12.07.2013 в 12:00:21
нет ), но соседняя. Я ему намекал что было бы неплохо заменить сопли. Но он сказал что он архитектор и ему виднее что правельнЕе.
12.07.2013 в 12:19:57
zu11u написал : Обрисуйте, пожалуйста, всю глубину жопы на рисунке ниже.
Из эстетических соображений - а зачем там счетчики установлены на переходные пластины, прикрученные к основанию, а не на DIN линейку (на нее и PE можно былоб посадить)? Ну и многожильный желто-зеленый ноль под болт не в наконечнике.
12.07.2013 в 12:25:41
ну я к тому что на сколько страшно что ноль с фазой примерно сечением 4, а РЕ 2.5 или даже 1.5 квадрата. Ну и дом высокоэтажный и у всех элекктрические печи.
12.07.2013 в 12:55:54
zu11u написал : ну я к тому что на сколько страшно что ноль с фазой примерно сечением 4, а РЕ 2.5 или даже 1.5 квадрата.
еще страшно, что многожила не опрессована и захреначена под винт шины. например ан перемычке и на желто зеленом.
12.07.2013 в 13:08:58
zu11u написал : ну я к тому что на сколько страшно что ноль с фазой примерно сечением 4, а РЕ 2.5 или даже 1.5 квадрата.
А что у Вас в квартирном щите?
key484 написал : Из эстетических соображений - а зачем там счетчики установлены на переходные пластины, прикрученные к основанию, а не на DIN линейку (на нее и PE можно былоб посадить)?
Все просто, в комплекте были – значит должны стоять.
zu11u написал : Обрисуйте, пожалуйста, всю глубину жопы на рисунке ниже.
12.07.2013 в 13:20:11
А что у Вас в квартирном щите?
там жесть, плотность компоновки просто поражает. но на сколько можно разобрать, приходит 2 белых провода 4 (вроде) и тонкий РЕ (1,5 или 2,5)
Самое паршивое что мой ноль по стрелке "каюк всем". Можете что либо посоветовать? У нас тут нет ЖКО а местный электрик недоумённо подымает бровь, мол а в чём проблема то.
еще страшно, что многожила не опрессована и захреначена под винт шины. например ан перемычке и на желто зеленом.
Это грозит тем что она вылетит? Стоит сказать электрикам что бы опрессовали таким наконечником и под болт?
12.07.2013 в 15:31:09
Это грозит тем, что не все жилы будут передавать ток (т.к. жилы при сжатии болтом расползаются и зажаты неравномерно) -> при нагрузке проводящие жилы будут перегреваться и в конце концов отгорят (тем более, что у вас там электроплиты), к тому же из-за неоднородности зажатия пучка провлочек - соединение со временем ослабляется. Если у них есть инструмент и они умеют им пользоваться - то да, если нет - то наконечник лучше в виде трубки и под пятку болта (т.е. также как сейчас, но на жилы одеты наконечники).
12.07.2013 в 16:03:32
Спасибо. Буду их трясти.
06.11.2013 в 07:05:28
Наконец-то начал собирать свой долгожданный щиток)) Собрался переносить счётчик и тут же назрел вопрос. Обнаружилось, что пломбы на счётчике уже не было, когда мы купили квартиру. Видимо предхозы сорвали. Показания регулярно отправляю в УК, вопросов никаких не возникало. Вот теперь не знаю, как быть. Нужно как-то его опломбировать, а как? Что мне грозит за сорванную (не мной) пломбу? Доказать, что это не я её сорвал, вроде как нереально ведь.
06.11.2013 в 07:23:33
Heretic, а какая вообще последовательность действий при переносе счетчика в вашем случае? кто должен его распломбировать?
06.11.2013 в 07:38:02
andrewkhv написал : Heretic, а какая вообще последовательность действий при переносе счетчика в вашем случае? кто должен его распломбировать?
Нужно выдернуть старый ржавый советский щиток и заменить его нормальным современным. Прям в ту же нишу воткнуть новый щиток. Соответственно, нужно для этого все внутренности вместе со счётчиком вынуть оттуда. Так вот рассмотрев счётчик обратил внимание на то, что, оказывается, пломбы то и не было. А электроэнергию оплачиваем по его показаниям. Какого хрена пломба сорвана, я не знаю. Вот проблема и возникла. Что будет, когда выяснится, что я им показания неопломбированного счётчика подавал?
06.11.2013 в 07:43:07
Heretic, меня интересует юридическая сторона вопроса. еще раз спрашиваю - кто должен согласно ваших местных требований сорвать пломбу с вашего счетчика (которой собственно нет)? Должен прийти электрик, составить акт и зафиксировать показания? Или вы сами можете это сделать, а от энергоснабжающей организации вам нужна только услуга запломбировать новый счетчик?
06.11.2013 в 07:46:59
andrewkhv, так в том то и дело, что я не знаю. Сегодня позвоню электрику, попробую разузнать. Но сдаётся мне, что нифига хорошего нет в том, что пломбы на счётчике нет(
06.11.2013 в 07:53:38
не надо переживать раньше времени. :)
06.11.2013 в 08:53:35
zu11u написал : Стоит сказать электрикам что бы опрессовали таким наконечником и под болт?
Таким.