Вовочка
Вовочка
Местный

Регистрация: 20.01.2011

Смоленск

Сообщений: 199

25.03.2013 в 23:51:56

Всем доброго времени суток!

Итак, имеется перекрытие из деревянных балок (50х150) между вторым этажом и холодным чердаком. Требуется подшить снизу к балкам брусок 50х50, затем к бруску дюймовка вразбежку, для удержания утеплителя (см. рисунок). Далее подвесы, профиль, чистовой потолок из ГКЛ (на рисунке не показано).

Вопросы у меня по крепежу. Предварительный выбор сделал, покритикуйте/поправьте.

  1. Крепление бруска к балке. "Желтый" шуруп 6х100 (под Pz3) с предварительным засверливанием. Мало/достаточно/с запасом?

  2. Крепление дюймовки к брускам. "Желтый" шуруп 4,5х60. По 2 шурупа на каждый стык доски с бруском. Мало/достаточно/с запасом?

  3. Крепление подвесов каркаса к доске. "Желтый" шуруп 4х25. По 2шт на подвес. Мало/достаточно/с запасом?

0
Вложение
Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

26.03.2013 в 11:43:49

  1. С запасом
  2. С запасом 3 С запасом. Вопрос: а зачем доски 25мм и (далее подвесы)? Лист ГКЛ можно и к брусьям крепить (там все по размеру). А в свободное пространство утеплитель закрепить.
0
Умко
Умко
Эксперт

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

26.03.2013 в 12:03:52

Встречый вопрос - как по чердаку ходить будете??? Про черновой пол надо заранее думать. Бруски по бокам балок перекрытия. По поводу саморезов - вполне.

Шуюп, не стоит крепить ГКЛ к дереву, тем более к перекрытию - потрещит со временем.

0
Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

26.03.2013 в 12:15:56

Черновой пол сверху балок проходит. Исхожу, что он уже имеется. Слишком сложная конструкция получается (тем более потрещит).

0
Умко
Умко
Эксперт

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

26.03.2013 в 12:59:00

Черновой между балками кладется по-другому: брусочки 50*50 (черепные), которые подшиваются по бокам каждой балки с нижней стороны и т.д.... тут написано неплохо http://www.domdomov.ru/lib/perekrit/a9045.htm картинка оттуда же:

0
Вложение
Вовочка
Вовочка
Местный

Регистрация: 20.01.2011

Смоленск

Сообщений: 199

26.03.2013 в 13:37:55

Шуюп написал :

  1. С запасом
  2. С запасом 3 С запасом.

Спасибо!

Шуюп написал : Вопрос: а зачем доски 25мм и (далее подвесы)? Лист ГКЛ можно и к брусьям крепить (там все по размеру). А в свободное пространство утеплитель закрепить.

Доски для поддержания утеплителя. Сразу ГКЛ к брускам не хочу по трем причинам:

  • балки не выравнивал по шнурке, надо выравнивать подшиваемые бруски, а это где-то прокладочку, где-то топориком подтесать...
  • хочу отвязать ГКЛ от дерева, чтобы он просто висел на метал. каркасе
  • чистовой потолок нужно опустить на 100мм ниже плоскости балок (50мм брусок + 50мм метал. каркас)
0
Вовочка
Вовочка
Местный

Регистрация: 20.01.2011

Смоленск

Сообщений: 199

26.03.2013 в 13:41:48

Умко написал : Встречый вопрос - как по чердаку ходить будете???

В необходимых местах накат из обрезной/необрезной доски сверху на балки. Утеплитель между балок и между подшиваемых брусков.

Умко написал : По поводу саморезов - вполне.

Спасибо.

0
Вовочка
Вовочка
Местный

Регистрация: 20.01.2011

Смоленск

Сообщений: 199

26.03.2013 в 22:28:33

Уважаемые Мастера! А располагает кто-либо информацией такого рода (таблица/номограмма/жизненный опыт): шуруп диаметром d(мм) закрученный в ель/сосну на глубину L(мм) держит статическую нагрузку минимально N(кг)? Если где было уже, тапками не бросать, поиском не нашел.

0
Grek148
Grek148
Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

26.03.2013 в 22:43:18

Лучше измерить самому: взять брусок, вкрутить саморез с прикрепленной к нему, например авоськой и подкладывать грузы. Трех измерений будет достаточно, да и по времени недолго. Дольше инет лопатить. Не флуд, таким макаром испытывали Хилтиевские саморезы по металлу, а то их заявленная нагрузка вызывала СИЛЬНЫЕ сомнения, но подтвердилось.

0
Вовочка
Вовочка
Местный

Регистрация: 20.01.2011

Смоленск

Сообщений: 199

26.03.2013 в 23:48:33

Grek148 написал : Лучше измерить самому: взять брусок, вкрутить саморез с прикрепленной к нему, например авоськой и подкладывать грузы.

Согласен, хорошая идея. Главное получится достоверный результат, для конкретного самореза и для конкретной древесины. Есть одно НО. Таким образом можно узнать "вырывную" нагрузку на шуруп. А какая тогда будет долговременная статическая? Сколько процентов от "вырывной", 70% 50% 20% 10% ???

0
Povstanez
Povstanez
Эксперт

Регистрация: 31.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1288

27.03.2013 в 00:23:58

Вовочка написал : Есть одно НО. Таким образом можно узнать "вырывную" нагрузку на шуруп. А какая тогда будет долговременная статическая? Сколько процентов от "вырывной", 70% 50% 20% 10% ???

а смысл усложнять ? посчитайте вес который (примерно плотность на обьём вроде) Вам нужен. чуть добавьте и испытывайте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу