16.09.2006 в 00:00:38

А стоить соеденить под землей контур заземления и молниеотвода, они сидят очень рядом - около 20 см между ними?

0
LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

18.09.2006 в 10:59:45

Emperor написал : А стоить соеденить под землей контур заземления и молниеотвода, они сидят очень рядом - около 20 см между ними?

обязательно

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

18.09.2006 в 13:15:34

LoveJoy написал : обязательно

Спасибо, а то уже завтра закапывать буду, сегодня доварю!

И еще вопрос: горизонтальные и вертикальные заземлители в контуре заземления 380 связаны арматурой Ф8, ее сечения хватит?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

18.09.2006 в 13:20:48

Emperor написал : Ф8

Положено не меньше 10, таблица 1.7.4.

0

Следование моим советам вредит кошельку

LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

19.09.2006 в 09:24:13

Emperor написал : Спасибо, а то уже завтра закапывать буду, сегодня доварю!

И еще вопрос: горизонтальные и вертикальные заземлители в контуре заземления 380 связаны арматурой Ф8, ее сечения хватит?

я писал ранее "молниеприемник (сталь) - 50мм2 токоотвод (сталь) - 50мм2 заземлител (сталь) - 80мм2"

если соблюдаются эти условия то все впорядке обвязка это я так понимаю вы усилите соединения вертикальных и горизонтальных электродов?

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

20.09.2006 в 01:16:41

LoveJoy написал : я писал ранее "молниеприемник (сталь) - 50мм2 токоотвод (сталь) - 50мм2 заземлител (сталь) - 80мм2"

Я так понял, что это тока для молниеотвода актуально!? :-l

LoveJoy написал : обвязка это я так понимаю вы усилите соединения вертикальных и горизонтальных электродов?

Да нет, не усилю, это у меня арматурой Ф8 мм связаны горизонтальный контур из швелеров и вертикальные трубы Ф50 мм, просто так получилось что они не вплотную стоят, а на отдалении в 3-5 см, короче я сделал к каждой вертикальной трубе по 3 арматурены, с запасом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

20.09.2006 в 09:16:53

Emperor

Формально 10 мм, неформально - обмажьте битумом не только сварные швы, но и "связки".

0

Следование моим советам вредит кошельку

LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

20.09.2006 в 11:48:50

Emperor написал : Я так понял, что это тока для молниеотвода актуально!? :-l

в общем то да

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

20.09.2006 в 17:23:34

ВТБ! написал : Emperor

Формально 10 мм, неформально - обмажьте битумом не только сварные швы, но и "связки".

Я так и делаю, сначала краской по рже, а потом битумом для авто.

0