iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.04.2013 в 20:47:50

Ruslandv написал : плюс еще надо один насос покупать.

Насосносмесительный узел на ТП.Делайте все по 2 схеме и будет все Ок.

0
Ruslandv
Ruslandv
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Краснодар

Сообщений: 9

29.04.2013 в 21:44:47

iv.iv написал : Насосносмесительный узел на ТП.Делайте все по 2 схеме и будет все Ок.

Спасибо за ответ разрешите еще вопрос. Почему же в документации на котел нет гидравлических схем с прямым подключением ТП. Материалы для проектирования настеных котлов http://ru.TeploWiki.org/wiki/Vaillant_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

29.04.2013 в 21:45:37

Ruslandv написал : Видать не во всех котлах байпас есть, поэтому и рисуют.

Не совсем,если сделаете без ГС лишитесь гарантии если она есть,также фирма страхуется чтоб котел развил полную мощность и нормально работал для этого и нужна ГС, для обеспечения норм. протока теплоносителя через котел (чтоб не закипал если у Вас ТП или термоголовки) байпас есть и он срабатывает при определенном сопротивлении в система и может котел просто работать сам на себя,при этом может закипать и за малого протока (график сзади в инструкции при каком сопротивлении какой объем прокачивает котел,и с каким сопротивлением норм. работает), Я сам никогда не подключал двухконтурный (вернее сказать котлы с скоростным теплообменником) через ГС,все нор. работали если не попутать под/обр.:)

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.04.2013 в 22:01:42

Ruslandv написал : Почему же в документации на котел нет гидравлических схем с прямым подключением ТП

Росшифруйте пожалуйста что вы имеете ввиду.....-отопление только ТП?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.04.2013 в 22:40:04

sirius1206 написал : для обеспечения норм. протока теплоносителя через котел (чтоб не закипал если у Вас ТП или термоголовки) байпас есть и он срабатывает при определенном сопротивлении в система и может котел просто работать сам на себя,при этом может закипать и за малого протока

А если так-http://www.teh-comfort.ru/model3670/

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.04.2013 в 22:48:36

sirius1206,

0
Вложение
Ruslandv
Ruslandv
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Краснодар

Сообщений: 9

29.04.2013 в 23:13:57

sirius1206 написал : Не совсем,если сделаете без ГС лишитесь гарантии если она есть,также фирма страхуется чтоб котел развил полную мощность и нормально работал для этого и нужна ГС, для обеспечения норм. протока теплоносителя через котел (чтоб не закипал если у Вас ТП или термоголовки) байпас есть и он срабатывает при определенном сопротивлении в система и может котел просто работать сам на себя,при этом может закипать и за малого протока (график сзади в инструкции при каком сопротивлении какой объем прокачивает котел,и с каким сопротивлением норм. работает), Я сам никогда не подключал двухконтурный (вернее сказать котлы с скоростным теплообменником) через ГС,все нор. работали если не попутать под/обр.:)

Гарантия есть котел новый, но сами продавцы пытаются мне всунуть смесительный узел комби микс говорят стрелка не нужна. А гарантию то магазин дает и их специалист первый запуск производить будет и год обслуживать. На счет закипел, а как же автоматика котла, (там модульная горелка и насос с автоматическим переключение скоростей), а если два полотенцесушителя не когда не закрывать протока не хватит?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.04.2013 в 23:33:18

Ruslandv, ну поставьте перепускной клапан между коллекторами радиаторного контура. Гидростелка нужна для подключения нескольких котлов на общую нагрузку или для при подключении одного котла через теплотрассу к нескольким нагрузкам. Это не ваши случаи. В парилке имеет смысл уложить тёплый пол, да ещё трап сделать для сбора конденсата. Постоянный подогрев парилки защитит её от образования грибов за обшивкой.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

30.04.2013 в 00:23:16

Ruslandv, Я не писал что ГС обязательна,сам делаю без нее.просто пытался объяснить для чего рекомендуют Был на курсах вайланта и они везде рекомендуют с ГС,чтоб добиться полной мощности котла. и протока. Котел имеет свое сопротивление, система тоже имеет сопротивление, квадратура помещений в кВат, может отличатся:), иногда чтоб протолкнуть теплоноситель котлового насоса мало

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.04.2013 в 00:26:41

sirius1206 написал : иногда чтоб протолкнуть теплоноситель котлового насоса мало

Вот - вот, вместо того, чтобы поставить в своё изделие нормальный насос они предлагают потребителю купить ещё один насос, а к нему железяку

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

30.04.2013 в 00:43:51

cineman написал : Вот - вот, вместо того, чтобы поставить в своё изделие нормальный насос они предлагают потребителю купить ещё один насос, а к нему железяку

Извините но трубки теплообменика макс,14 что мы хотим ,сопротивление в самом котле,он потянет и больше если рассчитать,а кто это зделает? дешевле доп,насос

0