 2 (C). ОПС1-D - класс 3 (D). УЗИП класса 1 (B) среди ОПС1 от ИЭК - нет! Разрядников - тоже нет! Все ОПС1 - варисторные.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.03.2013 в 23:40:13
Kamikaze написал : УЗИП класса 1 (B) среди ОПС1 от ИЭК - нет!
Цикаво... А на кой они пишут- В, брешут?
11.03.2013 в 23:47:10
ПPOPAБ написал : брешут
И даже не краснеют. УЗИП 1-го класса нормируются по импульсу тока Iimp с формой 10/350мкс, соответствующему прямому удару молнии, а УЗИП 2-го класса - по импульсу In (Imax) с формой 8/20мкс, соответствующий далекому удару молнии (или остаточному импульсу после УЗИП 1-го класса). При равной амплитуде тока, первая форма импульса имеет на порядок бОльшую энергию за счет бОльшей длительности. А все ИЭКовские ОПСы нормированы по Imax, 8/20.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.03.2013 в 23:51:56
В каталоге IEK предохранители явно указаны "внутри" ОПН-ов. Этих не достаточно? И я немного о другом спрашивал: что будет с АВ, если через него потечет импульсный ток ОПН? Сгорит, наверно:o
11.03.2013 в 23:58:24
rkon написал : я немного о другом спрашивал: что будет с АВ, если через него потчет импульсный ток ОПН? Сгорит, наверно
rkon написал : В каталоге IEK предохранители явно указаны "внутри" ОПН-ов. Этих не достаточно?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.03.2013 в 00:12:34
Как (конструктивно) установить предохранители на DIN-рейку? Чем они будут отличаться от вставки, что на фото:
12.03.2013 в 00:27:03
rkon написал : Как (конструктивно) установить предохранители на DIN-рейку?
См. "Рубильник с предохранителями" на схеме
rkon написал : Чем они будут отличаться от вставки, что на фото:
На фото - пластинка, припаянная к выводу варистора, отпаивающаяся при перегреве, давая повернуться рычагу-указателю исправности. Достаточно эффективно погасить ТКЗ при спекании варистора в КЗ такая отключался не может.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.03.2013 в 21:52:39
Kamikaze написал : У брендов есть различные держатели вставок на ДИН-рейку.
Такой подойдет (выбирал из того, что доступно):