Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

03.04.2013 в 23:42:52

AlexMax написал : troyniks, когда не понимаете-спрашивайте, а не констатируйте непонятные для Вас вещи. Если коротко - котел со вторичным теплообменником при переходе в режим ГВС переводит трехходовый клапан в малый контур - основная горелка - скоростной вторичный теплообменник, а если битермический - нет.

А можно без "наездов" :yu, Вы вот то что вверху - к чему сказали? Что это меняет? Я это знаю и что? Это Вы походу плохо знаете - что такое битермический теплообменник - изучите уж :), прежде чем наезжать то:) Одно дело когда просто человек ляпнул, неподумав - а другое когда еще и наехал :)

ПС - перевожу :) - вы не согласны со мной, что в битермическом может быть смешение сред - как в пластинчатом? - да? - ну так я и говорю - изучите схему - битермического - прежде чем наезжать - на мирных граждан.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

04.04.2013 в 05:59:49

troyniks написал : что в битермическом может быть смешение сред - как в пластинчатом

нет, не может. Более того, котлы с битермическим теплообменником могут одновременно работать на отопление и ГВС. Котлы со вторичным этого делать не могут принципиально. я настенники регулярно разбираю, пока помню их внутреннее устройство:D

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.04.2013 в 07:06:40

DimaGl написал : 500% бачёк

кто больше?? мужики, объясните каким макаром бачёк в СО м.б. связан с ГВС? если я правильно понял ТС, проблема в том, что при расходе ГВ падает давление в СО...

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

04.04.2013 в 14:26:47

АлекСАН_dr написал : объясните каким макаром бачёк в СО м.б. связан с ГВС? если я правильно понял ТС, проблема в том, что при расходе ГВ падает давление в СО...

Типа такого: температура в системе падает, а т.к. бачок нифига не компенсирует этого благодаря проколу мембраны и растворению практически всего воздуха в нём, то из-за терморасширения (сжатия) воды давление падает.

0
Аватар пользователя
juymozgi

Местный

Регистрация: 03.04.2013

Муром

Сообщений: 11

04.04.2013 в 14:57:53

psnsergey написал : Типа такого: температура в системе падает, а т.к. бачок нифига не компенсирует этого благодаря проколу мембраны и растворению практически всего воздуха в нём, то из-за терморасширения (сжатия) воды давление падает.

Да, это вариант, вчера к сожалению проверить давление в бачке не успел, сегодня проверю, отпишусь.

По поводу теплообменника - по паспорту битермический, однако одновременно работать СО и ГВС не могут. Получается котел со вторичным?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.04.2013 в 15:11:12

psnsergey написал : Типа такого: температура в системе падает, а т.к. бачок нифига не компенсирует этого

Хозяин дважды добавляет воды пока жена в душе. На скоко вода остынет в СО пока жена в душе? Или она по часу воду льет? А самое интересное - хозяин только добавляет воду в СО, ничего из неё не сливая - куда вода то девается? Если б через аварийный клапан травилась бы при возврате котла в режим отопления - наверное он бы это увидел бы.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

04.04.2013 в 16:46:25

Vladimir_Vas написал : самое интересное - хозяин только добавляет воду в СО, ничего из неё не сливая - куда вода то девается? Если б через аварийный клапан травилась бы при возврате котла в режим отопления - наверное он бы это увидел бы.

Да кто его знает... Без схемы отопления всё, что можно сказать - гадания на кофии...

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

04.04.2013 в 19:49:25

Vladimir_Vas, +1, все остальное :net:. Котел с битермическим,(еще раз sorry, что запутал - неразобрался сразу), при этом он работает либо туда - либо сюда - несмотря на возможность иного :), и подмес там также возможен :).

Только если у вас сгнили перегородки - то по идее - при отсутствии разбора воды давление в СО должно быть равно давлению ХВС - у вас так, или нет?

0
Аватар пользователя
DimaGl

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

04.04.2013 в 20:03:36

Добавлять воду будете до поры до времени,пока бак расширительный не заполниться оной,а после при нагреве СО будет давление расти и течь с подрывника ,если конечно нет утечки в СО.

AlexMax написал : нет, не может. Более того, котлы с битермическим теплообменником могут одновременно работать на отопление и ГВС. Котлы со вторичным этого делать не могут принципиально. я настенники регулярно разбираю, пока помню их внутреннее устройство:D

Битермические котлы этого делать не могут,могу показать кладбище котлов в своём гараже.:o

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

04.04.2013 в 20:20:00

DimaGl написал : Битермические котлы этого делать не могут

Насчет последних прошивок плат врать не буду, но ранние майны могли работать на ГВС + отопление при условии, что тепловая мощность, снимаемая с контура ГВС, не превышала 8 кВт. Далее - отключался циркуляционник и вся мощность горелки утилизировалась в контур ГВС. Речь, ясное дело, о битермических теплообменниках.

0
Аватар пользователя
DimaGl

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

04.04.2013 в 20:30:40

AlexMax написал : Насчет последних прошивок плат врать не буду, но ранние майны могли работать на ГВС + отопление при условии, что тепловая мощность, снимаемая с контура ГВС, не превышала 8 кВт. Далее - отключался циркуляционник и вся мощность горелки утилизировалась в контур ГВС. Речь, ясное дело, о битермических теплообменниках.

А можно модельку котла узнать?

0
Аватар пользователя
juymozgi

Местный

Регистрация: 03.04.2013

Муром

Сообщений: 11

04.04.2013 в 20:50:35

troyniks написал : Vladimir_Vas, +1, все остальное :net:. Только если у вас сгнили перегородки - то по идее - при отсутствии разбора воды давление в СО должно быть равно давлению ХВС - у вас так, или нет?

Нет, не так. При водораздаче в ГВС давление в СО падает, по окончанию водораздачи - давление не поднимается.

Насчет заполнения бачка - мне кажется я уже столько воды добавлял, что он раз 10 уже заполнился-бы.

Насчет протечек в СО - я уверен их нет, это подтверждает тот факт что при отсутствии водораздачи в ГВС давление стабильно (проверялось в течении 3-х суток). При водораздаче-же давление в СО падает достаточно быстро. Минут 15-20 и все, на котле E10 - недостаточное давление в СО.

Все, пошел мерить сколько в бачке.

Кстати через аварийный клапан пару раз травилось, но мне кажется просто совпадало что я много нагнал в СО, а водораздача практически сразу после этого прекращалась. В любом случае то количество воды которое я суммарно за этот сезон добавил очень велико.

0
Аватар пользователя
DimaGl

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

04.04.2013 в 20:59:36

Возьмите автомобильный насос,перекройте подачу воды в квартиру,откройте смеситель и оставьте в таком положении,откройте вентиль подпитки,присоедините шланг насоса к пимпочке на расширительном бачке и качайте.Скорее всего потечёт вода и будет её довольно много.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

04.04.2013 в 21:06:43

DimaGl написал : А можно модельку котла узнать?

кто-то из Baxi Main. Я котлы с битермическими теплообменниками практически не ставлю, было пару случаев, вот такая особенность запомнилась.

0
Аватар пользователя
DimaGl

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

04.04.2013 в 21:23:28

Не знал про такой прикол,всю жизнь беретты и вайланты ставлю,про такую особенность не слышал,буду пытать наших наладчиков-беретта так может?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу