ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.02.2020 в 22:17:34

ebf написал: Как стало легко затролЛить форум

ага :(

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

02.02.2020 в 10:59:18

Проблема толстых контактов как-бы и решена, а что сечением проводов для 5-ти кВт? И так сойдет, как в мультике?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.02.2020 в 11:03:59

АлВас написал: а что сечением проводов для 5-ти кВт?

Читайте паспорт

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

02.02.2020 в 11:41:47

ebf написал:

АлВас написал: а что сечением проводов для 5-ти кВт?

Читайте паспорт

ebf, Паспорт чего, неведомого нагревателя? Проще купить нормальные вилку/розетку.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.02.2020 в 11:43:54

АлВас написал:

ebf написал:

АлВас написал: а что сечением проводов для 5-ти кВт?

Читайте паспорт

ebf, Паспорт чего, неведомого нагревателя? Проще купить нормальные вилку/розетку.

АлВас, Таких обогревателей (пушек) пруд пруди ,но вам легче купить вилку :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137293

02.02.2020 в 21:48:20

АлВас написал:

ebf написал:

АлВас написал: а что сечением проводов для 5-ти кВт?

Читайте паспорт

ebf, Паспорт чего, неведомого нагревателя? Проще купить нормальные вилку/розетку.

АлВас, открыто 2.5 мм2 - 25А что не нравится?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.02.2020 в 21:58:11

BV написал: открыто 2.5 мм2 - 25А

При (если сечение не заниженное...) температуре жилы 65 градусов.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21938

02.02.2020 в 23:01:57

Alex___dr написал:

BV написал: открыто 2.5 мм2 - 25А

При (если сечение не заниженное...) температуре жилы 65 градусов.

Alex___dr, Но нужно всего лишь 21,7 А. С учетом распространенной дохлости гаражных сетей и этого не достичь . Так что дело скорее всего в дрянной рукожопно установленной розетке розетке.

0

Да, ни фига.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.02.2020 в 23:10:30

dokar написал: Так что дело скорее всего в дрянной рукожопно установленной розетке розетке.

Вероятно это так и есть, но все кто упоминает о максимальных возможностях того или иного сечения, забывают упомянуть о этом -

Alex___dr написал: При (если сечение не заниженное...) температуре жилы 65 градусов.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22073

02.02.2020 в 23:14:25

Alex___dr написал: При (если сечение не заниженное...) температуре жилы 65 градусов.

Можно на эту вашу табличку взглянуть?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.02.2020 в 23:17:02

Radio написал: Можно на эту вашу табличку взглянуть?

Вы не видели!?
ПУЭ-7 п.1.3.10

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.