Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

25.04.2013 в 12:20:32

Здравствуйте. Когда делали электрику, где-то потеряли ноль, не доходит до 1 светильника. У потолочного светильника только 1 энергосберегающая лампа на 24 Вт, другой лампы там не предвидется. У меня натяжные потолки, пришлось протянуть провод с нулем от соседнего светильника прямо по пленке потолков. Но этот провод довольно толстый и своим весом продавливает пленку, что бросается в глаза. Хочу заменить провод на более тонкий. Но вот встал вопрос - какое минимальное сечение можно использовать? Если посчитать по стандартным формулам, то должно хватить провода даже с диаметром 0.15 мм. Как-то опасаюсь использовать такой тонкий. И еще вопрос по изоляции - есть какая-то минимальная толщина для такого случая? Нельзя же проложить, скажем, лакированный провод 0.20 мм?

0
Аватар пользователя
matroskin210

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

25.04.2013 в 12:28:55

Провод выбирается исходя из номинального тока защитного аппарата линии в которой этот провод включен. полагаю меньше 1.5 кв мм там ставить не следует....вдруг кз и превед.

0
Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

25.04.2013 в 12:44:05

плавкий предохранитель не решит проблему? а может, бывают провода в виде ленты, скажем, 15х0.1 мм?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

25.04.2013 в 12:58:44

Семен80 написал : толстый и своим весом продавливает пленку,

а если под него подложить ...... что-нибудь, чтобы распределить нагрузку.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2013 в 13:16:12

Семен80, нужно не городить колхоз, попутно нарушая ПУЭ, а снять потолок и проложить нормальный кабель ВВГнг 3х1,5 по потолку. и если у вас потерялась фаза, скоро и ноль потеряется.

0
Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

25.04.2013 в 13:58:56

mvs87 написал : а если под него подложить ...... что-нибудь, чтобы распределить нагрузку.

да, вариант неплохой, но это должно быть легким и непродавливающимся. Надо бы подумать

andrewkhv, не получится, потолок единым куском на 2 комнаты + коридор, а еще наклеяны потолочные плинтусы. Фазы не было изначально, она не пропадала. Где-то просто не скоммутировали.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

25.04.2013 в 14:03:31

Лако-ткань. поскольку сгораемое низя то какойнить диэлектрик надо.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2013 в 14:05:06

Семен80, на какое расстояние нужно протянуть?

0
Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

25.04.2013 в 14:11:04

прошу прощения, не правильно указал - потерян был ноль, а не фаза. Но это, вроде, не имеет значения.

andrewkhv, 2 метра

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2013 в 14:28:57

andrewkhv написал : Семен80, нужно не городить колхоз, попутно нарушая ПУЭ, а снять потолок и проложить нормальный кабель ВВГнг 3х1,5 по потолку. и если у вас потерялась фаза, скоро и ноль потеряется.

совершенно верно. Не следует заниматься самолечением, когда пациент одной ногой уже ТАМ. Только хирургическое вмешательство...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

25.04.2013 в 18:36:50

Колхоз не колхоз.. но я бы у себя не стал снимать натяжной потолок.. (у СЕБЯ) ... просто "тонкую часть" защитил бы своим предом..

0
Аватар пользователя
Дядя_Сережа

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

25.04.2013 в 19:13:45

Семен80 написал : 2 метра

вы идете не в ту сторону, возьмите провод не тоньше, а толще, например 4 или 6 квадратов,а лучше кабель. его нужно закрепить в местах подсоеденения светильников к потолочной плите, так чтобы он не касался натяжного потолка, занятие геморное, но в большинстве случаев выполнимое (делал несколько раз). Только напрямую его к светильнику не пытайтесь подключить, сделайте переход на меньшее сечение.

0
Аватар пользователя
Gorinich-CGC

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Раменское

Сообщений: 431

25.04.2013 в 19:25:19

А не проще сделать следующее. Взять струну. Прикрепить ее в 2-х точках. Потом по струне как по направляющей на крючках или лучше кольцах (чтоб не дай бог соскачивший крюк не порвал натяжной потолок) протянуть гофру. Потом уже в гофре протянуть необходимого сечения провод, хоть 2-х, хоть 3-х жильный ВВГ). В итоге получите:

  • не опирающийся на потолок кабель
  • защиту от возгорания (гофра электрическая не поддерживает горение и направлена как раз на тушение)
  • нормальную перепрокладку кабеля. Я бы подумал. Геморно конечно, особенно протянуть трос и закрепить, но думаю в Вашем случае это единственно верное решение.
0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.04.2013 в 19:39:43

Семен80 написал : Когда делали электрику, где-то потеряли ноль

Соплю бросить проще. Неисправный участок нужно исключить из работы. У Вас на этой линии УЗО, ДИФ стоит? Сопротивление изоляции данной линии проверяли?

0
Аватар пользователя
Семен80

Местный

Регистрация: 14.04.2013

Москва

Сообщений: 20

25.04.2013 в 20:31:29

Дядя_Сережа, Gorinich-CGC, понимаю, что так правильнее, но думаю, не выйдет. Под пленкой фанерный крепеж для светильника, всё придется делать через отверствие 5 см диаметром. А до потолочной плиты около 6-8 см. Неужели настолько пожароопасно кинуть тонкий провод, поставив на его входе плавкий предохранитель на 100мА?

Bladiclab, стоит УЗО на 16А. А как замерить сопротивление изоляции? Мультиметром?

0