09.01.2019 в 12:57:52
Zac написал: сами же пишите
А это не я писал?
Славик64 написал: Просто с другими параметрами, температуре отключения у нижнего
Есть, скажем, радиодетали - резисторы или конденсаторы. Они же не на определённую технику, а хоть куда, главное что на них нацарапано (омы/фарады). :)
10-40-99@mail.ru
09.01.2019 в 13:01:55
Zac написал: размерами, способами крепления и т.д. и т.п.
Можно просто повесить в этой области.
10-40-99@mail.ru
09.01.2019 в 13:23:26
Есть, скажем, радиодетали - резисторы или конденсаторы. Они же не на определённую технику, а хоть куда, главное что на них нацарапано (омы/фарады).
Ошибаетесь. Радиодетали различаются большим количеством характеристик, даже если у них при этом одинаковые Омы или Микрофарады. Существуют радиокомпоненты и для определённой техники. Но этот спор ни к чему, я Вашу мысль понял.
09.01.2019 в 17:48:06
Славик64, Это
Zac написал:
... предохранительное термореле, которое стоит на наверху, на выходе перед вытяжкой. ... Через это реле идет (слабое) питание - магнитного газового клапана.
правда? Откуда там питание?
Вечный студент
09.01.2019 в 19:38:19
MrGalaxy написал: правда?
Нет конечно. Это старое сообщение, некого 220, со второй страницы.
10-40-99@mail.ru
09.01.2019 в 19:41:28
Понятия не имею, это сообщение со второй страницы темы. Но ведь каким-то образом эти термостаты разрывают цепь подачи газа, так что явно не божественная энергия через них протекает :)
09.01.2019 в 19:46:25
Zac написал: явно не божественная энергия через них протекает
Нет конечно, но говорят термопара такие чудеса творит.
10-40-99@mail.ru
09.01.2019 в 20:38:31
Вы меня конечно извините, но раз системой управляет электромагнитный клапан, в схему которого включены два термодатчика, соединённые электрическими проводами (а не газовыми трубками, к примеру), то, чёрт возьми, электрическая энергия через эти датчики протекает в любом случае. И когда срабатывает один из термодатчиков, то он разрывает именно электрическую цепь, а не механически перекрывает газовый вентиль (это уже делает электромагнитный клапан, управляемый той самой электрической цепью).
В Яндексе можно легко найти принцип действия электромагнитного клапана в газовой колонке. Кому лень, приведу отрывок из статьи:
Электромагнитный клапан представляет собой катушку медного провода, внутри которой размещен металлический цилиндр (соленоид), механически связанный с клапаном перекрытия подачи газа в горелку газовой колонки. Когда термопара нагрета, она вырабатывает электрический ток, который, протекая через катушку, создает постоянное магнитное поле, втягивающее соленоид в катушку.
Так как соленоид механически связан с клапаном, то клапан смещается, и газ поступает в горелку. Если газ в фитиле не горит, термопара остывает и не вырабатывает ток, подпружиненный соленоид возвращается в исходное состояние, и подача газа в горелку прекращается. Таким простым способом обеспечивается безопасная эксплуатация газовой колонки.
Термопредохранитель представляет собой биметаллическую пластину, которая при достижении температуры 90˚С в месте установки термопредохранителя прогибается настолько, что через шток разрывает цепь питания соленоида. В дополнение сам термопредохранитель подключается к схеме механическим способом, клеммами. В виду сложности конструкции и условий эксплуатации иногда отказывает.
09.01.2019 в 20:59:00
А вот интересно: на выключенной колонке (не подавая газ на фитиль штатным образом) прогреть термопару внешним источником - термофеном или зажигалкой, клапан сработает?
09.01.2019 в 21:09:15
Думаю, что да. Какая ему разница, чем его нагреют. Важно лишь чтобы температура нужная была.