10.05.2013 в 21:53:06
Собираюсь ставить сплит на мансарду. Обшивка сайдинг темного цвета, обтянута гидроизоляцией и слой минваты 100мм..ну это наверное не так важно, главное что летом при закрытых окнах температура поднимается до 45 градусов, бывает иногда 50. Основная комната 35 квадратов, плюс соседняя около 15.
Так вот никак не определюсь, ставить 12-шку или 18 модель? Просто так присматривался, в магазинах где стоят 18-ые дуют они ощутимо сильнее 12-х, много не будет для такой комнаты?
10.05.2013 в 22:00:40
Думаю для начала надо снизить тепло притоки, например оклейкой окон тонировочной пленкой ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.05.2013 в 22:28:13
Смысла нет, главная большая комната с северной стороны, окна везде небольшие, переделывать пирог изоляции естественно я не буду, тем более вопрос бюджета не стоит, при необходимости хоть 24 поставлю=)
10.05.2013 в 22:31:51
Я бы не согласился, для чего так опрометчиво выкидывать деньги на ветер, за пере размеренное оборудование ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.05.2013 в 22:36:36
Dmitro,
Я бы так категорично не заявлял,сейчас сюда при леплю фото только что поставленного сплита,поставлен на одно лето,чтобы не помереть,а потом-полная переделка мансарды,потому что уже задолбались в бане летом жить(изоляции нет никакой)
Извиняюсь за качество-с телепона щелкнул,а там темно
10.05.2013 в 22:38:00
Вы наверное не так поняли, в первом сообщении я как раз и спрашивал что ставить, чтобы потом не оказалось слишком много или мало, бесцельно деньги выкидывать конечно я не хочу.
10.05.2013 в 23:08:09
Dmitro,
А как измерить Ваши теплопритоки?!Звоните в битву экстрасенсов,они скажут,потом сюда,а по другому-плюс минус мегалапоть.
10.05.2013 в 23:24:44
Dmitro написал : Вы наверное не так поняли, в первом сообщении я как раз и спрашивал что ставить, чтобы потом не оказалось слишком много или мало, бесцельно деньги выкидывать конечно я не хочу.
Накидайте план мансарды и высоту потолков.
10.05.2013 в 23:30:32
КАТРАН написал : Dmitro,
Я бы так категорично не заявлял,сейчас сюда при леплю фото только что поставленного сплита,поставлен на одно лето,чтобы не помереть,а потом-полная переделка мансарды,потому что уже задолбались в бане летом жить(изоляции нет никакой)
Извиняюсь за качество-с телепона щелкнул,а там темно
А поподробней можно, что за сплит? И немного не понял, полная переделка, то есть сплит не помогал?
Supervolt написал : Накидайте план мансарды и высоту потолков.
Ну собственно прямоугольник, общей площадью 60кв.м, разделенный перегородкой гипсокартонной 2 к одному, потолки 2.30
10.05.2013 в 23:40:11
Какой то 12,нехватает,хотя кровать прямо напротив его.Размер мансарды грубо 3 на 6 метров.
10.05.2013 в 23:45:00
100мм слой утеплителя - откуда цифра такая ? Из расчетов или на глазок
11.05.2013 в 00:17:35
Supervolt написал : 100мм слой утеплителя - откуда цифра такая ? Из расчетов или на глазок
Два слоя минваты заложено уже просто.
КАТРАН написал : Какой то 12,нехватает,хотя кровать прямо напротив его.Размер мансарды грубо 3 на 6 метров.
Ничего себе..у меня у родителей тоже 6 на 3, также второй этаж, комната, правда северная сторона, также сайдинг считай без теплоизоляции вообще, 7-ка оконник LG вполне держит приемлемую прохладу, ну конечно в самую лютую жару отключается по перегреву, это да.
11.05.2013 в 10:34:57
Ставь 15-18 инвертор в большую комнату.
11.05.2013 в 16:04:47
на подобной мансарде ситуацию решили 2шт 18х сплита)))
11.05.2013 в 17:15:31
V@D1k написал : на подобной мансарде ситуацию решили 2шт 18х сплита)))
Пожалуй поставлю пока одну 18-шку, по крайней мере вы меня убедили что много точно не будет))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.