В ПУЭ нет жёсткого требования УЗО на все электроприборы и светильники в помещениях с повышенной опасностью ставить. Там совсем иная формулировка. Поэтому подход к применению УЗО должен быть дифференцированный.
29.03.2013 в 15:50:15
В ПУЭ нет жёсткого требования УЗО на все электроприборы и светильники в помещениях с повышенной опасностью ставить. Там совсем иная формулировка. Поэтому подход к применению УЗО должен быть дифференцированный.
29.03.2013 в 16:04:13
Alexiy написал : В ПУЭ нет жёсткого требования УЗО на все электроприборы и светильники в помещениях с повышенной опасностью ставить. Там совсем иная формулировка. Поэтому подход к применению УЗО должен быть дифференцированный.
А с этим я совершенно согласен. Я же выше то же самое написал. Все ограничения по электроприборам для ванных комнат расписаны для зон 0-3. Все что выше 2,25м от пола в эти зоны не попадает...
29.03.2013 в 22:24:57
если я правильно вас понял, то УЗО на свет в ванной не обязательно? :o
29.03.2013 в 23:20:19
Да. Маэстры именно об этом писали.
30.03.2013 в 14:08:00
получается , что скрутки многожильного провода пропаять недостаточно?
30.03.2013 в 14:56:52
kanashpioner написал : что скрутки многожильного провода пропаять недостаточно?
Скрутка где?По идее, все должно быть сделано МОНОжилой.
30.03.2013 в 16:45:17
kanashpioner написал : получается , что скрутки многожильного провода пропаять недостаточно?
заизолировать и вполне достаточно
30.03.2013 в 17:11:40
Поскольку в большинстве производителей УЗО нет вариантов 25А 10мА, то приходится ставить на ванну 16А 10мА для стиралки. Не сгорит ли УЗО 16А, прежде чем сработает автомат 16А при перегрузке? Тоесть можно ли ставить в звязке эти два устройства, и сколько гарантированно ампер пропустит через себя УЗО на 16А? Защитит ли автомат такое УЗО при КЗ? :help
30.03.2013 в 18:34:04
Diogen написал : Поскольку в большинстве производителей УЗО нет вариантов 25А 10мА, то приходится ставить на ванну 16А 10мА для стиралки. Не сгорит ли УЗО 16А, прежде чем сработает автомат 16А при перегрузке? Тоесть можно ли ставить в звязке эти два устройства, и сколько гарантированно ампер пропустит через себя УЗО на 16А? Защитит ли автомат такое УЗО при КЗ?
ИМХО, в данном случае оптимально поставить дифф. автомат 16/10ма
30.03.2013 в 22:10:31
cwdlcs написал : ИМХО, в данном случае оптимально поставить дифф. автомат 16/10ма
нету таких, просто не существует
30.03.2013 в 22:14:33
Diogen написал : нету таких, просто не существует
Как так? Вот висит в шкафу и даже нормально работает :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу