Всем привет!
Очень нужны советы по переделке этажного щитка.
Дом старый сталинка, без кап. ремонта, газ, на этаже 2 квартиры. Делаем в квартире ремонт - переделываем всю проводку.
Вот как в данный момент выглядит наш этажный щиток
Надо привести его в божеский вид. Сосед у нас - дедушка, не думаю, что он захочет что-то себе переделывать, но если надо, то мы, конечно, ему предложим, а может и оплатим.
С ЖЭСовским электриком на переделку договоримся, уже, кстати, с ним общались.
В ЖЭСе сказали, что на квартиру выделено 3,5 кВт, но в принципе "можно" выделить себе 7кВт:))
Внутри квартиры у нас будет щиток на где-то 18 групп, позже выложу схему. Счетчик будет внутри квартиры, но при капитальном ремонте дома(через пару лет будет) их скорее всего будут выносить на площадку, поэтому надо придумать что-то, чтобы перенос происходил с минимальными для нас потерями, и без потерь для нашего ремонта:)
В данный момент из квартиры у нас выведен кабель 10мм2.
Подскажите, пожалуйста,
что там и где у нас в этажном щитке, чтобы я смогла понять:), если это будет картинка со стрелочками и надписями, то будет просто супер!
как все-таки в него напихать УЗО и автоматов и каких именно?
Хотим чтобы было в щитках типа: автомат, противопожарное УЗО, рубильник, счетчик, УЗО и автоматы... Посоветуйте, как правильно?
Читала сайт CS, там надо как-то новый отвод от стояка делать.
Metall написал :
просите электрика (может не поставить) водной автомат до вводного кабеля , то есть в этажном щите , иначе в случае кз в вводном он сгорит , был у меня похожий случай.
Противопожарное узо не надо.
у вас дом без зануления !!! у ВАС ДВУХ ПРОВОДКА . никакого заземления , зануления не выйдет и не нужно
Тогда в этажном щитке мы ставим один автомат 2Р на 32А, потом идет в квартиру кабель 10мм2, потом уже все остальное в квартирном щитке:
-сначала счетчик
-потом УЗМ 51
-потом узо и автомат на холодильник (неотключаемая группа)
-потом рубильник
-индикация
-все остальные узо и автоматы
Такая последовательность уже наверно правильная?
Во всех розетках заземление мы НЕ подключаем, а просто заизолируем, в этажном щитке тоже на щиток НЕ зануляем.
Все автоматы 1P.
При всем этом щиток в квартире будет металлический - это ничего страшного?
Если все правильно, тогда будем закупать узо и автоматы шнейдер домовой, а розетки легранд валена - это вроде хорошо?
Узкий металлический щиток шириной до 38 см на все эти группы надо будет поискать еще...
murmur написал :
В ЖЭСе сказали, что на квартиру выделено 3,5 кВт, но в принципе "можно" выделить себе 7кВт
если ЖЭС это тоже самое что и наш ЖЭК (Украина), то они не является поставщиком эл. энергии. у меня на площадке соседи переносили щит в квартиру, и при выделенных на квартиру 3.5 кВт в этажном щите установили вводный автомат на 40А. у них потом были проблемы с энергосбытом (или РЭС-ом, не знаю кто у нас поставщих эл. энергии)
murmur написал :
В данный момент из квартиры у нас выведен кабель 10мм2
сработал принцип "много - не мало"? :)
murmur написал :
-потом узо и автомат на холодильник (неотключаемая группа)
user0552 написал :
почему просто не поставить диф. автомат?
Я много читала про отличия УЗО от диф. автомата на форуме, но так четкой картины и не вырисовалось.
Только осталось ощущение, что УЗО+автомат мало того, что дешевле, так еще и надежней. А недостаток только в том, что больше места занимает... где то так...
Извините если вклиниваюсь в тему,у меня то же двушка хрущевка,делаю новый щиток.Куплены узо и АВ и к ним же РН-111м + контактор к нему АВВ АF 38-30-00-13. Но вот не задача для увеличения мощности купил еще стабилизатор на 10кв,и в нем уже есть функция отключения при минимальных и максимальных нагрузках.Подскажите,я так понимаю в РН и контактор уже не нужен? Зря деньги на ветер выкинул? Или всеже... Вобщем не знаю как быть :(
Rezident32 написал :
я так понимаю в РН и контактор уже не нужен?
Нужен-нужен. Сами стабы нужно защищать. Не так давно в какой-то теме промелькнул сгоревший в результате отгорания нуля стаб. Причем реально воспламенившийся.
murmur написал :
Тогда в этажном щитке мы ставим один автомат 2Р на 32А, потом идет в квартиру кабель 10мм2, потом уже все остальное в квартирном щитке:
-сначала счетчик
-потом УЗМ 51
-потом узо и автомат на холодильник (неотключаемая группа)
-потом рубильник
-индикация
-все остальные узо и автоматы
Такая последовательность уже наверно правильная?
Во всех розетках заземление мы НЕ подключаем, а просто заизолируем, в этажном щитке тоже на щиток НЕ зануляем.
Все автоматы 1P.
При всем этом щиток в квартире будет металлический - это ничего страшного?
Если все правильно, тогда будем закупать узо и автоматы шнейдер домовой, а розетки легранд валена - это вроде хорошо?
Узкий металлический щиток шириной до 38 см на все эти группы надо будет поискать еще...
Так все-таки, все правильно я описала?
Металлический щиток пойдет?