Alex___dr написал :
В каждом светильнике есть много соединений (на колодке дросселя, в патронах ламп и стартёров...) в которых имеет обыкновение пропадать контакт...
Так же бывает, что из за деформации корпуса светильника нет контакта в патроне...
NazAnd написал :
Пробуйте на месте временно закорачивать кондер перемычкой, если лампа загорится, значит кондер под замену или напрямую. Бывает что он в обрыве.
Все верно, стоит попробовать хотя бы на одном светильнике. В данном случае речь идет о последовательном конденсаторе. Кстати, а что в котельной может вращаться? Это я к тому, что, если нет вращающихся частей, то может этот конденсатор и не нужен?
Любитель_Эл написал :
там конденсаторы бумажные или пленочные, в любом случае- не электролитические.
Такие не "высыхают"!
Еще как высыхают. У меня таких светильников штук по 25 в двух цехах. В одном атмосфера нормальная, там, вроде все в прядке. А во втором жарко. Пару лет тому заметил, что автоматы горячие. Померил ток: раза в 1,5 выше нормы. Понятно, конденсаторы ушли (это те, которые параллельно входу, они не помехоподавляющие, а компенсационные). Проверил, так и есть. Несколько заменил сразу, остальные оставил. Меняю тогда, когда меняю лампы (чтоб лишний раз не лазить). Кстати, Вы не ошиблись, этот конденсатор действительно 47мкФ? Многовато, вроде. Я лет 10 тому считал, у меня получилось то ли 9, то ли 10мкФ. Реально стоит 8. А у Вас в 6 раз больше. Конечно, компенсационный конденсатор на включение лампы не влияет, просто ток повышенный.