Добрый день!

У меня следующая ситуация. Есть загородный дом, с центральным водопроводом. В хорошее время, давление воды от 2 до 3 атмосфер, но летом, это давление очень нестабильно. Обычно где-то 1.5 - 2 атмосферы, но бывают и провалы – 0.5 атмосферы и даже еще меньше.

Задумываюсь о системе, которая позволит повысить давление и сделать его стабильным.

Как я понимаю, есть два варианта:

  1. Насосная станция с гидроаккумулятором
  2. Отдельный гидроаккумулятор, насос, повышающий давление, и реле давления

Дополнительные особенности:

  1. Шум важен, все это будет располагаться в ванной, поставить оборудование в подвал возможности нет
  2. Место ограничено, в идеале хочется закрепить все на стену, а не ставить на пол

Хотелось бы получить помощь в следующих вопросах:

  1. Какой из двух вариантов выбрать и почему?
  2. Рекомендации по конкретным моделям

Заранее благодарен!

0
Аватар пользователя
Vulf

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Москва

Сообщений: 230

24.04.2013 в 08:51:40

Все насосы шумят примерно одинаково.В ванну ставить насосную станцию=явный дискомфорт.Если нет чердака или нет возможности сделать какую-нибудь будку для НС около дома,то возможен вариант с погружным насосом(ведь накопительную ёмкость всё=придётся ставить),ГА не шумит,его можно будет ставить в любое место.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

24.04.2013 в 09:07:19

Может быть хватит повышающего насоса? Его можно и нужно крепить на стену.. А если хочется тратиться - насосная станция Grundfos серии MQ, наверное самая тихая, желательно гидроаккумулятор от 30 литров, лучше 100 (самые дешёвые не берите - полное г.), редуктор давления на выходе со всего этого. В итоге минус 30 килорублей и плюс стабильное давление на воде.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
v_artem

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Москва

Сообщений: 5

24.04.2013 в 09:56:55

Vulf написал : Все насосы шумят примерно одинаково.В ванну ставить насосную станцию=явный дискомфорт.Если нет чердака или нет возможности сделать какую-нибудь будку для НС около дома,то возможен вариант с погружным насосом(ведь накопительную ёмкость всё=придётся ставить),ГА не шумит,его можно будет ставить в любое место.

А куда его погружать-то? Скважины же нет никакой. :confused:

konsta29 написал : Может быть хватит повышающего насоса? Его можно и нужно крепить на стену.. А если хочется тратиться - насосная станция Grundfos серии MQ, наверное самая тихая, желательно гидроаккумулятор от 30 литров, лучше 100 (самые дешёвые не берите - полное г.), редуктор давления на выходе со всего этого. В итоге минус 30 килорублей и плюс стабильное давление на воде.

konsta29, Я вот как раз и думаю о повышающем насосе. Вопрос в том какой брать. Есть GRUNDFOS UPA 15-90, самый популярный. Есть несколько аналогичных, сходных по характеристикам. Сомнения только в том, что они будут эффективны в моем случае, хватит ли можности. Если давление 2 атмосферы, насколько они смогут его поднять? Я так понимаю, что где-то на 0.8 – максимум. Есть ли другие варанты?

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

24.04.2013 в 11:27:27

v_artem написал : Есть ли другие варанты?

Да.

konsta29 написал : насосная станция Grundfos серии MQ, наверное самая тихая, желательно гидроаккумулятор от 30 литров, лучше 100 (самые дешёвые не берите - полное г.), редуктор давления на выходе со всего этого. В итоге минус 30 килорублей и плюс стабильное давление на воде.

Что у вас такое установлено, что требует 3 атмосфер? Или вам просто не хватает производительности водопровода? Если давление - то станция однозначно, если производительность, то можно попробовать такое - Обратный клапан-повышающий насос-гидроаккумулятор от 60 литров с выставленным давлением около 1,5 атмосфер, редуктор давления на 1,5 атмосферы. Дешевле чем станция, но результат не столь однозначен.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
thaler

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Никополь

Сообщений: 38

24.04.2013 в 11:44:10

Добрый день, у меня такая проблема. Поставил на водопровод насос для повышения давления

после монтажа нормально работал (при подаче воды включался и отключался после закрытия крана). Но потом что то случилось и после закрытия крана насос начал подкачивать воду с интервалом примерно 1 сек. работает 1 сек. стоит, если перекрыть и сразу открыть входной кран либо вытащить с розетки и включить он отключается и переходит в дежурный режим, может кто знает в чем может быть проблема? Насос подключен по схеме - входной кран - насос - датчик хода воды, может нужно было еще поставить обратный клапан перед насосом?

