Линия на тёплый пол пусть будет 1,5 квадрата.
27.03.2013 в 15:08:02
Линия на тёплый пол пусть будет 1,5 квадрата.
27.03.2013 в 23:59:54
rem5ru написал : Вы все равно не полезете за духовку, если что ее выдергивать из розетки,
вообще-то розетку для духовки и прочей встраиваемой бытовой техники устанавливают у самого пола.
28.03.2013 в 17:24:01
Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста, такую схему можно вводить в работу, или можно(нужно) ещё что-то поправить?
Духовку буду подключать напрямую, без розеток.
Скажите, кабель брать одножильный или многожилу? ВВГ, NYM или без разницы?
28.03.2013 в 17:47:56
dimko177 написал : одножильный или многожилу? ВВГ, NYM
моно-жила нужна. в кабеле 3 жилы, как правило коричневая, жёлто-зелёная и синяя. Кабель Nym или ВВГ 3*1,5 мм.кв. для линий освещения, 3*2,5 мм.кв- для розеток..
dimko177 написал : Духовку буду подключать напрямую, без розеток.
а там вилка штатная есть в духовке ?? Если есть- делайте розеточное подключение....
28.03.2013 в 18:04:05
Юрий-Электр написал : моно-жила нужна. в кабеле 3 жилы, как правило коричневая, жёлто-зелёная и синяя. Кабель Nym или ВВГ 3*1,5 мм.кв. для линий освещения, 3*2,5 мм.кв- для розеток.. а там вилка штатная есть в духовке ?? Если есть- делайте розеточное подключение....
Спасибо Вам! А духовки пока нет, как приобрету, обязательно учту Ваш совет!
28.03.2013 в 19:11:39
Если будите брать ВВГ,то нужно брать ВВГ-нг-лс.В штробу можно и ВВГ-нг.
28.03.2013 в 23:20:52
dimko177 написал : посмотрите, пожалуйста, такую схему можно вводить в работу, или можно(нужно) ещё что-то поправить?
можно заменить два УЗО(те,что в середине) с 63А на 40А.подешевле получится.
29.03.2013 в 10:12:42
4Серый написал : можно заменить два УЗО(те,что в середине) с 63А на 40А.подешевле получится.
Заменил. Спасибо большое за помощь в составлении схемы!
Если можно, еще пару волнующих меня вопросов.
29.03.2013 в 19:09:41
dimko177 написал : Кабель в штробе укладывать в гофру
кабелю, идущему в штробе- гофра ни к чему. За исключением слаботочных линий.
29.03.2013 в 22:51:43
Насяльника написал : а исключением слаботочных линий.
А им она зачем?
что бы не "травмировать" витую пару, телевизионный кабель, акустику, и пр......