LoveJoy написал : оптимально применить глубинный заземлитель
Тогда молниеотвод без дела на останется. :( Если бы отдельностоящий хотя-бы...
13.09.2006 в 17:25:23
LoveJoy написал : оптимально применить глубинный заземлитель
Тогда молниеотвод без дела на останется. :( Если бы отдельностоящий хотя-бы...
Следование моим советам вредит кошельку
13.09.2006 в 17:27:26
Emperor
Кстати, а нет ли у Вас скважины? Металлических трубопроводов в земле? Подземных кабелей в броне?
Следование моим советам вредит кошельку
13.09.2006 в 19:37:23
А чего по молниеотводу скажите, какого Ф трос дела и т.д.???
13.09.2006 в 19:40:45
Emperor написал : Кстати, а нет ли у Вас скважины? Металлических трубопроводов в земле? Подземных кабелей в броне?
Первое есть, но жалко, судя по прочитанному слишком ускоряются корозионные процессы.
Вот трубопровод, как раз рядом в 0,5 метре и находится, правда ржавенький он, но наверное стоит и к нему приварится, тока он летний, на 60 см лежит?!
Кабелей в броне точно нет.
14.09.2006 в 09:48:04
Emperor написал : но наверное стоит и к нему приварится
Хуже-то точно не будет. Он с обоих концов обрезан?
Следование моим советам вредит кошельку
14.09.2006 в 10:54:24
ВТБ! написал : Хуже-то точно не будет. Он с обоих концов обрезан?
В смысле?
14.09.2006 в 11:04:16
Emperor
Что за трубопровод-то? Действующий водопровод? От скважины до дома? Или центральный?
Следование моим советам вредит кошельку
14.09.2006 в 11:31:05
ВТБ! написал : Тогда молниеотвод без дела на останется. :( Если бы отдельностоящий хотя-бы...
помоему вы путаете божий дар с яичницей
Из инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. CO-153-34.21.122—2003" ->
Молниеприемник - часть молниеотвода, предназначенная для перехвата молний. Токоотвод (спуск) - часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
я говорил про заземлитель ->
Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Минимальный диаметр молнизащитного троса по коньку крыши - взять из таблицы 3,1 инструкции а именно - молниеприемника (сталь) - 50мм2 токоотвода (сталь) - 50мм2 заземлителя (сталь) - 80мм2
для троса в старом РД написано применить стальную проволоку D=6мм
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок; толщина металла кровли составляет не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога; толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией; неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта; б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура); в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников; г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям; д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.
14.09.2006 в 11:33:25
Проще нарыть в инете инструкцию Co-153-34.21.122—2003 и голову людям не морочить
14.09.2006 в 11:48:53
LoveJoy написал : помоему вы путаете божий дар с яичницей
Молния как божий дар? ;) Устроив глубинный заземлитель (или используя имеющуюся скважину) мы существенно увеличим вероятность попадания молнии именно в этот конкретный молниеприёмник.
Следование моим советам вредит кошельку
14.09.2006 в 11:52:04
Emperor
Кстати, при таких запасах халявного металла вполне можно устроить возле скважины отдельно стоящий молниеотвод (не упраздняя встроенного). Песчаная дюна может оказаться более значимым изолятором в сравнении с десятком метров атмосферы.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу