04.05.2013 в 19:25:26
Имеется в наличии стандартный коллектор
Вопросы: 1) на какое рабочее давление расчитаны подобные коллекторы - у производителя не нашел информацию; 2) по своему конструктиву он выполнен как коллектор обратки, т.е. подача воды при подключении будет направлена под регулирующий узел клапана. Можно ли их применить в качестве коллектора и подачи, т.е. теплоноситель будет двигаться на клапан. По классической теории трубопроводной арматуры такой вариант недопустим. Однако изучив предметно конструкцию узла, видно что несанкционированный сброс клапана потоком воды невозможен; 3) в контексте вопроса 2), можно ли применять их в качестве распределительной гидравлической гребенки на ГВС и ХВС? Мотивация: финансовый вопрос, поскольку в этом коллекторе уже присутствуют индивидуальные регулирующие вентильные узлы и приварианте голой гребенки с вентилями получается дороже.
05.05.2013 в 03:17:21
altruist777 написал : Можно ли их применить в качестве коллектора и подачи, т.е. теплоноситель будет двигаться на клапан. По классической теории трубопроводной арматуры такой вариант недопустим. Однако изучив предметно конструкцию узла, видно что несанкционированный сброс клапана потоком воды невозможен;
Как регулируемый коллектор - нельзя, т.к. на некоторых давлениях и расходах возможна "стрельба" и/или гудение клапана. Некоторым везёт. Как коллектор под "только открыто или только закрыто" - можно, но тут логичнее шаровые краны, если жёсткость воды не запредельная.
altruist777 написал : приварианте голой гребенки с вентилями получается дороже
Есть коллекторы со встроенными шаровыми.