4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

26.03.2013 в 23:50:13

web-rr написал : Почему не 150 или 180 Вт на метр тёплого пола?

да без разницы.сколько там квадрат получается?автомат 10А и то с запасом

web-rr написал : Розетки балкона на одной линии со спальней?

да

web-rr написал : Линия на духовой шкаф где?

прозевал на ночь глядя.под УЗО "В" ещё один автомат на 16А

web-rr написал : 18 модулей? А вводной аппарат?

на лестничной площадке

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

27.03.2013 в 00:31:09

dimko177 написал : И ещё вопросец, нужно менять начинку этажного щитка, или то, что имеется, пойдет?

если бюджет позволяет-лучше поменять.

0
dimko177
dimko177
Новичок

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 17

27.03.2013 в 00:44:31

4Серый написал : если бюджет позволяет-лучше поменять.

Если менять, то что именно (по фото) и что ставить взамен?

Поправил схему, проверьте, пожалуйста:

0
Вложение
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

27.03.2013 в 00:44:56

А реле напряжения будет, на 83А например, или 63А? А это защита от пере-и недо-напряжений и от отгораний нуля. Когда в квартиру "заходит" 300 и более В. Я бы релюху "пустил" мимо водогрея ИМХО.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

27.03.2013 в 00:49:54

dimko177 написал : Поправил схему

УЗОшка сработает от утечки на допустим водогрее. И не будет работать ни бойлер, ни стиралка, ни духовка до выяснения причин. Ладно стиралку можно кинуть на удлинитель. А духовку? Она же на клемниках будет без вилки.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

27.03.2013 в 00:52:11

dimko177 написал : Если менять, то что именно (по фото) и что ставить взамен?

вместо УЗО поставить дифф 63А 300мА.тогда вам и вводной автомат в квартирный щиток не нужен будет.а то щит на 24 модуля под завязку получается.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

27.03.2013 в 00:53:27

пяпа написал : А духовку? Она же на клемниках будет без вилки.

можно и вилку поставить.даже нужно.

0
rem5ru
rem5ru
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 29

27.03.2013 в 01:00:33

dimko177 написал : Прошу прощения за длительное молчание, занимался ремонтом.

Добавлю фото этажного щитка:

"Энергомеру" я на вашем месте поменял бы. Как говорит наш электрик - "Они живут и даже работают, но не долго". Чаще них умирают лишь TDMы. Замена на тот же IEK избавит в дальнейшем от возможных сюрпризов.

Хотя тут можно подойти с другой стороны вопроса - Этажный щит не ваша вотчина и если рассматривать его, просто, как некое внешнее отключающее устройство, то провода заходящие к вам в квартиру, первым делом (по хорошему) приходят на вводное устройство (автомат, диф, узо - кто какой религии придерживаеться), а уже далее по группам.

Если правильно составить линейную схему, рассчитать все линии и приборы защиты для них, то функция внешних устройств защиты будет сведена к простой защите прибора учета (счетчика), но как я уже сказал за это уже отвечает обслуживающая организация а не собственник жилья.

0
rem5ru
rem5ru
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 29

27.03.2013 в 01:04:42

4Серый написал : можно и вилку поставить.даже нужно.

Если прямое подключение к прибору не влечет снятие его с гарантийного обслуживания - то думаю лучше избежать лишнего соединения в виде куска кабеля+вилки+розетки. Вы все равно не полезете за духовку, если что ее выдергивать из розетки, а скорее рванете к щиту обесточивать линию.

0
rem5ru
rem5ru
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 29

27.03.2013 в 01:12:59

dimko177, вы пересмотрели бы свою схему на предмет вывода групп С/У под отдельное УЗО. В большинстве случаев в щите: 1узо+группы на кухню, 1узо+группы на мокрые помещения (как с/у) а на всю остальную квартиру как фантазии хватит.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

27.03.2013 в 02:03:54

rem5ru написал : Если прямое подключение к прибору не влечет снятие его с гарантийного обслуживания - то думаю лучше избежать лишнего соединения в виде куска кабеля+вилки+розетки.

А чего оно повлечет снятие с гарантии? Там обычный винтовой клемник скорее всего. Вот если духовка с вилкой сразу, то ее ессно обрезать чревато...И кстати

dimko177 написал : Духовой шкаф 3500Вт

А это 16А. Обычные вилки и рорзетки до 16А. Конечно, вряд ли будут включать сразу все блины, значит 16А там и близко не будет...а конструкторский запас? Кроме того, если именно духовой шкаф, то есть встраиваемая, а в ящик внутрь влезет розетка с вилкой?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.