0
Вложение
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

24.04.2013 в 13:01:58

thaler написал : Поставил на водопровод насос для повышения давления

Если по давлению срабатывает, то нужен ОК, попробуйте с ним. Если по протоку - кетайская электроника ....... Но(!), всё равно, попробуйте поставить ОК:)

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
v_artem

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Москва

Сообщений: 5

24.04.2013 в 13:52:57

konsta29 написал : Да.

Что у вас такое установлено, что требует 3 атмосфер? Или вам просто не хватает производительности водопровода? Если давление - то станция однозначно, если производительность, то можно попробовать такое - Обратный клапан-повышающий насос-гидроаккумулятор от 60 литров с выставленным давлением около 1,5 атмосфер, редуктор давления на 1,5 атмосферы. Дешевле чем станция, но результат не столь однозначен.

konsta29,
Во-первых, фильтр с обратным осмосом, которому по инструкции нужно 3 атмосферы. Во-вторых, посудомойка и стиралка. Насколько я знаю, им нужно поменьше (2 атмосферы), но и они есть далеко не всегда.

Не очень понял разницу между давлением и производительностью водопровода. Разве это не связанные вещи? :confused:

konsta29 написал : Если давление - то станция однозначно, если производительность, то можно попробовать такое - Обратный клапан-повышающий насос-гидроаккумулятор от 60 литров с выставленным давлением около 1,5 атмосфер, редуктор давления на 1,5 атмосферы. Дешевле чем станция, но результат не столь однозначен.

А почему результат будет не так однозначен? Какая можность насоса нужна для такого варианта?

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

24.04.2013 в 14:39:16

v_artem написал : Не очень понял разницу между давлением и производительностью водопровода

Для наглядности - давление в реке равно практически 0, но производительность впечатляет, давление в мойке высокого давления 150 атмосфер, производительность литров 10-20 в минуту,ТНВД в дизельном двигателе даёт до 1000 атмосфер, а производительность максимум 2 литра в минуту. Со всеми вашими требованиями, чтобы не было мучительно больно, лучше поставить обратный клапан, если возможно давление на входе больше, чем указано в инструкции от станции, то редуктор давления, Грюндфоса 3-35 или 3-45, ГА литров на 100, редуктор давления после бака и наслаждаться стабильными давлением и производительностью.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
v_artem

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Москва

Сообщений: 5

24.04.2013 в 15:16:17

konsta29 Спасибо, я понял.

А чем такая конфигурация (Грюндфоса 3-45 + гидроаккумулятор +реледавления) принципиально отличается от насосной станции, той же GRUNDFOS Hydrojet JP 5/60, например?

0
Аватар пользователя
Vulf

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Москва

Сообщений: 230

24.04.2013 в 18:06:26

v_artem написал : А куда его погружать-то? Скважины же нет никакой

А откуда НС воду засасывать будет?

Vulf написал : (ведь накопительную ёмкость всё=придётся ставить)

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

24.04.2013 в 18:49:59

v_artem написал : той же GRUNDFOS Hydrojet JP 5/60

Это примерно как ножовка и бензопила - и та и другая пилит. У Гидроджета проще автоматика и он шумнее.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
kzh

Местный

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

26.04.2013 в 13:55:27

konsta29 написал : Может быть хватит повышающего насоса? Его можно и нужно крепить на стену.. А если хочется тратиться - насосная станция Grundfos серии MQ, наверное самая тихая, желательно гидроаккумулятор от 30 литров, лучше 100 (самые дешёвые не берите - полное г.), редуктор давления на выходе со всего этого. В итоге минус 30 килорублей и плюс стабильное давление на воде.

  1. гидроаккамулятор для MQ не нужен и даже вреден.
  2. редуктор если и ставить, то не после насоса а до. Предельное давление для MQ 7,5 бар, поэтому 3 бара на входе + 4,5 бара давление самого насоса = все шансы на самоуничтожение насоса.
0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

26.04.2013 в 14:04:44

kzh написал :

  1. гидроаккамулятор для MQ не нужен и даже вреден.

Гидроаккумулятор для любого насоса полезен, или вы считаете, что частые включения и последующий холостой ход увеличивают ресурс насоса?

kzh написал : редуктор если и ставить, то не после насоса а до. Предельное давление для MQ 7,5 бар, поэтому 3 бара на входе + 4,5 бара давление самого насоса = все шансы на самоуничтожение насоса.

!

konsta29 написал : Со всеми вашими требованиями, чтобы не было мучительно больно, лучше поставить обратный клапан, если возможно давление на входе больше, чем указано в инструкции от станции, то редуктор давления, Грюндфоса 3-35 или 3-45, ГА литров на 100, редуктор давления после бака и наслаждаться стабильными давлением и производительностью.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
v_artem

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Москва

Сообщений: 5

26.04.2013 в 16:00:18

kzh написал :

  1. гидроаккамулятор для MQ не нужен и даже вреден.

kzh, а можете пояснить, почему?