web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.03.2013 в 15:08:02

Линия на тёплый пол пусть будет 1,5 квадрата.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

27.03.2013 в 23:59:54

rem5ru написал : Вы все равно не полезете за духовку, если что ее выдергивать из розетки,

вообще-то розетку для духовки и прочей встраиваемой бытовой техники устанавливают у самого пола.

0
dimko177
dimko177
Новичок

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 17

28.03.2013 в 17:24:01

Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста, такую схему можно вводить в работу, или можно(нужно) ещё что-то поправить?

Духовку буду подключать напрямую, без розеток.

Скажите, кабель брать одножильный или многожилу? ВВГ, NYM или без разницы?

0
Вложение
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

28.03.2013 в 17:47:56

dimko177 написал : одножильный или многожилу? ВВГ, NYM

моно-жила нужна. в кабеле 3 жилы, как правило коричневая, жёлто-зелёная и синяя. Кабель Nym или ВВГ 3*1,5 мм.кв. для линий освещения, 3*2,5 мм.кв- для розеток..

dimko177 написал : Духовку буду подключать напрямую, без розеток.

а там вилка штатная есть в духовке ?? Если есть- делайте розеточное подключение....

0
dimko177
dimko177
Новичок

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 17

28.03.2013 в 18:04:05

Юрий-Электр написал : моно-жила нужна. в кабеле 3 жилы, как правило коричневая, жёлто-зелёная и синяя. Кабель Nym или ВВГ 3*1,5 мм.кв. для линий освещения, 3*2,5 мм.кв- для розеток.. а там вилка штатная есть в духовке ?? Если есть- делайте розеточное подключение....

Спасибо Вам! А духовки пока нет, как приобрету, обязательно учту Ваш совет!

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.03.2013 в 19:11:39

Если будите брать ВВГ,то нужно брать ВВГ-нг-лс.В штробу можно и ВВГ-нг.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

28.03.2013 в 23:20:52

dimko177 написал : посмотрите, пожалуйста, такую схему можно вводить в работу, или можно(нужно) ещё что-то поправить?

можно заменить два УЗО(те,что в середине) с 63А на 40А.подешевле получится.

0
dimko177
dimko177
Новичок

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 17

29.03.2013 в 10:12:42

4Серый написал : можно заменить два УЗО(те,что в середине) с 63А на 40А.подешевле получится.

Заменил. Спасибо большое за помощь в составлении схемы!

Если можно, еще пару волнующих меня вопросов.

  1. Кабель в штробе укладывать в гофру или трубы ПВХ?
  2. И каким образом лучше производить соединения кабеля (понятно, что не скручиванием)?
0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.03.2013 в 19:09:41

dimko177 написал : Кабель в штробе укладывать в гофру

кабелю, идущему в штробе- гофра ни к чему. За исключением слаботочных линий.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2013 в 22:44:47

Юрий-Электр написал : а исключением слаботочных линий.

А им она зачем?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.03.2013 в 22:51:43

Насяльника написал : а исключением слаботочных линий.

А им она зачем?

что бы не "травмировать" витую пару, телевизионный кабель, акустику, и пр......

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу