Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

06.04.2013 в 17:43:51

helios1969 написал : А 6ка пвс

интересно правильно ли меряли пвс ?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.04.2013 в 19:13:57

lightning написал : Надо 4mm[SUP]2[/SUP]-бери тот, который по надписям "6 mm[SUP]2[/SUP]",надо 1.5 mm[SUP]2[/SUP]-покупай, который выдают за "2.5 mm[SUP]2[/SUP]" и так далее.

Многожилу большинство производителей жестоко урезают, пользуясь сложностью замера сопротивления и сечения :( Например покупаю ПВС 2,5 и получаю реальные 1,35 :( Проверял микрометром одну жилу и умножал. Моножилу так жестоко не режут...

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

06.04.2013 в 20:12:51

ksiman написал : Моножилу так жестоко не режут...

Я про моножилу и писал

0
Вложение
Магирус
Магирус
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Киев

Сообщений: 77

06.04.2013 в 21:47:34

helios1969 написал : :) там погрешность 0,05, а это... 1,79мм - это 2,5мм2, а 1,74 - это 2,35мм2 (уже), но в реале можно и на десятку ошибиться легко таким грубым, для данных измерений, инструментом, а это... 1,69 - 2,25мм2 Мерял микрометром вариантов 5 или больше - лучшее, что было - 2,4, худшее - 2 с микронами (!). При заявленых 2,5мм. А 6ка пвс - вообще меньше 5 оказалась (что-то около 4,7-4,8, емнип).

Цыпры приблизительно, по памяти, давно было.

Ну как бы не задумывался о погрешности измерений штангенциркулем. Вы правы. Но у меня штангель с шагом 0,02 мм

Ну и так хоть уже откровенный фуфел "отсекается".

Да тут много факторов ещё учитывать надо: у нас в Киеве покупал кабель ВВГ-НГ 2 х 2,5 - "Одесса кабель" - на вид - добротный, гнётся с усилием. А потом докупал в "Леруа Мерлен" - так, вроде как Днепрпетровск делает, но на вид - внешняя оболочка - визуально тоньше и жилы гнуться, как олово (примерно по ощущениям). Толи сплав какой-то, то ли, я ещё читал, медь отожённая или наоборот. Но не уверен - поправьте кто-то, кто в курсе

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

06.04.2013 в 22:18:37

Любопытно: а почему после вводного 32А стоит 40А (на ОПН)? Или: исключительно на холодильник стоит АВ 16А +УЗО. Х-к, наверное, как в приличной столовой, если почему-то УЗО сработает - продукты не протухнут? Или на ворота АВ 16А +УЗО (наверное, двигатель киловатт 5), то же самое - рольставни? А гараж – без УЗО. Вообще-то, нагрузки, во всяком случае – обозначенные, маленькие. Зачем столько линий и УЗО – непонятно. Или, Вам, видимо нравятся 4-х полюсные АВ, а на вводе почему-то 3-х? Я не утверждаю, что что-то не так. Просто – комментирую. И еще вопрос:

MIK написал : Смысл автоматов 1P+N на сайте описывался не раз.

Если можно – ссылку, где это описано: я такого описания не встречал. Любопытно посмотреть, что люди думают по этому поводу. А Ваше объяснение – неправильно. Сумма токов АВ после УЗО не должна быть больше In УЗО. И еще:

Metall написал : Цитата Сообщение от SKL Посмотреть сообщение Перед каждым УЗО на 25А должен стоять автомат на равный ток, а лучше номиналом ниже не верно ..

В данном случае прав SKL. Возможно, г-н Metall неправильно понял, что написал SKL. Обычно это звучит так: " номинальный ток УЗО следует выбирать равным, или на ступень больше, чем номинальный ток АВ, защищающего это УЗО".

Electrolamp написал : Ампер обязательно с большой буквы - это фамилия человека

Более точно, видимо, так: в правилах русского языка сокращения основных единиц, если это чья-то фамилия, пишут с большой буквы, а дольных – с маленькой, Например: ампер - А, килоампер – кА, вольт - В, киловольт - кВ и т.д. Во всяком случае, так меня учили лет 50 тому. Сейчас, возможно, иначе.

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

06.04.2013 в 22:50:48

Metall написал : интересно правильно ли меряли пвс ?

Наверняка неправильно посчитали.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2013 в 22:56:00

igor1 написал : Если можно – ссылку, где это описано: я такого описания не встречал.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416&p=2196557&viewfull=1#post2196557

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

07.04.2013 в 00:11:46

Темка у нас вообще то про сечение вводного кабеля, откуда здесь какой то щит, откуда и за какие уши вы его сюда притянули?

igor1 написал : Любопытно: а почему после вводного 32А стоит 40А (на ОПН)?

Да хоть 50,всё равно сработает при ПУМ, другое дело при удалённом разряде варистор может сработать частично и будет пропускать какой то ток, но не КЗ, вот тогда нужен номинал меньше вводного, а так- это рубильник.

0
StarWind
StarWind
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Иркутск

Сообщений: 119

08.04.2013 в 08:22:38

Electrolamp написал : Гофра вас спасет в случае. если в стяжке образуется трещина, которая запрасто разорвет внешнюю оболочку кабеля.

убедили, спасибо большое.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.04.2013 в 08:30:04

StarWind, фигня какая-то с разрывом кабеля треснувшей стяжкой в монолитном доме. неизвестное науке явление природы... гофра больше нужна для дополнительной небольшой мехзащиты кабеля при подготовке к заливке стяжки.

0
StarWind
StarWind
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Иркутск

Сообщений: 119

08.04.2013 в 08:51:36

andrewkhv написал : StarWind, фигня какая-то с разрывом кабеля треснувшей стяжкой в монолитном доме. неизвестное науке явление природы... гофра больше нужна для дополнительной небольшой мехзащиты кабеля при подготовке к заливке стяжки.

Трещина - результат усушки стяжки. Иначе говоря бетон расходится и обе его половины "держат" кабель... Это конечно брак стяжки, но перекладывать из-за этого проводку как-то не вставляет. Так что пока мнение не меняю...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу