котел Baxi main digi 24 fi, установлен 4-й год, в этом сезоне началось следующее: при водораздаче в системе ГВС быстро падает давление в системе отопления. т.е. жена пошла в душ - я 1-2 раза вынужден "доливать" в систему отопления, т.к. давление падает ниже минимального уровня и котел выключается.

Если водораздачи нет - давление не падает. Протечек нигде нет.

в котле установлен битермический теплообменник, но если верить чертежу из тех.документации на котел - системы гвс и отопления никак не связаны. может кто подскажет куда копать?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

03.04.2013 в 17:09:56

давление воздуха в расширительном баке для начала проверьте

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.04.2013 в 17:25:58

Прохудился теплообменник. Тосол из СО попадает в ГВС. Вероятнее всего.

0
Аватар пользователя
juymozgi

Местный

Регистрация: 03.04.2013

Муром

Сообщений: 11

03.04.2013 в 18:57:26

SCB: спасибо, проверю.

АлекСАН dr: если верить интернетам теплообменник там такой: . Он действительно может потечь так что теплоноситель из системы отопления будет попадать в систему ГВС?

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

03.04.2013 в 19:09:10

juymozgi написал : Он действительно может потечь так что теплоноситель из системы отопления будет попадать в систему ГВС?

По идее может и течь, хотя быстрее забьется. И главное, что в этом случае вода, находящаяся в водопроводе под бОльшим давлением, потечет в систему отопления, а не наоборот

0
Аватар пользователя
juymozgi

Местный

Регистрация: 03.04.2013

Муром

Сообщений: 11

03.04.2013 в 19:13:00

Это меня тоже смущает. Если бы был обмен между ГВС и системой отопления, то при водораздаче в ГВС давление в отоплении падало-бы, но при прекращении водораздачи - поднималось-бы само до уровня давления в водопроводе. Ведь так?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

03.04.2013 в 19:13:42

juymozgi написал : Ведь так?

оно б там было постоянно высоким

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.04.2013 в 19:34:53

juymozgi написал : Он действительно может потечь так что теплоноситель из системы отопления будет попадать в систему ГВС?

Судя по картинке- невероятно. По вашим "симптомам"- более чем... А ясно одно: контур ГВС должен быть никак не связан с контуром СО гидравлически. По факту- получается, что связан. Вопрос- как? Теплообменник- первый на подозрении...а там уж сами смотрите что там вам наворотили...

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

03.04.2013 в 21:40:08

Давление воздуха в расширительном бачке остаётся 1-ым на подозрении, необходимо приложить гидравлическую схему подпитки котла и неясности проступят.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.04.2013 в 22:52:57

Medtech написал : Давление воздуха в расширительном бачке остаётся 1-ым на подозрении, необходимо приложить гидравлическую схему подпитки котла и неясности проступят

300%

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

03.04.2013 в 22:55:35

Симптомы странные :cool:, но согласно устройству любого котла - только теплообменник, т.к. теплоноситель и проточная вода -могут пересечься только там -если прогниет,....или автор какую то деталь еще - не заметил - .... Теплообменник на ГВС кстати такой
То что выше - это основной теплообменник, - Под ним и стоит то что на моем фото.

0
Вложение
Аватар пользователя
DimaGl

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

03.04.2013 в 22:58:44

мвс написал : 300%

500% бачёк

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.04.2013 в 23:01:30

troyniks, что написано в паспорте котла - котел с битермическим или со вторичным теплообменником для приготовления санитарной воды? Судя по названию котла - теплообменник битермический, по поведению - есть вторичный.

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

03.04.2013 в 23:06:27

Давно с битермическими не - общался :o sorry, только по поведению разницы нет - там и там ГВС - теплоноситель - через стенку. Только тогда давление - скакать должно, в зависимости - открыт кран или закрыт :confused:

ПС - при чем здесь бачок может быть??

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.04.2013 в 23:21:42

troyniks, когда не понимаете-спрашивайте, а не констатируйте непонятные для Вас вещи. Если коротко - котел со вторичным теплообменником при переходе в режим ГВС переводит трехходовый клапан в малый контур - основная горелка - скоростной вторичный теплообменник, а если битермический - нет.

0