serj12 написал : Санузел и лоджии желательно развести из под одного УЗО ... и желательно на ванную УЗО на 10мА.
Развел под разные узо, розетку под вытяжку и линию под холодильник заложил. Все можно собирать?
11.05.2013 в 18:17:33
serj12 написал : Санузел и лоджии желательно развести из под одного УЗО ... и желательно на ванную УЗО на 10мА.
Развел под разные узо, розетку под вытяжку и линию под холодильник заложил. Все можно собирать?
11.05.2013 в 18:26:12
gendos.06 написал : Развел под разные узо
УЗО на 10мА бывают на 16А и 25А.УЗО на лоджии на 63А - ну очень много.
gendos.06 написал : линию под холодильник заложил.
Обычно эту линию выделяют из под общего УЗО для того что бы холодильник не обесточился и можно было отключить питание в квартире при сохранении питания на этой линии.А ещё делают неотключаемую линию на охрану,роутер...и ещё всякие аквасторожа бывают...
gendos.06 написал : Все можно собирать?
Раз вас всё устраивает ...
И это пройдёт ...
11.05.2013 в 18:29:50
Ок добавлю.
Раз вас всё устраивает ...[/QUOTE]
Так меня устроит и пустой ящик)) Я просто хочу сделать как надо у профессионалов и по правилам.
serj12 написал : Обычно эту линию выделяют из под общего УЗО для того что бы холодильник не обесточился ...
Получается по моей схеме такого у меня нет общего узо?
11.05.2013 в 18:46:17
gendos.06 написал : Получается по моей схеме такого у меня нет общего узо?
Имеется в виду групповое УЗО кухни :(
И это пройдёт ...
11.05.2013 в 18:55:23
Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.
11.05.2013 в 19:02:02
web-rr написал : Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.
По номиналам пока не знаю, взял максимально среднее. Конкретные модели, пока выбираю. И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.
11.05.2013 в 19:31:37
gendos.06 написал : И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.
А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.
11.05.2013 в 20:05:09
web-rr написал : А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.
Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?
И еще подскажите самые хорошие узо и автоматы в продукции шнайдер (желательно с маркировкой чтоб я смог продавцу зачитать список) а не он мне накидал неликвида, который никто не берет.
Розетки и выключатели выбрал из серии UNICA TOP- это нормально или стоит еще подумать. За рамки гламурные смысла не вижу переплачивать, главное механизмы надежные. Ах и в догонку кабель NYM хочу брать Сев кабель если есть покачественней посоветуйте пожалуйста.
11.05.2013 в 20:40:25
gendos.06 написал : Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?
Вы схему отредактировали? То что комментировал я было на прежней схеме.
11.05.2013 в 20:49:33
gendos.06 написал : Все можно собирать?
Когда ВСЕ линии по ВСЕЙ квартире будут проложены.
11.05.2013 в 20:50:36
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу