Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3847186

iv.iv написал :
Можно взять и стекловолоко и незаморачиватся ....

И через 5-10 лет выкинуть и котел и все радиаторы...

Что монтажнику "не заморачиваться", то заказчику - через несколько лет все переделывать, вновь покупая все материалы.

А что? И у монтажника снова работа будет, и производителю хорошо! Еще добавьте коронную фразу плохих монтажников : "А ЧО! Все так делают! И мы всегда так делаем!"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

йцукер написал :
теперь вот в раздумьи

Можно взять и стекловолоко и незаморачиватся но понимать что у них линейное расширение немножко больше.....

Inch1964 написал :
должна быть марки PN25. Иначе это какая то другая труба.

Ну да.
Менеджеров спрошу. Чем это они торгуют.

Inch1964 написал :
За хорошей маркой трубы - обращайтесь ко мне в личку.

Спасибо. Спрошу.

iv.iv написал :
Нормальные Турецкие трубы....

Если верить их сайту то действительно у трубы армированной люминем марка должна быть PN 25.

iv.iv написал :
эту тему читали?

Читал, теперь вот в раздумьи - получается нужна спецнасадка на паяльник.

йцукер написал :
Кстати нормальная ли труба PN20 (внутр. армир. алюм.)

Кстати эту тему читали?-

йцукер написал :
Кстати нормальная ли труба PN20 (внутр. армир. алюм.) Master-Pipe (Tebo)? А то мну завтра заказ забирать, пока переиграть не поздно.

Нормальные Турецкие трубы....

йцукер написал :
Дык я и буду

Творческая работа.....

йцукер написал :
Дык я и буду.

Кстати нормальная ли труба PN20 (внутр. армир. алюм.) Master-Pipe (Tebo)? А то мну завтра заказ забирать, пока переиграть не поздно.

Труба, армированная алюминием по центру слоя, должна быть марки PN25. Иначе это какая то другая труба. Это армированная стекловолокном труба имеет маркировку PN20.

За хорошей маркой трубы - обращайтесь ко мне в личку.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

iv.iv написал :
кто паять будет у того пусть и голова бобо....

Дык я и буду.

Кстати нормальная ли труба PN20 (внутр. армир. алюм.) Master-Pipe (Tebo)? А то мну завтра заказ забирать, пока переиграть не поздно.

йцукер написал :
Мну вобще-то в заказ заложен штуцер евроконус с накидной гайкой 20х34.

Тоесть труба 25 и тройник 25-20-25 и от него уголками на штуцер......А я чего то подумал что все 25....

йцукер написал :
Вот и интересует насколько легко (или нелегко) будет подпаяться от магистрали к запорно-присоединительному узлу.

Так кто паять будет у того пусть и голова бобо......

iv.iv написал :
муфта комбинированная разьемная и садить лучше на анаэробный герметик

Мну вобще-то в заказ заложен штуцер евроконус с накидной гайкой 20х34. Вот и интересует насколько легко (или нелегко) будет подпаяться от магистрали к запорно-присоединительному узлу.

йцукер написал :
Есть ли какие нюансы при пайке присоединения этого узла к магистрали?

На него муфта комбинированная разьемная и садить лучше на анаэробный герметик(ни лен ни нить там не держатся...)

Ещё вопрос по подключению радиаторов. У мну в заказе заложен 101 58 13 "Multiflex F" Узел запорно-присоединительный для 2-трубной системы (ZB) прямой 3/4"НГх3/4"НР, [латунь] Oventrop. Есть ли какие нюансы при пайке присоединения этого узла к магистрали?

Inch1964 написал :
йцукер, вот примерно так:

йцукер, как Вам и советовали, не забудьте спросить у них в каких случаях Вам нужно ставить перепускной клапан, а в каких не нужно.

Скорее всего, они даже не знают, что такое перепускной клапан, для чего он, и тем более как работает.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

iv.iv написал :
мог бы просто посоветовать на один радиатор просто неставить!

Он мотивировал тем, что головки врут - они ведь стоят на радиаторах - а там теплее чем в комнате в целом. Нет, не понимаю я, или у них зарплата сейчас не находится в зависимости от количества продаж...

йцукер написал :
И ещё он отсоветовал брать термоголовки. Странно.

А мог бы просто посоветовать на один радиатор просто неставить!А по схеме у вас правильно-попутная двухтрубка(можете проверить набрав поиском)

Вчера оплачивал заказ и спросил менеджера почему он заложил туда 32-ю трубу. Тот выдал - ну ведь у вас же такие баяны - их надо прокачать, а у вас ещё и система тупиковая, а у неё большое сопротивление. Я такой да-а?, ну а тогда какая система попутная, если у меня тупиковая. Тот отвечает - попутная это когда две трубы рядом идут, а у вас они навстречу друг дружке. И ещё он отсоветовал брать термоголовки. Странно.

касимов написал :
Мы предлагаем попутную двухтрубку!

йцукер, циркуляция по часовой - движение к жизни. Против часовой к смерти. Это народная магия. Фен-шуй. Родноверие. Ведичество. Знахарство.

Хотя с технической точки зрения - без разницы. Делайте, как считаете нужным. Мое дело - предупредить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

йцукер Если слева стена смежная с соседями, то не надо там радиаторов. Я думал, что это наружняя стена.

А порожек все равно у Вас неизбежен. Либо в одном, либо в другом месте. Даже если делать двухветочную тупиковую двухтрубку. И для однотрубки то же самое, по всему периметру вести и более бОльшим диаметром. Так, что никуда не денешься с порожком. Еще можно магистрали в подполе провести под дверью.

[

]()

С проектом Вашего завода все понятно. Как всегда, как у Райкина: "Ребята, кто сшил костюм? И вышли сто человек." - "К пуговицам, претензии есть?".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
вот примерно так:

Дополнительные два радиатора слева это жестоко.
Я всё-таки надеюсь, что у соседки отопление будет работать в её половине дома.

Циркуляция значит строго по часовой?
Ваш вариант предполагает наличие порожка. Сейчас он находится в другом месте. и некоторые хотели бы от него избавиться. Придётся временно потерпеть.

Что было на работе. В конце 90-х завод электронных приборов (между прочим союзного значения) развалили и частями приватизировали. Заводскую котельную разморозили. И потом уже в нашем здании своё отопление собирали в авральном режиме. Сказался конечно извечный конфликт монтажников и проектировщиков, сантехники всегда лучше знают как надо. Они так и руководству заявляли - вам как надо, чтобы было тепло или чтобы соответствовало проекту?

Про ЕЦ каюсь, забыл, но знал.

йцукер, вот примерно так:

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

йцукер написал :
Мне эта аббревиатура незнакома.

Спасибо, посмотрел. У Вас там на аватарке шкиперская бородка?
Беда у нас с проектами. На моей работе отопление собрано по проекту но оно ему не соответствует.

Кстати в выходной заходил к соседке - так ей уже всё смонтировали. Котёл на кухне (нежилого помещения нет, а планировка комнат зеркальное отображение моей), бюджетные люминтиевые батареи и всё обвязано 25 трубой не поверите тупиковая разводка.
А мне наверное выгодно будет тоже тупиковую собрать, чтобы потом с наименьшими затратами переделать в попутную, когда пристрою ещё одно помещение (пунктирная линия на схеме). как считаете?

ЕЦ -естественная циркуляция. ПЦ - принудительная. Это жаргонизм с форумхауса. Хотя раньше всегда ЕЦ сам называл гравитационкой, а ПЦ - насосной.

У меня БоРоДа (Богатства Рода Дар), а не шкиперская бородка! И не на аватарке, а на физии лица!

И попутную двухтрубку Вам можно и сразу монтировать, не дожидаясь пристроенной части. Просто магистрали провести через существующую часть дома, заранее вварив в нее отводы ПП20мм с заглушками, для вывода на будущий радиатор в пристрое. И не будет ВООБЩЕ никаких затрат на переделку системы.

А что же на работе не по проекту собрали? "Такой" проект был, или "такие" монтажники?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов написал :
Это не ЕЦ.

Мне эта аббревиатура незнакома.

Inch1964 написал :
может Вам будет интересно почитать дискуссию на тему "Нужен ли проект отопления"

Спасибо, посмотрел. У Вас там на аватарке шкиперская бородка?
Беда у нас с проектами. На моей работе отопление собрано по проекту но оно ему не соответствует.

касимов написал :
Мы предлагаем попутную двухтрубку! А это большое отличие от тупиковой.

Кстати в выходной заходил к соседке - так ей уже всё смонтировали. Котёл на кухне (нежилого помещения нет, а планировка комнат зеркальное отображение моей), бюджетные люминтиевые батареи и всё обвязано 25 трубой не поверите тупиковая разводка.
А мне наверное выгодно будет тоже тупиковую собрать, чтобы потом с наименьшими затратами переделать в попутную, когда пристрою ещё одно помещение (пунктирная линия на схеме). как считаете?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

ДубльДва написал :
чай не бином Ньютона...

Разумеется. Не путайте плюс с минусом и вход с выходом. Кстати, если у Вас внезапно случится дальтонизм, мешающий Вам разглядеть жёлтый цвет, то это будет шаг к истине.

касимов написал :
Не нужна 32 в твоем варианте.Это не ЕЦ.Если только они не однотрубной разводкой планировали.

Может, они тупиковой двухтрубкой без балансировочных вентилей хотят сделать СО?

ДубльДва написал :
а чего тут объяснять

Мы предлагаем попутную двухтрубку! А это большое отличие от тупиковой.И сопротивление в попутке такоеже как и в одно/ну +-/.Но прогрев батарей в двухтрубной земля и небо.Всех батарей в СО.

касимов написал :
Убрал ружья.Нет слов.

iv.iv написал :
Обьясните пожалуйста.....ну очень интересно!

а чего тут объяснять- чай не бином Ньютона...

йцукер, может Вам будет интересно почитать дискуссию на тему "Нужен ли проект отопления" -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

йцукер написал :
пока я его не оплатил, буду корректировать.

Не нужна 32 в твоем варианте.Это не ЕЦ.Если только они не однотрубной разводкой планировали.
Если можно посмотреть схему.показывай.

касимов написал :
Меняй компанию.Или они ни разу не сталкивались с отоплением или у них застрял товар.

Поменять конечно можно, но не уверен, что в другой будет дешевле. А так радиаторы у них не дороже чем в московских интернет-магазинах. Плюс ещё и наличие дисконтной карты (могу взять на работе).

касимов написал :
Сказку для легкости работы котла при таком диаметре рассказали?

Пытались, типа у вас такая протяжённая СО, такая протяжённая... Мне правда было некогда дискутировать, торопился.

iv.iv написал :
не скажут что 32труба застряла и что нужно ее распродавать

По правде говоря мне заложили 32-ой трубы 60 метров, 25-ой 24 метра и 20-ой 18 метров. Конечно 32-я почти в два раза дороже 25-ой.
Заказ сформировали, но пока я его не оплатил, буду корректировать.

ДубльДва написал :
а ничего что двухтрубка это таже однотрубка

Убрал ружья.Нет слов.

касимов написал :
Сказку для легкости работы котла при таком диаметре рассказали?

Ну они же не скажут что 32труба застряла и что нужно ее распродавать

касимов написал :
Намного больший метраж прекрасно работает и прогревается при разводке ПП 25мм

100%

касимов написал :
Сказку для легкости работы котла при таком диаметре рассказали?

Ну они же не скажут что 32труба застряла и что нужно ее распродавать

касимов написал :
Намного больший метраж прекрасно работает и прогревается при разводке ПП 25мм

100%