03.04.2013 в 17:07:20
котел Baxi main digi 24 fi, установлен 4-й год, в этом сезоне началось следующее: при водораздаче в системе ГВС быстро падает давление в системе отопления. т.е. жена пошла в душ - я 1-2 раза вынужден "доливать" в систему отопления, т.к. давление падает ниже минимального уровня и котел выключается.
Если водораздачи нет - давление не падает. Протечек нигде нет.
в котле установлен битермический теплообменник, но если верить чертежу из тех.документации на котел - системы гвс и отопления никак не связаны. может кто подскажет куда копать?
03.04.2013 в 17:09:56
давление воздуха в расширительном баке для начала проверьте
03.04.2013 в 17:25:58
Прохудился теплообменник. Тосол из СО попадает в ГВС. Вероятнее всего.
03.04.2013 в 18:57:26
SCB: спасибо, проверю.
АлекСАН dr: если верить интернетам теплообменник там такой: . Он действительно может потечь так что теплоноситель из системы отопления будет попадать в систему ГВС?
03.04.2013 в 19:09:10
juymozgi написал : Он действительно может потечь так что теплоноситель из системы отопления будет попадать в систему ГВС?
По идее может и течь, хотя быстрее забьется. И главное, что в этом случае вода, находящаяся в водопроводе под бОльшим давлением, потечет в систему отопления, а не наоборот
03.04.2013 в 19:13:00
Это меня тоже смущает. Если бы был обмен между ГВС и системой отопления, то при водораздаче в ГВС давление в отоплении падало-бы, но при прекращении водораздачи - поднималось-бы само до уровня давления в водопроводе. Ведь так?
03.04.2013 в 19:34:53
juymozgi написал : Он действительно может потечь так что теплоноситель из системы отопления будет попадать в систему ГВС?
Судя по картинке- невероятно. По вашим "симптомам"- более чем... А ясно одно: контур ГВС должен быть никак не связан с контуром СО гидравлически. По факту- получается, что связан. Вопрос- как? Теплообменник- первый на подозрении...а там уж сами смотрите что там вам наворотили...
03.04.2013 в 21:40:08
Давление воздуха в расширительном бачке остаётся 1-ым на подозрении, необходимо приложить гидравлическую схему подпитки котла и неясности проступят.
03.04.2013 в 22:52:57
Medtech написал : Давление воздуха в расширительном бачке остаётся 1-ым на подозрении, необходимо приложить гидравлическую схему подпитки котла и неясности проступят
300%
03.04.2013 в 22:55:35
Симптомы странные :cool:, но согласно устройству любого котла - только теплообменник, т.к. теплоноситель и проточная вода -могут пересечься только там -если прогниет,....или автор какую то деталь еще - не заметил - ....
Теплообменник на ГВС кстати такой
То что выше - это основной теплообменник, - Под ним и стоит то что на моем фото.
03.04.2013 в 23:01:30
troyniks, что написано в паспорте котла - котел с битермическим или со вторичным теплообменником для приготовления санитарной воды? Судя по названию котла - теплообменник битермический, по поведению - есть вторичный.
03.04.2013 в 23:06:27
Давно с битермическими не - общался :o sorry, только по поведению разницы нет - там и там ГВС - теплоноситель - через стенку. Только тогда давление - скакать должно, в зависимости - открыт кран или закрыт :confused:
ПС - при чем здесь бачок может быть??
03.04.2013 в 23:21:42
troyniks, когда не понимаете-спрашивайте, а не констатируйте непонятные для Вас вещи. Если коротко - котел со вторичным теплообменником при переходе в режим ГВС переводит трехходовый клапан в малый контур - основная горелка - скоростной вторичный теплообменник, а если битермический - нет.