Доброго времени суток! Прошу помощи в разрешении ситуации с отсутствующей вытяжкой на кухне.
Картинка:
Собственно: Имеется четырехкомнатная квартира на втором этаже девятиэтажного кирпичного дома (это первый жилой этаж дома, т.к. на первом этаже здания находится поликлиника). Санузел раздельный. В туалете и в ванной имеются исправно функционирующие вент каналы вытяжки (газетный лист приходится удерживать, его засасывает в отверстие. На картинке - в зеленой рамке). Проблема с вытяжкой на кухне (место, где она должна была быть - в красной рамке). На место приглашался специалист, который ходил на крышу, почистил кухонный вент канал, определив приблизительно его местоположение. В квартире - данного канала не нашлось (десяток дыр на кухне сделали), поэтому специалистом было предложено три варианта:
- Принудительная вытяжка Аэрэко, с воздуховодом вдоль коридора и сбросом в вытяжку туалета или ванной, которая может по пути собирать отработку и с других, кроме кухни, помещений. На окна - впускные клапаны аэрэко.
- Забурить внешнюю стену кухни и делать принудительный сброс отработанного воздуха. Говорят, специалисты забуривают на глубину до метр-десять (1.1м). Здесь толщина внешней стены - 75см.
- Выйти из кухни (засверлив стену) на лестничную площадку, где находится мусоропровод, и поднявшись до уровня начала шахты - зайти в нее, получив тем самым работающую естественную вытяжку. Данный вариант активно мною прорабатывался и изображен на рисунке (предполагалось работу делать плоским воздуховодом, в стене, т.о., чтобы внешне наличие канала никак не определялось. "во избежание")
По ходу проработки варианта 3 я сам вылез на крышу и сделал точный промер глубины шахты. Выяснилось, что строители забыли ее вовремя начать выкладывать, вспомнив о вытяжке к уровню подоконника четвертого этажа (т.о. вытяжки на кухне нет для второго и третьего этажей). Промер сделан достаточно точно, опусканием груза в шахту с последующим опусканием его же по внешней стене здания по углу, где кухня (синяя точка на картинке).
Вариант 1 не устраивает тем, что т.к. потолки в квартире не очень высокие (подвесного потолка не будет) воздуховод будет на виду. Плюс, это постоянно работающий вентилятор. Плюс, если одна из шахт туалета или ванной задействуется под вытяжку кухни (и, возможно, других помещений), то вторая должна работать и на туалет и на ванную, т.е. необходимо будет предусмотреть отверстие в разделяющей их стене.
Вариант 2 - тоже, постоянно работающий "карлсон", т.к. естественной тяги на улицу не будет.
Вариант 3 - отпадает, т.к. начало шахты достаточно высоко, работы становятся весьма трудоемки, придется проходить в т.ч. одно перекрытие. (А еще пыльными. Делать по итогу ремонт во всем подъезде - крайне не хочется)
Возникла мысль: возможно ли использовать все-же естественную тягу, выполнив бурение внешней стены на кухне (как по варианту 2), но при этом положив по углу здания воздуховод, вверх, этажа на три (восемь метров высоту трубы примерно получим). Вижу, что тут имеются определенные "грабли" с определением, что за труба тут нужна, чтобы она работала и в зиму в т.ч. (конденсатом не перемораживаясь), согласованием появления этой трубы с жэу и жильцами сверху и т.д.
В качестве приточного клапана хотел бы использовать КИВ. Примерные места его установки отображены на картинке желтыми точками. (схема прохождения воздуха прорисована желтыми стрелками)
Буду весьма признателен за комментарии по данному поводу.
UPD1. Проконсультировался с инженером из жэу. Говорит: вешать трубу до середины дома - не вариант. Нельзя. А вот до крыши - не вопрос. Можно. Согласовать придется в управляющей компании, производственном отделе. Смущает трудоемкость варианта и цена вопроса подозреваю будет не гуманной..