Зависит от качества водоподготовки в Вашей котельной. Могут и чистенькими остаться, а могут и заилиться "загадиться" сильно, так, что потребуется химпромывка. Не угадаешь.
На автономном лучше стальные пластинчатые. И по цене, и по широкому модельному ряду. К примеру, у Вас окна по 2 метра шириной. Такую гармонь из биметалла слишком дорого, да и не нужно по мощности слишком большой. А вот пластинки можно подобрать в зависимости от нужной мощности и типоразмера и типа 10 и 11, и 22, и 33 типа. Радиатор во всю ширину оконного проема дает более комфортное отопление. В идеале тип 10, если позволяет место для установки. У него 50% лучистого тепла, от общей доли даваемого обогрева. Что комфортней. А биметалл шириной 640 мм (8 секций) на оконном проеме даже шириной 1200 мм - далеко "не айс". Да и биметалл скорее можно назвать по принципу отопления конвектором, нежели радиатором.
Если "еще не приперло", лучше подождать. Если уж приперло, то при замене предусмотрите отсечные краны, чтобы при сливе общей системы Ваши радиаторы оставались с водой и не ржавели из-за этого.
Рассмотрите вариант и стальных пластинчатых. Для 5-ти этажки по давлению вполне проходят. Только поставьте на входе в радиаторы грязевики (фильтр-сетки).
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Если "еще не приперло", лучше подождать. Если уж приперло, то при замене предусмотрите отсечные краны, чтобы при сливе общей системы Ваши радиаторы оставались с водой и не ржавели из-за этого.
Про пластинчатые почитаю обязательно. Осложняется еще тем, что по новостям сказали, буд то в 2014 будет уже индивидуальное отопление. А в администрации говорят, что просто купим новый котел в котельную.
Этим самым они ставят меня в нехорошую позицию. То ли делать, то ли нет. Т.е. сейчас в квартире ничего нет, бетонн, стены без обоев. Самый раз сварочные работы и тому подобное.
Тогда, если подойдут Вам по вкусу и внешнему виду ставьте пластинки по всей ширине окна (или если больше нравиться биметалл, но там с плохой циркуляцией могут быть бОльшие проблемы из-за узких проходов) и с большим запасом по мощности.
С термоголовками.
А будет у Вас свое автономное - тоже хорошо. Низкотемпературное отопление более комфортно.
Для него обычно в 2,5 раза больше секций (мощности пластинок) брать нужно.
По хорошему подсчитать бы Вам нужную мощность обогревательных приборов исходя из текущего и предполагаемого в автономке теплового режима.
Например 75/62/20. А лучше 70/55/24. А уже если низкотемпературное - то 55/45/24
DenFil, а это где у Вас так администрация собирается на автономку переводить? Какой район Пензы или области? Мы вроде как земляки.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
santex-SVAR, если будете так же делать, на всякий перестраховочный случай ставьте фильтры-сетки на размер больше. Бывают проблемы иначе, при "удушенном" стояке в однотрубках многоэтажек.
На фото ППР 20мм и сварной фильтр-сетка ППР 20 мм, но лучше не заужать по внутреннему, при плохой циркуляции (а кто его знает какая она, когда радиаторы в незнакомом доме меняешь).
Кстати стояк шел полдюйма, поэтому и стояк и байпас до отсекающих ППР 25мм, только потом, после отсекающих ППр 20мм.
Но там есть хитрость, которую не видно на фото. Использован импульс (инерция) воды, чтобы затекание было хорошим, в то же время, чтобы байпасс был не Уже сечением, чем основной стояк. Надо же и об остальных 8 этажах думать. ;)
Надо срочно менять квартиру на Богословку. Хочу автономку!!!!!!!!
DenFil, вашу котельную давно пора было разбомбить. От ее воды, даже чугун долго не живет. Все трубы и даже чугунные радиаторы в свищах. Кислородец, видимо, однако!
Бывал и работал в Богословке.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Вашу котельную давно пора было разбомбить. От ее воды, даже чугун долго не живет. Все трубы и даже чугунные радиаторы в свищах. Кислородец, видимо, однако!
Бывал и работал в Богословке.
Да в принципе так оно и есть. Это у меня вторая квартира в Богословке. Так вот в первой я менял все батареи на мс-140 , все через год дали по свищу. То ли брак был, то ли правда котельная.