StarWind
StarWind
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Иркутск

Сообщений: 119

04.04.2013 в 16:23:04

Здравствуйте Хотелось бы перевесить щиток в квартире (новостройка, полный ремонт) и соответственно требуется немного удлинить ввод. Думаю его полностью заменить. В раздумьях по поводу сечения. Ввод ограничен автоматом в этажном щите на 63А. В инете, а точнее на мастерсити даются две ссылки на таблицы ПУЭ http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=172137&d=1291610087 http://www.colan.ru/support/pue/tabl136.html По первой мне нужно сечение 16 квадратов, а по второй достаточно и 10. Возник вопрос, сколько нужно?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.04.2013 в 16:39:17

Сейчас найти кабель с не заниженным сечением практически невозможно, поэтому желательно выбрать 16 мм2, т.к. по табл. 19 ГОСТ Р 53769-2010 впритык 10 мм2 - это 63 А

В то же время, формально 10 мм2 - это как раз 63 А, так что допустимый вариант, однако, учтите, что автомат может пропускать 1,45 номинала до 1 часа, а для кабеля свыше нескольких минут - это уже не кратковременное превышение тока и возможен перегрев, который повредит изоляцию.

Короче, лучше 16 мм2, но и 10 мм2 допустимо.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.04.2013 в 16:55:08

Совершенно справедливо - 16 квадратов.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

04.04.2013 в 17:58:21

Alexiy написал : В то же время, формально 10 мм2 - это как раз 63 А, так что допустимый вариант, однако, учтите, что автомат может пропускать 1,45 номинала до 1 часа, а для кабеля свыше нескольких минут - это уже не кратковременное превышение тока и возможен перегрев, который повредит изоляцию.

как вариант использовать кабель типа -FRLS, у него допустимая температура жилы в течении нескольких часов 90С вместо 70 и допускаются аварийные перегрузки. но по цене 16мм2 может и дешевле будет.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2013 в 18:20:44

Чтобы в дальнейшем не задумываться... АВ 40А - 6мм2 АВ 50А - 10мм2 АВ 63А - 16мм2 АВ 80А - 16мм2

0
user0552
user0552
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

05.04.2013 в 00:11:20

поправьте, если я не прав ав 10а - 1.5 мм2 ав 16а - 2.5 мм2 ав 25а - 4.0 мм2 ав 32а - 6.0 мм2 ав 40а - 6.0 мм2 (сомневаюсь) ав 50а - 10.0 мм2 ав 63а - 10.0 мм2 ав 80а - 16.0 мм2

0
StarWind
StarWind
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Иркутск

Сообщений: 119

05.04.2013 в 05:18:33

Ок, спасибо всем. В общем если провод с рынка, то 16 квадратов однозначно.

И попутный вопрос, чтоб не засорять темами обязательно ли при укладке провода в стяжку использовать гофру? Ведь среда несгораемая, охлаждение лучше да и диаметр меньше. Кабель ВВГ, дом - монолит.

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

05.04.2013 в 22:36:00

StarWind написал : Ок, спасибо всем. В общем если провод с рынка, то 16 квадратов однозначно.

И попутный вопрос, чтоб не засорять темами обязательно ли при укладке провода в стяжку использовать гофру? Ведь среда несгораемая, охлаждение лучше да и диаметр меньше. Кабель ВВГ, дом - монолит.

Гофра вас спасет в случае. если в стяжке образуется трещина, которая запрасто разорвет внешнюю оболочку кабеля.

user0552 написал : поправьте, если я не прав ав 10а - 1.5 мм2 ав 16а - 2.5 мм2 ав 25а - 4.0 мм2 ав 32а - 6.0 мм2 ав 40а - 6.0 мм2 (сомневаюсь) ав 50а - 10.0 мм2 ав 63а - 10.0 мм2 ав 80а - 16.0 мм2

63 А - 16 мм кв 80 А - 25 мм кв Ампер обязательно с большой буквы - это фамилия человека :).

0
Магирус
Магирус
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Киев

Сообщений: 77

06.04.2013 в 12:40:07

Alexiy написал : Сейчас найти кабель с не заниженным сечением практически невозможно

Ну почему же: когда я себе покупал кабель - а это около 100 м, я не стесняясь взял с собой штангенциркуль и перед покупкой измерил диаметр жил

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

06.04.2013 в 13:16:17

Alexiy написал : Сейчас найти кабель с не заниженным сечением практически невозможно...

Надо 4mm[SUP]2[/SUP]-бери тот, который по надписям "6 mm[SUP]2[/SUP]",надо 1.5 mm[SUP]2[/SUP]-покупай, который выдают за "2.5 mm[SUP]2[/SUP]" и так далее. Но лучше сделать так:

Магирус написал : не стесняясь взял с собой штангенциркуль и перед покупкой измерил диаметр жил

0
helios1969
helios1969
Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 685

06.04.2013 в 16:19:23

Магирус написал : взял с собой штангенциркуль и перед покупкой измерил диаметр жил

:) там погрешность 0,05, а это... 1,79мм - это 2,5мм2, а 1,74 - это 2,35мм2 (уже), но в реале можно и на десятку ошибиться легко таким грубым, для данных измерений, инструментом, а это... 1,69 - 2,25мм2 Мерял микрометром вариантов 5 или больше - лучшее, что было - 2,4, худшее - 2 с микронами (!). При заявленых 2,5мм. А 6ка пвс - вообще меньше 5 оказалась (что-то около 4,7-4,8, емнип).

Цыпры приблизительно, по памяти, давно было.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу