30.11.2005 в 12:23:01
Когда делали трубную разводку, то неправильно определил длину трубы до посудомойки. Сейчас оказалось, что она длинновата и не дает посудомойку вплотную к стене поставить. Труба МП с обжатым фитингом. Что же проще сделать:
30.11.2005 в 13:51:27
Второй вариант.
30.11.2005 в 14:27:14
Можно и первый вариант, но гнуть МП без пружины можно только по достаточно большому радиусу.
30.11.2005 в 15:18:23
BV написал : Можно и первый вариант, но гнуть МП без пружины можно только по достаточно большому радиусу.
А как или чем её можно загнуть по большому радиусу?
30.11.2005 в 15:22:03
Руками вокруг чего-нибудь с этим радиусом, радиус гибки без пружин и приспособлений узнать из документации по монтажу по данному типу трубы. Документацию взять у дилеров, в представительстве, или поискать Яндексом.
30.11.2005 в 17:59:12
В любом случае, чтобы качественно загнуть, надо использовать пружину: внутренную или наружную. А для этгого надо снимать фитинг. Не знаю, какое у Вас соединение резьбовое, либо обжимное. Но фитинг надо купить новый. Тогда и трубу обрежете как надо. На самом деле - это очень простая операция на 10 мин.
01.12.2005 в 11:01:09
однозначно - второй вариант
01.12.2005 в 12:19:56
2Victar,
Не обязательно пружину - есть изрядное количество трубогибов - можно использовать не снимая фиттинга...
01.12.2005 в 14:03:15
Я писал про качественный загиб без изменеия поперечного сечения трубы
01.12.2005 в 14:05:52
Дык, трубогибы ничем не уступают внешней пружине
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу