Аватар пользователя
Евгений77

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

10.08.2012 в 22:28:18

SergAG, размыкай фазный провод и будет тебе счастье :a

0
Аватар пользователя
Owner

Местный

Регистрация: 01.05.2012

Москва

Сообщений: 51

10.08.2012 в 23:19:45

Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос.:)

Хотела бы уточнить на счет автоматов. На какие сегменты есть смысл ставить 2Р автоматы- только на выключатели (естественно, не на каждый в отдельности) или на все потребители (разделенные на отдельные сегменты)? Можно ли их сочетать с простыми автоматами? В каких случаях и на что ставят дифф. автоматы? На какие потребители необходимо ставить УЗО?

Заранее благодарю за ответы.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.08.2012 в 01:52:02

В панельных многоэтажках построенных при Брежневе можно встретить выключатель в нулевом проводе. О какой безопасности может быть речь, если фаза идет на лампу и через ее спираль выходит на выключатель? Люстра постоянно под напряжением, а в монолитных панелях крючок для люстры находится в дыре. Это сквозная конусообразная дыра, заделанная с верхнего этажа раствором. И вода через эту как-попало заделанную дырку течет на люстру под напряжением.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.08.2012 в 02:27:45

Owner написал : На какие сегменты есть смысл ставить 2Р автоматы

если деньги позволяют

Owner написал : на все потребители

Owner написал : Можно ли их сочетать с простыми автоматами?

Можно,но геморно.

Owner написал : В каких случаях и на что ставят дифф. автоматы

На особо важные объекты(потенциально опасны особо) и когда бюджет резиновый.

Owner написал : На какие потребители необходимо ставить УЗО?

Желательно на все и про УЗМ-51М не забыть...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2012 в 15:10:02

Abrikos написал : О какой безопасности может быть речь, если фаза идет на лампу и через ее спираль выходит на выключатель?

На выкл. и так и так фаза встретится

0
Аватар пользователя
Owner

Местный

Регистрация: 01.05.2012

Москва

Сообщений: 51

12.08.2012 в 22:04:49

Спасибо за ответы! А куда ставить УЗМ-51М? И чем это устройство отличается от ЗАС-8?

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

12.08.2012 в 22:11:35

Alexiy написал : Однако, всегда были, есть и будут дебилы электрики самоучки. Они вам и однополюсный автомат в ноль любезно установят

все старые дачные дома и ноль и фаза отдельные автоматы вместо пробок и не 6 а 25

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.08.2012 в 22:30:45

Owner написал : А куда ставить УЗМ-51М?

После счетчика и вводного автомата.

Owner написал : И чем это устройство отличается от ЗАС-8?

Таблица сравнения по ТТХ. Сводные таблицы испытаний.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.08.2012 в 05:29:04

BAD электрbr написал : все старые дачные дома и ноль и фаза отдельные автоматы вместо пробок и не 6 а 25

В довоенном колхозе при отсутствии электросчетчиков и наличии в хатах из электроприборов только лампочек, было пофиг в каком проводе стоит выключатель и пофиг какой провод с каким соединять при обрывах ВЛ. Фаза с нулем могли меняться местами после аварий. Отсюда требование наличия предохранителей в обоих проводах.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.08.2012 в 06:47:35

Owner написал : Я заранее извиняюсь за то, что возвращаюсь к тому же вопросу "Что должен разрывать выключатель: фазу или нейтраль?", но, не являясь специалистом, я не могу понять, почему должна разрываться фаза.

Если не можете понять все приведенные аргументы, то примите как данность.

Owner написал : Объяснение типа "а вы попробуйте заменить перегоревшую лампочку при разорванной нейтрали" мне не понятно. Если лампочки на автомате, разве для замены нельзя отключить автомат? Не обязательно выключать выключатель.

Особенно зимой по вечерам. И менять лампочку в полной темноте. Ну или фонариком подсвечивая... Это жуть как упрощает процесс, по сравнению с просто выключенным выключателем и заменой лампы при каком-то освещении. Хоть от настольной лампы. А если в люстре несколько групп лампочек, то можно просто отключить соответствующую группу (не на всех люстрах стоит такой метод использовать ибо на некоторых эти группы очень легко перепутать).

Owner написал : Разве не логичнее и безопаснее ситуация, когда выключатель разрывает нейтраль?

В чем Вы видите логику и в каком месте безопаснее?

Owner написал : В этом случае, выключив выключатель и автомат, мы можем полностью себя обезопасить.

А если выключатель разрывает фазу Вы не можете выключить автомат и обезопасить себя?

Owner написал : Я слышала, что током может ударить и через нейтраль (или это не так?).

Не так.

Owner написал : Я читала, что в ПУЭ прописано, что разрываться должна именно фаза. Но ведь раньше были другие правила, чем-то они были подкреплены. Пожалуйста, объясните простым, понятным чайнику языком.

Не было раньше правил, что разрываться должен ноль. Раньше в проводке использовался алюминиевый провод в белой изоляции, у которого фаза и ноль визуально никак не отличались. Соответственно присоединяли как бог на душу положит. Зачастую даже если подключение всей проводки контролировали, чтобы все выключатели рвали один и тот же провод, то потом присоединяли в щитке все равно наугад.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.08.2012 в 06:52:02

Alexiy написал : что как раз и свидетельствует о сложившихся стереотипах и "народных нормативах"

Зачем крестьянину времен коллективизации электросчетчик? Он работал за трудодни и денег у него не было. Нет счетчика - пофиг где фаза и где ноль и крестьянину, и сельскому электрику, а значит пофиг как соединять провода после аварии или ремонта. Если всем все пофиг, и фаза с нулем могут меняться местами после аварий и профилактики, то пофиг в каком проводе выключатель. Если сегодня фаза в одном проводе, а завтра в другом, обесточить помещение можно только отключая оба провода. Значит установка предохранителей в обоих проводах в те времена была жизненной необходимостью из-за бардака в колхозе. А потом сельский электрик поехал в город и устроился там на работу. :)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.08.2012 в 07:22:06

В советских люстрах не было заземления, в китайских есть. Если при двухпроводной системе какой-то мастер подключит заземляющий провод люстры к рабочему нулю на потолке, не зная о том, что ваш выключатель стоит в нулевом проводе, то при каждом выключении света, разрывая ноль выключателем, вы будете подключать корпус люстры к фазе. Конечно, вас не убъет током, если вы стоя на стуле начнете вытирать пыль с корпуса мокрой тряпкой, но с большой долей вероятности можно предположить, что от неожиданного удара вы упадете со стула и поломаете себе шейку бедра или руку, или кости таза, или еще что-нибудь. Таких аргументов достаточно, чтобы отговорить вас устанавливать выключатели света в нулевых проводах? :)

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

13.08.2012 в 07:45:55

Abrikos написал : Если при двухпроводной системе какой-то мастер подключит заземляющий провод люстры к рабочему нулю

То гнать надо в шею такого "мастера" :)

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.08.2012 в 10:23:53

Abrikos написал : Если сегодня фаза в одном проводе, а завтра в другом, обесточить помещение можно только отключая оба провода. Значит установка предохранителей в обоих проводах в те времена была жизненной необходимостью из-за бардака в колхозе.

Не так. Мало кто знает, что во времена 127 Вольт была не 4х-проводка (три фазы и нейтраль), а трёхпроводка. Три фазы треугольником, нейтрали не было как класса (какая нейтраль в треугольнике?). И соответственно в квартиру или на дом с воздушки приходило ДВЕ ФАЗЫ - и обе изолированные от земли. И на каждой пробка стояла. Вот с тех времён любители старины (интересно, почему в лаптях не ходят?) и лепят 2 однополюсника - один на ноль, второй на фазу. А уж в квартире выключатель был с любой стороны от лампы - НЕЙТРАЛИ (которая заземлённая) НЕТУ!!! А потом, когда вместо треугольника появилась звезда с нейтралью 4м проводом - и получилось это тяжкое наследство.

Кстати, треугольник гораздо лучше держит уровень напряжения при сильных перекосах нагрузки...

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.08.2012 в 10:38:40

Одинец написал : Не так. Мало кто знает, что во времена 127 Вольт была не 4х-проводка (три фазы и нейтраль), а трёхпроводка. Три фазы треугольником, нейтрали не было как класса (какая нейтраль в треугольнике?). И соответственно в квартиру или на дом с воздушки приходило ДВЕ ФАЗЫ - и обе изолированные от земли. И на каждой пробка стояла. Вот с тех времён любители старины (интересно, почему в лаптях не ходят?) и лепят 2 однополюсника - один на ноль, второй на фазу. А уж в квартире выключатель был с любой стороны от лампы - НЕЙТРАЛИ (которая заземлённая) НЕТУ!!! А потом, когда вместо треугольника появилась звезда с нейтралью 4м проводом - и получилось это тяжкое наследство.

Кстати, треугольник гораздо лучше держит уровень напряжения при сильных перекосах нагрузки...

Разве так было? Было бытовое напряжение 127В - насколько я понимаю, заведено было той же звездой, с нулем. Затем, когда переходили на 220В, пошли по наиболее простому пути - переключили это в треугольник. Таким образом получили нужные 220В без замены оборудования, но нейтрали лишились...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу