Аватар пользователя
altruist777

Местный

Регистрация: 19.06.2009

Ярославль

Сообщений: 329

04.05.2013 в 19:25:26

Имеется в наличии стандартный коллектор 1" K.A.S. (фото 01 и 02) для применения в классической системе "Теплый пол".

Вопросы: 1) на какое рабочее давление расчитаны подобные коллекторы - у производителя не нашел информацию; 2) по своему конструктиву он выполнен как коллектор обратки, т.е. подача воды при подключении будет направлена под регулирующий узел клапана. Можно ли их применить в качестве коллектора и подачи, т.е. теплоноситель будет двигаться на клапан. По классической теории трубопроводной арматуры такой вариант недопустим. Однако изучив предметно конструкцию узла, видно что несанкционированный сброс клапана потоком воды невозможен; 3) в контексте вопроса 2), можно ли применять их в качестве распределительной гидравлической гребенки на ГВС и ХВС? Мотивация: финансовый вопрос, поскольку в этом коллекторе уже присутствуют индивидуальные регулирующие вентильные узлы и приварианте голой гребенки с вентилями получается дороже.

0
Вложение
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.05.2013 в 03:17:21

altruist777 написал : Можно ли их применить в качестве коллектора и подачи, т.е. теплоноситель будет двигаться на клапан. По классической теории трубопроводной арматуры такой вариант недопустим. Однако изучив предметно конструкцию узла, видно что несанкционированный сброс клапана потоком воды невозможен;

Как регулируемый коллектор - нельзя, т.к. на некоторых давлениях и расходах возможна "стрельба" и/или гудение клапана. Некоторым везёт. Как коллектор под "только открыто или только закрыто" - можно, но тут логичнее шаровые краны, если жёсткость воды не запредельная.

altruist777 написал : приварианте голой гребенки с вентилями получается дороже

Есть коллекторы со встроенными шаровыми.