08.04.2013 в 12:24:22
Alexiy написал : Для однозначного вердикта годно/не годно - вполне приемлемо. Когда сопротивление на пару порядков выше пограничного, то несколько процентов погрешности погоды не сделают.
Погрешность тут не при чём. Утечка происходит, как правило, при пробое изоляции именно напряжением и если мегер на 1000В покажет недопустимо малое сопротивление изоляции, то на 500В может показать бесконечность.
08.04.2013 в 12:34:21
avmal написал : если мегер на 1000В покажет недопустимо малое сопротивление изоляции, то на 500В может показать бесконечность.
ну, там обычно не ступенчатая зависимость, а довольно-таки пологая кривая, к тому же, 500 и 1000 В - довольно близкие значения (не на порядок отличаются), поэтому и практика показывает, что если разница есть, то не принципиальная. Конечно, стрелочный прибор нагляднее - там где стрелка колеблется около верхнего диапазона шкалы, там электронный тупо покажет бесконечность...
15.03.2018 в 15:11:19
Здравствуйте , хочу купить себе мегаомметор. Что можете сказать по поводу этой модели
17.07.2020 в 19:49:08
Здравствуйте. Подниму тему. Моя приставочка к 266-м клещам начала хандрить,отработав верой и правдой 10 лет. Мокрые электродвигатели,замокшие кабели,подгоревшие контакторы-много она мне в чём помогла.Попала щёлочь из батареек(новые брендовые батарейки потекли) ,помыл-пропаял повреждённые дорожки и вроде заработала но начались прострелы. Что из недорогого посоветуете для работы с моторами 3х380 и для нечастой прозвонки кабелей 3х380 ? Прибора на 1000 Вольт DC хватит? Есть недорогой прибор на 2500 Вольт DC но я считаю что это сильно много. Спасибо.
18.07.2020 в 06:10:19
Бери то, что позволяет кошелек.. ;) Здешняя публика, в основной массе, не пользуется приборами.. Всё делается "на глазок", "на слух", "на нюх". Тут для большинства китайская моргающая отвертка - пик счастья и прогресса. :D Так что, определяйся сам..