15.03.2013 в 14:43:09

По теме - в теории - можно же и автомат 10 А на розетки поставить. Думаю, что фен, что машинка потребляет не более 2,2 кВт. Тогда можно обойтись без контактора с обычным выключателем 10А. Тем более, размыкать контакты выключателя под нагрузкой (когда техника включена) вряд-ли кто-то будет (тем более часто), и протянет он долго. Только на каждую розетку - отдельная линия от щита и отдельный выключатель. В варианте с контактором - его можно попробовать незаметно разместить в туалете при его наличии. (какой-нибудь короб, сантехшкаф). Контактор двух-четырехполюсный (фазы/фазы с нулями). Выключатели можно с индикацией, в подрозетник затянуть фазу с нулем и соеденить так, чтобы индикатор горел, когда на розетки подано питание, предупреждая об опасности) Ну и УЗО, конечно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.03.2013 в 14:48:42

AlexeyL написал : В целом идея с ручным выключателем бессмысленная уже потому, что в нужный момент его забудут выключить. Поэтому реальной защитой может быть только автоматика.

совершенно верно

AlexeyL написал : Впрочем, при лёгкой паранойе никто не мешает разместить УЗО на ванную комнату в отдельном микро-боксике без крышки в удобном месте, и использовать это УЗО как ручной выключатель. Кнопочкой "тест", заодно исполняя при этом требование регулярной проверки УЗО.

обычно единственное рационально обоснованное удобное место - это квартирный щиток. Если было бы иначе, то автоматы и УЗО устанавливали бы в каждой комнате.

0
Аватар пользователя
Diogen

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Киев

Сообщений: 44

15.03.2013 в 16:25:48

Спасибо всем за ответы :) Перечитал и начал сомневаться в нужности подключения розеток через выключатель :o Просто у меня старая проводка так устроена что ток на розетку в шкафчике-зеркале в ванной какраз выключался выключателем. А на счет проводника PE, то у меня система TN-C :( Даже не знаю стоит ли вести в ванную такое заземление? А если TN-C-S будет, тоже не стоит подключать? :confused: УЗО так и планировал ставить на 10mA + надежные водозащищенные розетки. Остается вопрос, нужно ли освещение в ванной подключать через УЗО? Тоесть может ли ток пробить через очень влажный воздух (пар)?

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.03.2013 в 16:35:40

Diogen написал : Спасибо всем за ответы :) Перечитал и начал сомневаться в нужности подключения розеток через выключатель :o Просто у меня старая проводка так устроена что ток на розетку в шкафчике-зеркале в ванной какраз выключался выключателем. А на счет проводника PE, то у меня система TN-C :( Даже не знаю стоит ли вести в ванную такое заземление? А если TN-C-S будет, тоже не стоит подключать? :confused: УЗО так и планировал ставить на 10mA + надежные водозащищенные розетки. Остается вопрос, нужно ли освещение в ванной подключать через УЗО? Тоесть может ли ток пробить через очень влажный воздух (пар)?

По поводу PE - все зависит от вашей системы. Не надо её менять. Но УЗО и уравнивание потенциалов - обязательно.

Поставьте общее УЗО на все линии освещения квартиры. И туда подключите освещение ванной комнаты.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.03.2013 в 16:48:22

Diogen написал : А на счет проводника PE, то у меня система TN-C :( Даже не знаю стоит ли вести в ванную такое заземление? А если TN-C-S будет, тоже не стоит подключать? :confused:

Проблема в том, что любые совершенно исправные электронагревательные приборы - стиральная машина, водогрей - имеют полное право ощутимо бить током при подключении без заземления. ГОСТ разрешает ток утечки в новом ТЭНе 1,5 мА/кВт - вполне ощутимо, при длительном воздействии опасно, но никакое УЗО не сработает.

Хорошего решения для схемы TN-C не существует. Подключать мокрую технику к PEN без ДСУП (системы уравнивания потенциалов) опасно смертельно, подключать PEN к ДСУП чревато непредсказуемым током уравнивания между PEN и трубами вплоть до пожара.

От конкретных плохих советов пока воздержусь :-)

0
Аватар пользователя
wollidol

Местный

Регистрация: 15.03.2013

Калининград

Сообщений: 10

15.03.2013 в 21:07:22

А что мешает поставить обычный выключатель в коридоре (с таймером часа на 3)? На 16 ампер разве не хватит. Есть еще один выход , кнопочный выключатель тут схемка, он посылает импульс на автомат в розетке. В shneider точно есть такие.( Серии: Unica, System-M, Artec, Antique, Trancent, Aquadesign) Альтернативные решения это уже умный дом на контроллере.: IHC или KNX в зависимости от состава всей установки

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114618

15.03.2013 в 21:17:30

Diogen написал : Остается вопрос, нужно ли освещение в ванной подключать через УЗО?

ДА. Конденсат по поверхности плитки и тд....

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.03.2013 в 23:08:39

Diogen написал : А на счет проводника PE, то у меня система TN-C

быть такого не может

Diogen написал : Остается вопрос, нужно ли освещение в ванной подключать через УЗО?

обязательно , все линии идущие в ванную должны быть под УЗО , желательно 10мА

0
Аватар пользователя
Dimonlom

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 89

16.03.2013 в 06:53:33

Metall написал : быть такого не может

Сразу видно, кто тут мажор и в старых домах отродясь не жил.

Dale написал : Поставьте общее УЗО на все линии освещения квартиры. И туда подключите освещение ванной комнаты.

А почему не на каждую лампочку?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.03.2013 в 13:34:54

Dimonlom написал : Сразу видно, кто тут мажор и в старых домах отродясь не жил.

Кто мажор, а кто нищебродствует под мажора. В старых домах не надо ставить розетки в ванной. И все будет хорошо... Если так хочется жить в 21 веке, то и проводку всего дома надо приводить к требованиям 21 века.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

16.03.2013 в 20:16:19

Dimonlom написал : А почему не на каждую лампочку?

Не понятно? Я всегда рекомендую ставить на квартиру 2-3 УЗО по 30 mA. Одно- на весь свет. Второе - на все розетки. Третье - на ванную, если там есть оборудование, для которого есть смысл тянуть отдельную линию. На кухню тоже - по необходимости. Можно конечно и одним обойтись, но в случае срабатывания гаснет вся квартира. Поэтому, если есть место в шкафу - 3 УЗО нормально. Так понятно?

0
Аватар пользователя
Dimonlom

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 89

26.03.2013 в 22:11:06

Мало ли что ты рекоммендуешь)) Ты не истина в последней инстанции.Про то что так мало кто делает, я уже не говорю))

0