Metall написал : так все же .. кто что скажет по поводу ?

а в чем проблема то?
относительно ВВГ:

написал : Предельная длительно допустимая температура нагрева жил кабелей в рабочем режиме + 70° С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С

пока за рамки не выходите всё ок.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2013 в 08:58:38

Metall написал : не скупитесь на ответ

дык, в чём, собственно, вопрос? Открываете ГОСТ Р 53769-2010 Таблица 19 и там смотрите. Там более свежие данные и проблем с толкованием и формулировками не возникает. Кабели и провода производятся не по ПУЭ, а по ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53768-2010. Вот, эти ГОСТы и используйте.