gendos.06
gendos.06
Новичок

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 21:12:53

web-rr написал : Вы схему отредактировали?

Ага переделываю, потихоньку по вашим советам.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

11.05.2013 в 21:27:15

ksiman написал : 12 розеток на одной линии всё таки многовато

14(комп+монитор+колонки+всякие компьютерные фичи) + 3(ТВ+питание для жёсткого диска+питание спутникового ресивера)+2(массажное кресло)+2(зарядки)+2(зарядка+настольная лампа)=23 шт.И?

0

И это пройдёт ...

gendos.06
gendos.06
Новичок

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 21:30:29

ksiman написал :

  1. УЗО 63А 10мА поменяйте на УЗО 25А 10мА
  2. 12 розеток на одной линии всё таки многовато
  3. 10 кухонных розеток на одной линии тоже слегка перебор (включите одновременно ПММ, чайник и микроволновку - линия отрубится)
  4. На линию лоджии поставьте лучше ДИФ С16 30мА

отредактировал есть еще замечания?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2013 в 22:15:15

serj12 написал : 14(комп+монитор+колонки+всякие компьютерные фичи) + 3(ТВ+питание для жёсткого диска+питание спутникового ресивера)+2(массажное кресло)+2(зарядки)+2(зарядка+настольная лампа)=23 шт.И?

Таких потребителей можно и пол сотни запитать. Мы же не знаем, что будут включать в эти розетки

gendos.06 написал : отредактировал есть еще замечания?

Грубых ошибок не наблюдается. Ещё можно запитать холодильник от отдельного ДИФа С16 30мА для улучшения его независимости

0
gendos.06
gendos.06
Новичок

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 22:18:37

ksiman написал : потребителей можно и пол сотни запитать. Мы же не знаем, что будут включать в эти рохетки

Все будет без особой нагрузки. Если что можно микроволновку подключить в линию от холодильника. Не хочется много модулей и огромный ящик из за этого. А какой электро щит встраиваемый выбрать? Хотя бы какие производители толковые.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

11.05.2013 в 22:51:55

ksiman написал : Мы же не знаем

Так и я об этом,как можно советовать не зная какое оборудование будет подключено.А если надо бесперебойники или,не дай бог,стаб на выделенную линию?

0

И это пройдёт ...

Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

11.05.2013 в 23:01:20

gendos.06 написал : А какой электро щит встраиваемый выбрать? Хотя бы какие производители толковые.

У нас на 36 модулей Хагеры неплохие щитки с прозрачной синеватой дверцей.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

11.05.2013 в 23:04:34

gendos.06 написал : Не хочется много модулей и огромный ящик из за этого.

А на сколько вы сейчас планируете брать?

gendos.06 написал : А какой электро щит встраиваемый выбрать?

Мне лично вот этот нравится http://www.elektro-portal.com/product/show/uk530s

0

И это пройдёт ...

makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

11.05.2013 в 23:34:34

У Вас свет +розетки на лоджии под одним дифом(на 16А). Я бы отделил свет от розеточной группы. На свет ставится 6-10А.

0
makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

11.05.2013 в 23:42:05

Слишком много групп подключенных под одним УЗО(большая вероятность ложных срабатываний УЗО). Варочную поверхность я бы вывел на отдельный дифф.

0
makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

11.05.2013 в 23:47:25

УЗО я бы поставил отдельно на осветительную группу, и отдельно на розеточную(объеденение N-проводника разных групп не есть хорошо).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.