Прошу помочь решить задачку. Сантехкабина в новостройке – армированный гипс, стенки толщиной от 4,2 до 5,5 см. (как так можно было лить, непонятно). Разводку воды делаю ПП. Трубы Kalde PP-R/PP-R-GF/PP-R PN25. По двум стенкам придётся делать штробы , чтобы убрать трубы под плитку. Максимальная длинна штробы 1,5 м. На форуме читал, что полипропиленовые трубы в штробе нужно упаковывать ещё и в защиту. Если так делать, то придется стенку резать насквозь. Для слива так и придётся делать, но там всего чуть больше метра. Чем заделать штробы, чтобы хоть немного усилить конструкцию (ванна всё-таки, сыро), и во что упаковывать трубы, если нужно?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.03.2013 в 10:27:48

rigor написал : Разводку воды делаю ПП.

Другой материал не планировал? ППка 20ка,да еще муфты,уголки толще и утеплитель.Но наружке она просится при такой толщине .

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

12.03.2013 в 10:33:18

При Ваших реалиях - медь под пайку или пресс, сшитый полиэтилен, МП на прессе, но никак не ППР.

0
Аватар пользователя
rigor

Местный

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 32

13.03.2013 в 09:15:18

Спасибо всем ответившим. Но реалии таковы, что все материалы уже закуплены, штробы прорезаны. Под ГВС два участка, один прямой – 60 см., и один с поворотом на 45 гр. – 20 см. + 50 см. Под ХВС чуть подлиннее. И ещё одна метровая штроба после смесителя для душа. Вся остальная разводка наружная. Как я понимаю утеплитель надо только на трубу ГВС, если вообще надо? Без утеплителя трубы помещаются. Обязательно надо штробы заделывать или достаточно будет их просто закрыть плиткой?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.03.2013 в 12:55:57

rigor написал : достаточно будет их просто закрыть плиткой?

На крайний случай, если не умещается утеплитель - запенить. А, вообще, такие вопросы решаются на этапе проекта, а не монтажа.

0
Аватар пользователя
rigor

Местный

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 32

14.03.2013 в 08:24:56

AlexMax написал : На крайний случай, если не умещается утеплитель - запенить.

Спасибо, про пену я что-то не подумал.

А, вообще, такие вопросы решаются на этапе проекта, а не монтажа.

Ну так это если всё делать "по уму", так где же его этот ум взять. Дети решили штатную разводку переделать, поменять места установки ванны и всего остального. А там штатный подвод к смесителю металлические трубы в стену заделанные. Но кто бы мог подумать, что стены такие тонкие.

0
Аватар пользователя
Sivis

Местный

Регистрация: 12.03.2013

Челябинск

Сообщений: 13

14.03.2013 в 08:44:21

rigor, не могли бы Вы запостить несколько фото процесса? У меня назревает аналогичная ситуация и чужой опыт был бы не лишним.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.03.2013 в 09:14:06

rigor написал : так где же его этот ум взять.

Ничего сложного.Только муторно. Секрет прост - считать, считать и еще раз считать. До сантиметра.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу