Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2013 в 14:45:21

mikron написал : Я лучше сам разберусь, что не пойму, спрошу, и сделаю.

прочитайте несколько книжек, нарисуйте и сюда выкладывайте. тогда и обсудим.

mikron написал : Щитки у нас тоже профессионалы делают

заблуждаететсь. Щитки у нас делают все, у кого руки до этого дотягиваются.

mikron написал : Только какую пока не решил,

Может примерный бюджет (сколько не жалко на благое дело) поможет сориентироваться?

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

17.06.2013 в 16:59:52

http://www.prestig.ru/products/view/42949_18021DEK А какой категории эти узип? B это 1 категория вроде? Можно ли их поставить на столбе и первыми на вводе от ПУМ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2013 в 17:07:21

нет. откройте паспорт http://dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=267&DocId=1370 - там указан импульс 8/20мкс. это 2 или 3 класс. для первого класса импульс должен быть 10/350мкс

0
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

17.06.2013 в 17:57:27

MichaelSB написал : Оцените, пожалуйста, установку РВН-0.5 У1

Что обычно происходит при выходе из строя такого разрядника? Как определить его состояние, если он не разорвался на кусочки? Некоторые ОПН имеют выпадающие флажки, а у этого никакого индикатора состояния нет. Если начнет срабатывать защита на ТП, а разрядников 6 штук на линии, и неизвестно, они ли виноваты, то что делать? Отсоединять все по очереди? И может ли быть, что заметного тока через него нет, а как разрядник он уже не работает? Какой у кого опыт?

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

17.06.2013 в 21:13:45

andrewkhv написал : нет. откройте паспорт http://dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=267&DocId=1370 - там указан импульс 8/20мкс. это 2 или 3 класс. для первого класса импульс должен быть 10/350мкс

а что тогда из отечественного соответствует классу 1? или существуют только импортные варианты за бешенные деньги?

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

18.06.2013 в 15:47:09

аууууууууу=) никто не знает?:cool:

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.06.2013 в 15:51:21

Российского производителя вам уже указывали.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.06.2013 в 15:57:05

mikron написал : что тогда из отечественного соответствует классу 1?

РДИП-10 :) А на стороне 0,4 устанавливается ОПН-0,38 и это считается достаточным. Не знаю, к какому классу по буржуйской системе он относится

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

18.06.2013 в 22:19:21

Alexiy написал : РДИП-10 :) А на стороне 0,4 устанавливается ОПН-0,38 и это считается достаточным. Не знаю, к какому классу по буржуйской системе он относится

ОПН-0,38 они же дохлые. точно не 1 категории.:cool:разрядный ток (грозовой импульс тока 8/20 мкс)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.06.2013 в 23:15:06

mikron написал : ОПН-0,38 они же дохлые. точно не 1 категории.:cool:разрядный ток (грозовой импульс тока 8/20 мкс)

Не такие уж они и дохлые. Для наших гроз вполне подходят :)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.06.2013 в 23:33:24

mikron написал : разрядный ток (грозовой импульс тока 8/20 мкс)

что 8/20?! Это форма и длительность воздействия (в числителе - время, за которое импульс напряжения достигает почти максимального значения, а в знаменателе - время через которое импульс спадает до половины), а стойкость аппаратуры зависит главным образом от значения максимального тока (он в амперах измеряется, а не в милисекундах, если вы не в курсе) А энергия выдерживаемого импульса - это произведение тока на напряжение и на время - все 3 параметра будут влиять на то, выживет/не выживет. Чисто длительность ничего не значит. Так что "8/20" несёт информации не больше, чем "7:40". ;)