Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

11.05.2013 в 23:34:34

У Вас свет +розетки на лоджии под одним дифом(на 16А). Я бы отделил свет от розеточной группы. На свет ставится 6-10А.

0
Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

11.05.2013 в 23:42:05

Слишком много групп подключенных под одним УЗО(большая вероятность ложных срабатываний УЗО). Варочную поверхность я бы вывел на отдельный дифф.

0
Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

11.05.2013 в 23:47:25

УЗО я бы поставил отдельно на осветительную группу, и отдельно на розеточную(объеденение N-проводника разных групп не есть хорошо).

0
Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

12.05.2013 в 00:12:56

makabuka написал : Слишком много групп подключенных под одним УЗО(большая вероятность ложных срабатываний УЗО). Варочную поверхность я бы вывел на отдельный дифф.

Изменил

makabuka написал : У Вас свет +розетки на лоджии под одним дифом(на 16А). Я бы отделил свет от розеточной группы. На свет ставится 6-10А.

Мне так ящика на 36 не хватит)) Там розетками пользоваться раз в году буду.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.05.2013 в 00:28:29

makabuka написал : Варочную поверхность я бы вывел на отдельный дифф.

А я бы напрямую подключил под двухполюсный автомат без УЗО.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

12.05.2013 в 08:53:32

gendos.06 написал : Мне так ящика на 36 не хватит)

А Вы выведите осветительные группы из-под УЗО,просто на АВ пусть будут(кроме С/У).ПУЭ вроде допускает такое решение.И ящика хватит.

serj12 написал : А я бы напрямую подключил под двухполюсный автомат без УЗО.

Почему? Чем это лучше моего варианта?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2013 в 09:43:37

makabuka написал : Чем это лучше моего варианта?

Уж больно жирно варку на отдельный диф вешать.

Ее можно даже вообще без дифзащиты оставить. Вариант без индивидуального дифа для варки был дешевле и логичнее.

makabuka написал : Слишком много групп подключенных под одним УЗО(большая вероятность ложных срабатываний УЗО)

При исправной проводке и исправных электроприборах все будет отлично.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.05.2013 в 09:57:11

Лучше отдельный ДИФ на холодильник, а варочную на 2п АВ без УЗО :)

0
Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

12.05.2013 в 10:25:15

ksiman написал : Лучше отдельный ДИФ на холодильник

Я бы тоже так сделал.

Solovey написал : Вариант без индивидуального дифа для варки был дешевле и логичнее

Так то оно так,но у товарища не 100 варочных,а одна . Экономия в пару $ сомнительна. ИМХО

0
Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

12.05.2013 в 10:28:06

ksiman написал : а варочную на 2п АВ без УЗО

А что это такое просто автомат?

И какой диф подойдет на один холодильник ?

0
Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

12.05.2013 в 10:36:54

gendos.06 написал : А что это такое просто автомат? Дифф-это УЗО+ АВ.А Вы поставите АВ 2P.

И какой диф подойдет на один холодильник ?

16A(он же в розетку втыкается)

0
Аватар пользователя
makabuka

Местный

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

12.05.2013 в 11:02:49

Дифф на холодильник можно на 30мА(подешевле чем на 10мА).

0
Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

12.05.2013 в 11:18:22

Изменил.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.05.2013 в 11:21:48

makabuka написал : можно на 30мА

Нужно.

gendos.06 написал : замечания

Теперь бы ещё на монтажную схему посмотреть,ну и какой щит выбрали.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

12.05.2013 в 11:26:15

serj12 написал : Теперь бы ещё на монтажную схему

Собирать доверю с форума мастеру (пока выбираю кому)

serj12 написал : икакой щит выбрали.

Хочется конечно тоже от SE, но у них в основном пластмассовые, а хочется встраиваемый и металлический.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу