Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.03.2013 в 15:50:15

В ПУЭ нет жёсткого требования УЗО на все электроприборы и светильники в помещениях с повышенной опасностью ставить. Там совсем иная формулировка. Поэтому подход к применению УЗО должен быть дифференцированный.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.03.2013 в 16:04:13

Alexiy написал : В ПУЭ нет жёсткого требования УЗО на все электроприборы и светильники в помещениях с повышенной опасностью ставить. Там совсем иная формулировка. Поэтому подход к применению УЗО должен быть дифференцированный.

А с этим я совершенно согласен. Я же выше то же самое написал. Все ограничения по электроприборам для ванных комнат расписаны для зон 0-3. Все что выше 2,25м от пола в эти зоны не попадает...

0
Diogen
Diogen
Новичок

Регистрация: 13.03.2013

Киев

Сообщений: 44

29.03.2013 в 22:24:57

если я правильно вас понял, то УЗО на свет в ванной не обязательно? :o

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2013 в 23:20:19

Да. Маэстры именно об этом писали.

0
kanashpioner
kanashpioner
Новичок

Регистрация: 29.03.2013

Канаш

Сообщений: 16

30.03.2013 в 14:08:00

получается , что скрутки многожильного провода пропаять недостаточно?

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

30.03.2013 в 14:56:52

kanashpioner написал : что скрутки многожильного провода пропаять недостаточно?

Скрутка где?По идее, все должно быть сделано МОНОжилой.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

30.03.2013 в 16:45:17

kanashpioner написал : получается , что скрутки многожильного провода пропаять недостаточно?

заизолировать и вполне достаточно

0
Diogen
Diogen
Новичок

Регистрация: 13.03.2013

Киев

Сообщений: 44

30.03.2013 в 17:11:40

Поскольку в большинстве производителей УЗО нет вариантов 25А 10мА, то приходится ставить на ванну 16А 10мА для стиралки. Не сгорит ли УЗО 16А, прежде чем сработает автомат 16А при перегрузке? Тоесть можно ли ставить в звязке эти два устройства, и сколько гарантированно ампер пропустит через себя УЗО на 16А? Защитит ли автомат такое УЗО при КЗ? :help

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

30.03.2013 в 18:34:04

Diogen написал : Поскольку в большинстве производителей УЗО нет вариантов 25А 10мА, то приходится ставить на ванну 16А 10мА для стиралки. Не сгорит ли УЗО 16А, прежде чем сработает автомат 16А при перегрузке? Тоесть можно ли ставить в звязке эти два устройства, и сколько гарантированно ампер пропустит через себя УЗО на 16А? Защитит ли автомат такое УЗО при КЗ?

ИМХО, в данном случае оптимально поставить дифф. автомат 16/10ма

0
Diogen
Diogen
Новичок

Регистрация: 13.03.2013

Киев

Сообщений: 44

30.03.2013 в 22:10:31

cwdlcs написал : ИМХО, в данном случае оптимально поставить дифф. автомат 16/10ма

нету таких, просто не существует

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.03.2013 в 22:14:33

Diogen написал : нету таких, просто не существует

Как так? Вот висит в шкафу и даже нормально работает :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу