Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.10.2018 в 14:32:32

юра Т написал: экранированная витая пара это стандартное решение для очень многих задач

Верно. Многих, но не всех. Для подключения освещения (даже низковольтного) предназначены другие типы провода или кабеля. Если я ошибаюсь, где можно увидеть примеры освещения подключенного экранированной витой парой?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114057

30.10.2018 в 14:51:07

oversun написал: С мерцанием можно справиться по другому. При диммировании с частотой свыше 500 Гц мерцание никто не видит. Вот чтобы эфир не портить и нужна экранированная витая пара для подачи питания. С лентой не пройдет, нужны отдельные модули.

А какие источники света вы питаете по витой?

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

30.10.2018 в 14:53:22

юра Т написал:

AKI написал: Экранированная витая пара это не "решение" для питания LED от ШИМ драйверов. Это убогий "колхоз".

экранированная витая пара это стандартное решение для очень многих задач, я бы не стал её недооценивать

юра Т,

Такой кабель действительно решает огромный круг задач. Защита от электромагнитного излучения, защита от наведенного магнитного поля о котором так волнуется BV за счет близко расположенных и скрученных проводников со встречным током и.т.д

Но вот товарищ не понимает. Ему обязательно нужен кабель для LED, розетка для холодильника и глобус для четвертого класса.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.10.2018 в 15:26:29

oversun написал: Такой кабель действительно решает огромный круг задач. Защита...

Угу. А еще из него поделки крутят:

Но товарищ не понимает :D

Чтобы "товарищ понял" подскажите, пожалуйста, где можно увидеть (или прочитать) про освещение на экранированной витой паре? А то ведь "глобусом для четвертого класса" можно и в футбол играть. Но недолго. :p

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

30.10.2018 в 20:39:15

The chromaticity and CCT of an LED changes with forward voltage. Across a wide range of forward current these changes can be detected by the eye. (Source: OSRAM)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114057

30.10.2018 в 21:02:36

oversun написал: защита от наведенного магнитного поля о котором так волнуется BV за счет близко расположенных и скрученных проводников со встречным током и.т.д

а зачем тогда экран от электромагнитного излучения? :)

oversun написал: розетка для холодильника

не поверите, но делают на отдельном автомате (дифф), так и называется "розетка для холодильника" :)

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

30.10.2018 в 21:39:48

BV написал:

oversun написал: BV, ШИМ сигнал состоит из "ступенек", которые имеют непрерывный, в том числе высокочастотный спектр. Переменные поля от таких незначительных токов значения не имеют.

oversun, и что?

BV,

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114057

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.10.2018 в 22:13:31

oversun написал: Across a wide range of forward current these changes can be detected by the eye.

Спасибо, что обратили внимание! А поскольку Гугл еще не забанили, читаем:

"Диммирование ШИМ - это проверенная методика управления светодиодным освещением. Тем не менее, дизайнер должен знать, что влияние диммирования ШИМ на цветность, особенно для белого света, создаваемого устройствами RGB, может быть сильнее, чем ожидалось. Недавние исследования показывают, что влияние диммирования ШИМ на цвет светодиода настолько велико, что его необходимо учитывать при проектировании качественного источника света. Исследователи даже предложили, включить информацию о спектральных и цветовых отклонениях при диммировании ШИМ в справочные данные светодиодов."

Иными словами: поскольку производители светодиодов указывают цветовые характеристики в зависимости от силы постоянного тока, то при использовании диммеров ШИМ цвет может отличаться.

oversun написал: Кроме того плывет спектр светодиода.

А при ШИМ-диммировании не плывет?

Ой а что это:

P.S. Все вышеперечисленное это еще один аргумент в сторону питания светодиодов постоянным током...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114057

30.10.2018 в 22:27:24

AKI, Цвет сильно зависит от нагрева кристалла в диапазоне рабочего тока?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.10.2018 в 22:35:06

BV, Нет, зависимость именно от тока, про нагрев не пишут.

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

30.10.2018 в 23:32:15

Не, глобус для четвертого класса вам рано. Смотрите на картиночки и думайте. Может когда-нибудь осенит. :)

0
Аватар пользователя
Dmitriy_89

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Солнечногорск

Сообщений: 8

19.11.2018 в 11:35:30

Добрый день! По незнанию купил кабель FTP "категория 5е с экраном Cavel" для прокладки в квартире под розетки и к роутеру. Самый длинный участок 30-40 метров будет. Можно ли данный кабель не заземлять, хуже не будет? Проложен кабель будет в одной гофре с антенным кабелем SAT-703 (Cavel). Рядом в отдельных гофрах пойдет кабель на бытовые розетки 220В.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

19.11.2018 в 11:49:36

Dmitriy_89 написал: Можно ли данный кабель не заземлять, хуже не будет? Проложен кабель будет в одной гофре с антенным кабелем SAT-703 (Cavel).

Практического смысла заземлять экран витой пары в вашем случае нет. На передачу данных и на расположенный рядом ТВ кабель это не повлияет. Кроме того при монтаже экранированной витой пары используются экранированные розетки и патч-корды, которые стоят дороже обычных и есть не во всех сериях.

0
Аватар пользователя
Dmitriy_89

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Солнечногорск

Сообщений: 8

19.11.2018 в 12:07:10

Спасибо большое, а если экран заземлять не буду, то обычные розетки и патч-корды на этот кабель подойдут?