11.05.2013 в 23:34:34
У Вас свет +розетки на лоджии под одним дифом(на 16А). Я бы отделил свет от розеточной группы. На свет ставится 6-10А.
11.05.2013 в 23:42:05
Слишком много групп подключенных под одним УЗО(большая вероятность ложных срабатываний УЗО). Варочную поверхность я бы вывел на отдельный дифф.
11.05.2013 в 23:47:25
УЗО я бы поставил отдельно на осветительную группу, и отдельно на розеточную(объеденение N-проводника разных групп не есть хорошо).
12.05.2013 в 00:12:56
makabuka написал : Слишком много групп подключенных под одним УЗО(большая вероятность ложных срабатываний УЗО). Варочную поверхность я бы вывел на отдельный дифф.
makabuka написал : У Вас свет +розетки на лоджии под одним дифом(на 16А). Я бы отделил свет от розеточной группы. На свет ставится 6-10А.
Мне так ящика на 36 не хватит)) Там розетками пользоваться раз в году буду.
12.05.2013 в 00:28:29
makabuka написал : Варочную поверхность я бы вывел на отдельный дифф.
А я бы напрямую подключил под двухполюсный автомат без УЗО.
И это пройдёт ...
12.05.2013 в 08:53:32
gendos.06 написал : Мне так ящика на 36 не хватит)
А Вы выведите осветительные группы из-под УЗО,просто на АВ пусть будут(кроме С/У).ПУЭ вроде допускает такое решение.И ящика хватит.
serj12 написал : А я бы напрямую подключил под двухполюсный автомат без УЗО.
Почему? Чем это лучше моего варианта?
12.05.2013 в 09:43:37
makabuka написал : Чем это лучше моего варианта?
Уж больно жирно варку на отдельный диф вешать.
Ее можно даже вообще без дифзащиты оставить. Вариант без индивидуального дифа для варки был дешевле и логичнее.
makabuka написал : Слишком много групп подключенных под одним УЗО(большая вероятность ложных срабатываний УЗО)
При исправной проводке и исправных электроприборах все будет отлично.
12.05.2013 в 09:57:11
Лучше отдельный ДИФ на холодильник, а варочную на 2п АВ без УЗО :)
12.05.2013 в 10:28:06
ksiman написал : а варочную на 2п АВ без УЗО
А что это такое просто автомат?
И какой диф подойдет на один холодильник ?
12.05.2013 в 10:36:54
gendos.06 написал : А что это такое просто автомат? Дифф-это УЗО+ АВ.А Вы поставите АВ 2P.
И какой диф подойдет на один холодильник ?
16A(он же в розетку втыкается)
12.05.2013 в 11:02:49
Дифф на холодильник можно на 30мА(подешевле чем на 10мА).
12.05.2013 в 11:21:48
makabuka написал : можно на 30мА
Нужно.
gendos.06 написал : замечания
Теперь бы ещё на монтажную схему посмотреть,ну и какой щит выбрали.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.