А вот тут вопрос толковать можно очень по разному...
С одной стороны согласно ПУЭ 1.7.121 и 1.7.122 вполне может - это же не нулевой проводник, тот однозначно нет - см п. 1.7.124.
С другой стороны - п. 1.7.125. "Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается". Но это актуально для производства, где один РЕ будет 90 кв.мм., а другой 4 кв.мм.
А вообще
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
В общем, в квартире/офисе не запрещается - вот только зачем? Подстрахуй для безрукого монтажа, где может оборваться РЕ?