Николай_65Р написал: Я совсем не спец в этом, и то понимаю
Вы уверены, что всё поняли правильно?
03.11.2018 в 13:05:55
Николай_65Р написал: Я совсем не спец в этом, и то понимаю
Вы уверены, что всё поняли правильно?
Следование моим советам вредит кошельку
03.11.2018 в 15:53:49
ВТБ! написал: Вы уверены, что всё поняли правильно?
Да я уже сходил с этим инвертором на работу к тому, кто мне схему нарисовал - он собрал и продемонстрировал как это всё работает.
Ни каких панелей: только сеть, акб, инвертор и лампа 100w
03.11.2018 в 22:26:55
Николай_65Р, если не затруднит фото шильдика инвертора или фото инструкцию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.11.2018 в 23:43:05
Николай_65Р написал: Ни каких панелей: только сеть, акб, инвертор и лампа 100w
Не раскрыта тема зарядки акб.
Следование моим советам вредит кошельку
06.11.2018 в 19:51:13
1) Акб должна работать - она должна периодически разряжаться процентов на 10-20, и потом заряжаться до 100. 2) Переключение зарядки/работы инвертора элементарно делается с помощью электромагнитного реле, а лучше парочки - одно включает зарядку акб при наличии питания в сети, второе при отключении питания подключает инвертор. 3) ПИТАТЬСЯ напрямую от солнечных батарей/ветряка/динамомашины/бегущего в вертушке хомяка - глупость. Нерегулярный источник должен питать аккумулятор, а с аккумулятора уже забирается инвертором. 4) Все электродвигатели переменного тока должны питаться ЧИСТОЙ СИНУСОИДОЙ. 5) Заряд автомобильных кислотных аккумуляторов сопровождается выделением водорода. Потому - либо вентиляция, либо гелиевые. 6) Инвертор должен уметь недопускать глубокий разряд акб.
Ввиду этого, предлагаю не геморроиться, а купить ибп с чистой синусоидой. Таких море.
06.11.2018 в 20:35:38
Алекс-М написал: либо гелиевые
Гелий-то чем провинился?
Следование моим советам вредит кошельку
06.11.2018 в 23:59:22
Алекс-М написал: гелиевые
!#[] :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2018 в 07:56:39
а черт! Гелевые конечно :)
07.11.2018 в 08:05:56
И да, не рекомендую брать дешевое китайское г-но. К UPS обычно подключается аккумулятор, в котором находится достаточно энергии, чтоб в аварийной ситуации натворить ооочень много бед. При этом, сам инвертор штука весьма сложная, из чего следует, что вероятность отказа там на несколько порядков выше, чем в каком-нибудь УЗО или АВ. Вот давеча у меня случилось то, что на фотках. В сопровождении искр, копоти, треска - я почти обосрался.


Спасло то, что в UPSе система самодиагностики и он отказался работать неисправным.
07.11.2018 в 10:47:51
Алекс-М, Ваш комент дошёл бы до автора. там уже чел без образования что то наваял, но автор, видимо любитель земноводных, схему зажал. Мне интересно, как данный инверт без контролера солнечных панелей и самих панелей будет заряжать акум. Ссылка, что указал автор пустая
Николай_65Р написал: См.
но из приведённой цитаты сделал вывод, что
megrad написал: 300W/600W pure sine wave inverter DC 12V/24V/48V to AC 110V/220V
megrad написал: ff grid inversor,power inverter work with Solar Battery panel
перевод выделенного инвертор сетки, работа инвертора с панелью солнечных батарей
работает только от панелей. Автор фыркнул и пропал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2018 в 16:34:07
Да, блин, вот как же всё-таки некоторые товарищи любят создавать сами себе препятствия, а потом пытаться их геройски преодолеть.