ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

13.09.2006 в 17:25:23

LoveJoy написал : оптимально применить глубинный заземлитель

Тогда молниеотвод без дела на останется. :( Если бы отдельностоящий хотя-бы...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

13.09.2006 в 17:27:26

Emperor

Кстати, а нет ли у Вас скважины? Металлических трубопроводов в земле? Подземных кабелей в броне?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

13.09.2006 в 19:37:23

А чего по молниеотводу скажите, какого Ф трос дела и т.д.???

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

13.09.2006 в 19:40:45

Emperor написал : Кстати, а нет ли у Вас скважины? Металлических трубопроводов в земле? Подземных кабелей в броне?

Первое есть, но жалко, судя по прочитанному слишком ускоряются корозионные процессы.

Вот трубопровод, как раз рядом в 0,5 метре и находится, правда ржавенький он, но наверное стоит и к нему приварится, тока он летний, на 60 см лежит?!

Кабелей в броне точно нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

14.09.2006 в 09:48:04

Emperor написал : но наверное стоит и к нему приварится

Хуже-то точно не будет. Он с обоих концов обрезан?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

14.09.2006 в 10:54:24

ВТБ! написал : Хуже-то точно не будет. Он с обоих концов обрезан?

В смысле?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

14.09.2006 в 11:04:16

Emperor

Что за трубопровод-то? Действующий водопровод? От скважины до дома? Или центральный?

0

Следование моим советам вредит кошельку

LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

14.09.2006 в 11:31:05

ВТБ! написал : Тогда молниеотвод без дела на останется. :( Если бы отдельностоящий хотя-бы...

помоему вы путаете божий дар с яичницей

Из инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. CO-153-34.21.122—2003" ->

Молниеприемник - часть молниеотвода, предназначенная для перехвата молний. Токоотвод (спуск) - часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

я говорил про заземлитель ->

Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Минимальный диаметр молнизащитного троса по коньку крыши - взять из таблицы 3,1 инструкции а именно - молниеприемника (сталь) - 50мм2 токоотвода (сталь) - 50мм2 заземлителя (сталь) - 80мм2

для троса в старом РД написано применить стальную проволоку D=6мм

Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок; толщина металла кровли составляет не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога; толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией; неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта; б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура); в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников; г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям; д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.

0
LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

14.09.2006 в 11:33:25

Проще нарыть в инете инструкцию Co-153-34.21.122—2003 и голову людям не морочить

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

14.09.2006 в 11:48:53

LoveJoy написал : помоему вы путаете божий дар с яичницей

Молния как божий дар? ;) Устроив глубинный заземлитель (или используя имеющуюся скважину) мы существенно увеличим вероятность попадания молнии именно в этот конкретный молниеприёмник.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

14.09.2006 в 11:52:04

Emperor

Кстати, при таких запасах халявного металла вполне можно устроить возле скважины отдельно стоящий молниеотвод (не упраздняя встроенного). Песчаная дюна может оказаться более значимым изолятором в сравнении с десятком метров атмосферы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу