котел Baxi main digi 24 fi, установлен 4-й год, в этом сезоне началось следующее: при водораздаче в системе ГВС быстро падает давление в системе отопления. т.е. жена пошла в душ - я 1-2 раза вынужден "доливать" в систему отопления, т.к. давление падает ниже минимального уровня и котел выключается.

Если водораздачи нет - давление не падает. Протечек нигде нет.

в котле установлен битермический теплообменник, но если верить чертежу из тех.документации на котел - системы гвс и отопления никак не связаны. может кто подскажет куда копать?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

03.04.2013 в 17:09:56

давление воздуха в расширительном баке для начала проверьте

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.04.2013 в 17:25:58

Прохудился теплообменник. Тосол из СО попадает в ГВС. Вероятнее всего.

0
juymozgi
juymozgi
Новичок

Регистрация: 03.04.2013

Муром

Сообщений: 11

03.04.2013 в 18:57:26

SCB: спасибо, проверю.

АлекСАН dr: если верить интернетам теплообменник там такой: . Он действительно может потечь так что теплоноситель из системы отопления будет попадать в систему ГВС?

0
Вложение
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

03.04.2013 в 19:09:10

juymozgi написал : Он действительно может потечь так что теплоноситель из системы отопления будет попадать в систему ГВС?

По идее может и течь, хотя быстрее забьется. И главное, что в этом случае вода, находящаяся в водопроводе под бОльшим давлением, потечет в систему отопления, а не наоборот

0
juymozgi
juymozgi
Новичок

Регистрация: 03.04.2013

Муром

Сообщений: 11

03.04.2013 в 19:13:00

Это меня тоже смущает. Если бы был обмен между ГВС и системой отопления, то при водораздаче в ГВС давление в отоплении падало-бы, но при прекращении водораздачи - поднималось-бы само до уровня давления в водопроводе. Ведь так?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

03.04.2013 в 19:13:42

juymozgi написал : Ведь так?

оно б там было постоянно высоким

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.04.2013 в 19:34:53

juymozgi написал : Он действительно может потечь так что теплоноситель из системы отопления будет попадать в систему ГВС?

Судя по картинке- невероятно. По вашим "симптомам"- более чем... А ясно одно: контур ГВС должен быть никак не связан с контуром СО гидравлически. По факту- получается, что связан. Вопрос- как? Теплообменник- первый на подозрении...а там уж сами смотрите что там вам наворотили...

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

03.04.2013 в 21:40:08

Давление воздуха в расширительном бачке остаётся 1-ым на подозрении, необходимо приложить гидравлическую схему подпитки котла и неясности проступят.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.04.2013 в 22:52:57

Medtech написал : Давление воздуха в расширительном бачке остаётся 1-ым на подозрении, необходимо приложить гидравлическую схему подпитки котла и неясности проступят

300%

0
troyniks
troyniks
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

03.04.2013 в 22:55:35

Симптомы странные :cool:, но согласно устройству любого котла - только теплообменник, т.к. теплоноситель и проточная вода -могут пересечься только там -если прогниет,....или автор какую то деталь еще - не заметил - .... Теплообменник на ГВС кстати такой
То что выше - это основной теплообменник, - Под ним и стоит то что на моем фото.

0