08.09.2006 в 21:15:08
Размещая на фасаде внешний блок конв. мульти-сплита Митсуб, предполагаю осуществить слив конденсата с внутренних (трех) блоков в каналию. Расстояние до стояка - 3, 7 и 8 м. Есть опасение, што столб воды высотой 2,5 м не продавит петлю гидрозатвора и горизонтальную часть магистрали до стояка , скрытой конструкцией пола. Прошу совета, ибо на фасад сливать не хочу (с наружних блоков соседского конд. капает на фасад и образовалось некрасивое темное пятно), будед ли эффективно работать такой слив, спаянный из ПолиПроп ПН10 Ф25. Спасибо за предложения и советы.
09.09.2006 в 12:54:09
кнечно продавит:)) если без гидрозатвора - можно в сливной бачек вывести
25 более чем достаточно
09.09.2006 в 23:02:17
Pantelem написал : Есть опасение, што столб воды высотой 2,5 м не продавит петлю гидрозатвора
чтоб не продавил гидрозатвор должен быть как раз высотой 2.5 м :)
04.10.2006 в 20:37:43
Pantelem написал : Размещая на фасаде внешний блок конв. мульти-сплита Митсуб, предполагаю осуществить слив конденсата с внутренних (трех) блоков в каналию. Расстояние до стояка - 3, 7 и 8 м. Есть опасение, што столб воды высотой 2,5 м не продавит петлю гидрозатвора и горизонтальную часть магистрали до стояка , скрытой конструкцией пола. Прошу совета, ибо на фасад сливать не хочу (с наружних блоков соседского конд. капает на фасад и образовалось некрасивое темное пятно), будед ли эффективно работать такой слив, спаянный из ПолиПроп ПН10 Ф25. Спасибо за предложения и советы.
гидрозатвор с разрывом струи решит вашу проблему