1.Добрый день,я решил переделать проводку в квартире ,есть вопросик подскажите пожалуйста какой лучше вводной кабель с этажного щита тянуть 6-ку или 10-ку,и какай вводной автомат поставить. 2.Еще вопросик на сколько надо ставить узо на розетки(комната)16А или 25А? просто одни говорят что 16А хватит,а другие что надо 25А. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.04.2013 в 18:46:34

knyaz 00 А какой вводный стоит - такой и оставляйте.

0
Аватар пользователя
knyaz 00

Местный

Регистрация: 12.02.2013

Брянск

Сообщений: 7

16.04.2013 в 18:59:36

Дело в том что с этажного щита вводной кабель у меня аллюминивый где то 2.5,собственно поэтому и переделываю эл.проводку

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.04.2013 в 19:08:49

Самостоятельно трогать вводный АВ и счетчик не стоит. Нужно уточнить выделенную на квартиру мощность. И уже от номинала вводного автомата выбирать кабель.

0
Аватар пользователя
knyaz 00

Местный

Регистрация: 12.02.2013

Брянск

Сообщений: 7

16.04.2013 в 21:03:01

спасибо

0
Аватар пользователя
knyaz 00

Местный

Регистрация: 12.02.2013

Брянск

Сообщений: 7

16.04.2013 в 21:54:37

А как можно узнать выделенную мощность на квартиру? по сечению кабеля?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.04.2013 в 09:25:20

knyaz 00 написал : А как можно узнать выделенную мощность на квартиру? по сечению кабеля?

На сколько Ампер сейчас установлен АВ,на столько и ставтье.Если электроплита ввод 10мм2,если газ 6мм2.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.04.2013 в 10:29:28

gurWin написал :

А есть смысл на Варочную поставить автомат 1+N? Вот вроде схема приобретает окончательный вид. Можно приступать к закупке комплектующих?

Достаточно и 1п.АВ,если место в щите есть можно 2п.АВ.Схема рабочая,можно закупаться.:)

0
Аватар пользователя
gurWin

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

17.04.2013 в 10:43:54

дружба написал : Схема рабочая,можно закупаться.:)

Спасибо за помощь!!! Провожу маркетинговые исследования. Смотрю в сторону АВВ и ШнайдерЭлектрик. Если с автоматами и щитком понятно, то вот с мелочевкой(шины, гребенки) не очень. Они(гребенки) вообще универсальны? Если купить автоматы АВВ, а гребенку Шнайдер - она подойдет? Можно ли разрезать гребенку, если мне не нужна длинная, а как заглушить обрезки? Искал, искал мануал по гребенкам, но ничего не нашел.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.04.2013 в 10:54:35

Покупайте1фазн. "штырковую" гребенку,подойдет как для АВВ и Шнайдер.Разрезать можно.Заглушки так-же продаються.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2013 в 11:35:55

gurWin написал : Можно ли разрезать гребенку, если мне не нужна длинная

да. так и делают. Обычно снимают кожух, откусывают гребёнку на нужную длину, откусывают ненужные ноги, затем отпиливают кожух (чуть длиннее металлической пластины) и одевают его обратно. Заглушки - для особых эстетов.

gurWin написал : Можно ли разрезать гребенку, если мне не нужна длинная

да. так и делают. Обычно снимают кожух, откусывают гребёнку на нужную длину, откусывают ненужные ноги, затем отпиливают кожух (чуть длиннее металлической пластины) и одевают его обратно. Заглушки - для особых эстетов.

Насчёт УЗО 40 А под защитой автомата 50 А - это не совсем правильно. Я бы на вашем месте не мелочился и установил все УЗО на 63 А

0
Аватар пользователя
gurWin

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

17.04.2013 в 11:51:11

Alexiy написал : Насчёт УЗО 40 А под защитой автомата 50 А - это не совсем правильно. Я бы на вашем месте не мелочился и установил все УЗО на 63 А

Насколько я разобрался в схемах, эти УЗО защищены автоматами ЗА УЗО. В сумме они не превышают номинал этого самого УЗО.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2013 в 11:57:13

gurWin написал : защищены автоматами ЗА УЗО

это вы так думаете (как и большинство тут на форуме). Типичное заблуждение. ПУЭ считает иначе:

ПУЭ 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

То есть, если у вас УЗО, а не диффавтомат, то защита должна выполняться вышестоящим автоматом

0
Аватар пользователя
gurWin

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

17.04.2013 в 13:12:04

Такое письмо от АВВ по этому поводу на CS-CS.net нашел: http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB_F200_Protect.pdf Разница в цене примерно по 500 руб. со штуки.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2013 в 13:26:16

Автомат ниже по схеме не может гарантировать защиту при КЗ на участке между УЗО и этим автоматом. Если забыть про этот маленький нюанс (что и сделал Иван Бараев), то всё нормально - можно пользоваться.