gendos.06
gendos.06
Новичок

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 18:17:33

serj12 написал : Санузел и лоджии желательно развести из под одного УЗО ... и желательно на ванную УЗО на 10мА.

Развел под разные узо, розетку под вытяжку и линию под холодильник заложил. Все можно собирать?

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

11.05.2013 в 18:26:12

gendos.06 написал : Развел под разные узо

УЗО на 10мА бывают на 16А и 25А.УЗО на лоджии на 63А - ну очень много.

gendos.06 написал : линию под холодильник заложил.

Обычно эту линию выделяют из под общего УЗО для того что бы холодильник не обесточился и можно было отключить питание в квартире при сохранении питания на этой линии.А ещё делают неотключаемую линию на охрану,роутер...и ещё всякие аквасторожа бывают...

gendos.06 написал : Все можно собирать?

Раз вас всё устраивает ...

0

И это пройдёт ...

gendos.06
gendos.06
Новичок

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 18:29:50

Ок добавлю.

Раз вас всё устраивает ...[/QUOTE]

Так меня устроит и пустой ящик)) Я просто хочу сделать как надо у профессионалов и по правилам.

serj12 написал : Обычно эту линию выделяют из под общего УЗО для того что бы холодильник не обесточился ...

Получается по моей схеме такого у меня нет общего узо?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

11.05.2013 в 18:46:17

gendos.06 написал : Получается по моей схеме такого у меня нет общего узо?

Имеется в виду групповое УЗО кухни :(

0

И это пройдёт ...

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.05.2013 в 18:55:23

Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.

0
gendos.06
gendos.06
Новичок

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 19:02:02

web-rr написал : Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.

По номиналам пока не знаю, взял максимально среднее. Конкретные модели, пока выбираю. И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.05.2013 в 19:31:37

gendos.06 написал : И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.

А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.

0
gendos.06
gendos.06
Новичок

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 20:05:09

web-rr написал : А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.

Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?

И еще подскажите самые хорошие узо и автоматы в продукции шнайдер (желательно с маркировкой чтоб я смог продавцу зачитать список) а не он мне накидал неликвида, который никто не берет.

Розетки и выключатели выбрал из серии UNICA TOP- это нормально или стоит еще подумать. За рамки гламурные смысла не вижу переплачивать, главное механизмы надежные. Ах и в догонку кабель NYM хочу брать Сев кабель если есть покачественней посоветуйте пожалуйста.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.05.2013 в 20:40:25

gendos.06 написал : Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?

Вы схему отредактировали? То что комментировал я было на прежней схеме.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2013 в 20:49:33

gendos.06 написал : Все можно собирать?

Когда ВСЕ линии по ВСЕЙ квартире будут проложены.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2013 в 20:50:36

  1. УЗО 63А 10мА поменяйте на УЗО 25А 10мА
  2. 12 розеток на одной линии всё таки многовато
  3. 10 кухонных розеток на одной линии тоже слегка перебор (включите одновременно ПММ, чайник и микроволновку - линия отрубится)
  4. На линию лоджии поставьте лучше ДИФ С16 30мА
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.