Ок, поставлю 16 А на кондеи и УЗО 63 на них.
07.05.2013 в 15:50:08
Ок, поставлю 16 А на кондеи и УЗО 63 на них.
07.05.2013 в 16:02:53
Ну и традиционный мой совет - заменить все УЗО (под 63 А автоматом) на номинал 63 А.
07.05.2013 в 16:08:59
Alexiy написал : Ну и традиционный мой совет - заменить все УЗО (под 63 А автоматом) на номинал 63 А.
Какой автомат?
07.05.2013 в 16:16:07
вышестоящий по схеме распределения энергии. Вводной. Он у вас, вроде 50 А... следовательно УЗО под ним - на номинал не менее 50 А (получается 63 А, а не 40 А)
07.05.2013 в 16:30:19
Че-то не пойму какой 40 А менять? У меня ввод от щитка автомат 50 А и УЗО 63 А, далее идут линии по квартире, УЗО 40 А стоят на автоматы Освещения и Автоматы розеток с потребителями на кухне. Вы предлагаете их поменять на 63А, так как вводной автомат 50А, так?
07.05.2013 в 16:31:08
HamELEo написал : УЗО 40 А стоят на автоматы Освещения и Автоматы розеток с потребителями на кухне. Вы предлагаете их поменять на 63А, так как вводной автомат 50А, так?
да
07.05.2013 в 16:36:12
сделаем.
07.05.2013 в 17:20:45
andrewkhv написал : нет смысла занижать автомат до С10 на кабель 2.5 квадрата. ставьте С16 на все кондишены
не согласен , если известно что С10 хватает с головой то ставить защиту по параметрам выше нету смысла , да и тогда придется узо на 63А ставить вместо 40А..
Alexiy написал : не согласен. Пусковой ток с 2 кондеев может выбить автомат.
инверторных ? врядли..
08.05.2013 в 07:43:08
Мнения разделились. Я не спец, поэтому полагаюсь на Ваши знания и опыт. Почитав и форум и теорию, если ничего не упустил, то можно автоматы и на 10 оставить и на 16, так же как и УЗО. Значение УЗО должно быть равно либо меньше значений всех автоматов на которые это УЗО ставится. Или я не прав?
08.05.2013 в 08:54:31
HamELEo написал : Значение УЗО должно быть равно либо меньше значений всех автоматов на которые это УЗО ставится. Или я не прав?
Что ж ПУЭ-то никто не читает?
ПУЭ 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
УЗО, имеющее защиту от сверхтока (УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем) - это диффавтомат, если кто не понял.
Короче, если у вас УЗО, а не диффавтомат, то будьте добры защитите его вышестоящим автоматом.
По-моему, достаточно чётко сформулировано.
Защитный аппарат у которого датчик и исполнительный механизм расположены в одном корпусе чисто физически никак не может защищать цепь выше себя.
Metall написал : инверторных ? врядли..
26 А через автомат 16 А в течение нескольких минут может.
08.05.2013 в 10:35:23
Alexiy написал : Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
а вот это как надо понимать?