12.03.2013 в 09:57:35
Прошу помочь решить задачку. Сантехкабина в новостройке – армированный гипс, стенки толщиной от 4,2 до 5,5 см. (как так можно было лить, непонятно). Разводку воды делаю ПП. Трубы Kalde PP-R/PP-R-GF/PP-R PN25. По двум стенкам придётся делать штробы , чтобы убрать трубы под плитку. Максимальная длинна штробы 1,5 м. На форуме читал, что полипропиленовые трубы в штробе нужно упаковывать ещё и в защиту. Если так делать, то придется стенку резать насквозь. Для слива так и придётся делать, но там всего чуть больше метра. Чем заделать штробы, чтобы хоть немного усилить конструкцию (ванна всё-таки, сыро), и во что упаковывать трубы, если нужно?
12.03.2013 в 10:27:48
rigor написал : Разводку воды делаю ПП.
Другой материал не планировал? ППка 20ка,да еще муфты,уголки толще и утеплитель.Но наружке она просится при такой толщине .
12.03.2013 в 10:33:18
При Ваших реалиях - медь под пайку или пресс, сшитый полиэтилен, МП на прессе, но никак не ППР.
13.03.2013 в 09:15:18
Спасибо всем ответившим. Но реалии таковы, что все материалы уже закуплены, штробы прорезаны. Под ГВС два участка, один прямой – 60 см., и один с поворотом на 45 гр. – 20 см. + 50 см. Под ХВС чуть подлиннее. И ещё одна метровая штроба после смесителя для душа. Вся остальная разводка наружная. Как я понимаю утеплитель надо только на трубу ГВС, если вообще надо? Без утеплителя трубы помещаются. Обязательно надо штробы заделывать или достаточно будет их просто закрыть плиткой?
13.03.2013 в 12:55:57
rigor написал : достаточно будет их просто закрыть плиткой?
На крайний случай, если не умещается утеплитель - запенить. А, вообще, такие вопросы решаются на этапе проекта, а не монтажа.
14.03.2013 в 08:24:56
AlexMax написал : На крайний случай, если не умещается утеплитель - запенить.
Спасибо, про пену я что-то не подумал.
А, вообще, такие вопросы решаются на этапе проекта, а не монтажа.
Ну так это если всё делать "по уму", так где же его этот ум взять. Дети решили штатную разводку переделать, поменять места установки ванны и всего остального. А там штатный подвод к смесителю металлические трубы в стену заделанные. Но кто бы мог подумать, что стены такие тонкие.
14.03.2013 в 08:44:21
rigor, не могли бы Вы запостить несколько фото процесса? У меня назревает аналогичная ситуация и чужой опыт был бы не лишним.
14.03.2013 в 09:14:06
rigor написал : так где же его этот ум взять.
Ничего сложного.Только муторно. Секрет прост - считать, считать и еще раз считать. До сантиметра.